<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        chenjj49
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 344 個
        工控威望: 645 點
        下載積分: 798 分
        在線時間: 134(小時)
        注冊時間: 2023-02-05
        最后登錄: 2024-12-20
        查看chenjj49的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2024-01-29 18:37
        看了某些電柜,里面一大堆空開,感覺每個回路都單獨分開了,有必要嗎?什么回路前面一定要加空開?目的是什么?有大佬詳細解答一下嗎
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 654 個
        工控威望: 830 點
        下載積分: 6759 分
        在線時間: 544(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-10-29
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2024-01-29 20:23
        引用
        引用樓主chenjj49于2024-01-29 18:37發表的 什么回路前面需要加空開? :
        看了某些電柜,里面一大堆空開,感覺每個回路都單獨分開了,有必要嗎?什么回路前面一定要加空開?目的是什么?有大佬詳細解答一下嗎


        如果我問你,假如回路前沒有一個總的空開(稱之為隔離開關),你下面各分支回路中,有某個分支空開壞了,你怎樣換這個開關?

        全廠斷電換嗎?
        neafar22
        大白菜
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 230 點
        下載積分: 441 分
        在線時間: 312(小時)
        注冊時間: 2013-07-19
        最后登錄: 2025-10-30
        查看neafar22的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2024-01-29 22:38
        我看有的書上說線徑變化了就要有保護,各分支處若線徑變小了就要保護
        pretco123
        不為失敗找理由,只為成功找方法
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 2422 個
        工控威望: 1781 點
        下載積分: 83789 分
        在線時間: 1530(小時)
        注冊時間: 2008-04-15
        最后登錄: 2025-10-30
        查看pretco123的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2024-01-30 10:29
        電氣圖紙說明書上會有標注,一般是每個分電路控制分支(不同的控制回路)或者不同的單相或者三相用電設備電氣要求,電壓及電流不同,都需要加個空氣開關,簡單舉例吧,家裝單相電氣線路:供電局線路入電表,出線用電戶一個總空開,到房間配電箱一個總開關,接每個分支一個空氣開關,一路熱水器,一路浴霸,一路廚房,一路插座,一路照明,每個房間一路空調等等。這樣也是為了方便檢修線路和分段查找故障。個人見解,請查納。
        清水魚
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 246 個
        工控威望: 908 點
        下載積分: 10299 分
        在線時間: 230(小時)
        注冊時間: 2023-08-17
        最后登錄: 2025-10-25
        查看清水魚的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2024-01-30 11:10
        作用就是短路保護,不怕燒線路就不加,留個總開關就行。問題是甲方的要求和標準需要執行。
        chenjj49
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 344 個
        工控威望: 645 點
        下載積分: 798 分
        在線時間: 134(小時)
        注冊時間: 2023-02-05
        最后登錄: 2024-12-20
        查看chenjj49的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2024-01-30 16:17
        引用
        引用第1樓老兔子于2024-01-29 20:23發表的  :


        如果我問你,假如回路前沒有一個總的空開(稱之為隔離開關),你下面各分支回路中,有某個分支空開壞了,你怎樣換這個開關?

        全廠斷電換嗎?


        總的肯定有一個啊,但是每個分支都搞一個有沒有必要呢
        chenjj49
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 344 個
        工控威望: 645 點
        下載積分: 798 分
        在線時間: 134(小時)
        注冊時間: 2023-02-05
        最后登錄: 2024-12-20
        查看chenjj49的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2024-01-30 16:19
        引用
        引用第3樓pretco123于2024-01-30 10:29發表的  :
        電氣圖紙說明書上會有標注,一般是每個分電路控制分支(不同的控制回路)或者不同的單相或者三相用電設備電氣要求,電壓及電流不同,都需要加個空氣開關,簡單舉例吧,家裝單相電氣線路:供電局線路入電表,出線用電戶一個總空開,到房間配電箱一個總開關,接每個分支一個空氣開關,一路熱水器,一路浴霸,一路廚房,一路插座,一路照明,每個房間一路空調等等。這樣也是為了方便檢修線路和分段查找故障。個人見解,請查納。


        家庭電路我理解,現在電線很多都是埋入墻里,難檢修,所以每個回路加個空開。但是控制柜里面需要這樣做嗎?有沒有什么標準呢
        chenjj49
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 344 個
        工控威望: 645 點
        下載積分: 798 分
        在線時間: 134(小時)
        注冊時間: 2023-02-05
        最后登錄: 2024-12-20
        查看chenjj49的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2024-01-30 16:20
        引用
        引用第4樓清水魚于2024-01-30 11:10發表的  :
        作用就是短路保護,不怕燒線路就不加,留個總開關就行。問題是甲方的要求和標準需要執行。


        除了甲方要求外,有沒有我們自己或者說電工電控這方面的標準?
        anan13611
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 89 個
        工控威望: 188 點
        下載積分: 22532 分
        在線時間: 139(小時)
        注冊時間: 2016-08-09
        最后登錄: 2025-10-30
        查看anan13611的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2024-01-30 16:47
        斷路器,也叫空氣自動開關,目的是保護線路或用電設備的和方便檢修的。不考慮上述因素的話,可以啥都不加。
        ysh學習plc
        ysh學習plc
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 27 個
        工控威望: 761 點
        下載積分: 974 分
        在線時間: 69(小時)
        注冊時間: 2023-12-23
        最后登錄: 2025-07-31
        查看ysh學習plc的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2024-01-30 17:21
        這個東西就看你想按標準干還是不按標準干 按標準那基本是每個負載線路都有一個空開,從大到小,不管是保護或者是方便檢修 這么干肯定是沒毛病 沒有技術協議 或者是甲方根本不管 好用就行 或者又為了節約成本 那你咋干都行 只要不壞就行唄 這個東西就像一個約定俗成 正常都是那么干 可能不是每路都有吧 也是基本分支都用上一個  
        fczxjh
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 685 個
        工控威望: 1655 點
        下載積分: 467 分
        在線時間: 297(小時)
        注冊時間: 2019-07-15
        最后登錄: 2025-10-08
        查看fczxjh的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2024-01-30 18:05
        以前做非標自動化時的電柜空開就是比較隨意的,大致上就是同種用電器用1~2個空開也有一對一的。這種設備停機就是整臺停了,比如說分度盤電機故障,你不可能繼續運行的,只能整機停機維修。

        如果是做供電型設備的,比如泵,電機,風機,那就配一二次回路,每個設備一個回路,有空開接觸器熱繼。主體是為了方便運行時,維修某臺設備而不干擾別的設備,這種一般是不整體停機的
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 654 個
        工控威望: 830 點
        下載積分: 6759 分
        在線時間: 544(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-10-29
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2024-01-30 19:47
        引用
        引用第5樓chenjj49于2024-01-30 16:17發表的  :

        總的肯定有一個啊,但是每個分支都搞一個有沒有必要呢


        如果下面各分支回路沒有安裝空開,假如某一分支回路出現故障,你又怎樣檢修該分支回路的故障而又不影響其他的分支回路呢?

        極端一點,如果某一回路有短路故障,而你的其他回路正在進行著非常重要的工作不允許停下來,此時會發生什么問題,你又怎么辦?
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 撕开奶罩揉吮奶头高潮AV| 999国产精品999久久久久久| 蜜臀av入口一区二区三区 | 国产乱精品一区二区三区| 亚洲国产一区二区精品专| 蜜芽久久人人超碰爱香蕉| 国产高清不卡视频| 久久se精品一区精品二区国产| 亚洲最新中文字幕一区| 国产精品久久久久久久久久久久人四虎| 2021av在线| 日本国产精品第一页久久| 国产偷窥熟女高潮精品视频| 亚洲人成网站免费播放| 精品久久久久无码| 人妻av综合天堂一区| 欧美怡红院视频一区二区三区| JIZZJIZZ国产| 国产老熟女无套内射不卡| 一二三四免费中文字幕| 亚洲第一区二区快射影院| 黄色av免费在线上看| 狠狠色噜噜狠狠狠狠2021| 亚洲国产成人久久精品不卡| 亚洲中文久久久精品无码| 十四以下岁毛片带血a级| 无码少妇一区二区三区浪潮av| 又黄又爽又高潮免费毛片| 亚洲中文字幕av天堂| 国产精品美女一区二三区| 曰韩亚洲AV人人夜夜澡人人爽| 97色伦97色伦国产| 欧洲精品码一区二区三区| 久久无码高潮喷水| 国产成人精品久久性色av| 日韩有码中文字幕国产| 国产偷窥熟女精品视频大全 | 日韩精品中文字幕人妻| 亚洲aⅴ综合av国产八av| 中文字幕亚洲制服在线看| 亚洲AV无码一区二区二三区软件 |