        樓主  發表于: 2008-07-20 17:59
        本人第一次用歐姆龍產品,第一個用的就是CP1H-XA
        我想問問  該型號將電流信號轉換成數字信號時該數字為16進制還是10進制的?
        聽同事說好像是16進制的,如果默認16進制數據能調成10進制么?

        就是200-203CH中的數據

        有知道的提個醒,謝謝
        cvlsam
        富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
        級別: VIP會員

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 6642 個
        工控威望: 38454 點
        下載積分: 16466 分
        在線時間: 9847(小時)
        注冊時間: 2006-09-13
        最后登錄: 2025-12-28
        查看cvlsam的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-07-20 21:52
        為16進制,至于調成10進制,那么只需要轉換為BCD碼就可以了,歐姆龍提供了相應指令,但是轉換又有何意義呢?

        以上~~~
        雛鷹づ翱翔
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看雛鷹づ翱翔的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-07-20 22:38
        我用文本顯示讀出的值,總不能顯示個16進制的給用戶看吧
        cvlsam
        富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
        級別: VIP會員

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 6642 個
        工控威望: 38454 點
        下載積分: 16466 分
        在線時間: 9847(小時)
        注冊時間: 2006-09-13
        最后登錄: 2025-12-28
        查看cvlsam的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2008-07-21 05:41
        請轉換一下思路,您不可能將0-6000,或者0-12000這樣的采集數給您的用戶看哦。

        您必將進行整定,比如將0-6000整定為4-20之間的數,那么您的客戶一目了然的就知道現在的模擬量是多少mA的電流了。

        利用歐姆龍之SCL指令對您的采樣值進行整定,整定結果就是BCD碼,BCD碼就是十進制的,而歐姆龍的HMI不是正喜歡使用BCD碼作為操作數的嘛,如果您的HMI連BCD碼都不能處理,那么我建議您直接使用富士的POD作為您的HMI算了。

        以上~~~
        雛鷹づ翱翔
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看雛鷹づ翱翔的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2008-07-21 07:48
        謝謝樓上的指教,
        我還想問個問題:我是將4-20mA模擬兩顯示出0-4000mm的行程開度
        按您所說,讀出的是16進制,我現在想在文本上顯示出行程開度,
        也就是具體的10進制毫米量,用戶只要看這10進制毫米開度即可,他們不需要想象模擬量電流
        剛剛看了一下手冊,
        請問:200是第一通道的模擬量輸入我將其MOV到D100里面。那如果這樣寫,對應的D350跟D400中數據應該會怎樣
        謝謝
        雛鷹づ翱翔
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看雛鷹づ翱翔的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2008-07-21 08:39
        好像摸到點頭緒了,呵呵,謝謝cvlsam
        雛鷹づ翱翔
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看雛鷹づ翱翔的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2008-07-21 09:06


        不知道這樣行不行?
        cvlsam
        富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
        級別: VIP會員

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 6642 個
        工控威望: 38454 點
        下載積分: 16466 分
        在線時間: 9847(小時)
        注冊時間: 2006-09-13
        最后登錄: 2025-12-28
        查看cvlsam的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2008-07-21 09:31
        看來您真的沒有好好看編程手冊中的SCL(194)指令,這絕對應該打“PP”的 。

        也未深刻的理解歐姆龍之編程思路(或者說日系PLC),日系PLC的功能塊編程思路為,MOV參數以后,使用功能指令。
        而您的要求就是使用SCL(194)指令做整定,那么控制字P就是整定后的目標低限,P+1是轉換前的低限,P+2是轉換后的高限,P+3是轉換前的低限。至于怎么限制無所謂。
        以您目前的要求為例:
        CP1H對應的模擬量可以選擇6000和12000,因此對應的HEX為:
        0-6000時,對應的為0000-1770H
        0-12000時,對應的為0000-2EE0H
        -10V~10V的對應值卻不是以上,但是因為不是本帖討論之范疇,請您自行去看CP1H操作手冊。
        而您需求的是為客戶展示0-10mm的量,因此整定前的值為0-6000或者是0-12000(DEC),而整定后的值為0-10,因此,您P的值為0,P+1為0000,P+2為10,P+3為1770,這里假設您選擇的是6000的精度。
        而程式就會該是這樣:



        下圖附上SCL(194)指令說明:



        以上~~

        Good Luck~~~
        雛鷹づ翱翔
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看雛鷹づ翱翔的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2008-07-21 09:54
        可以加個QQ請教下其他遺留問題么?
        我是第一次做歐姆龍的,希望不要見怪
        要是您有空的話加一下QQ51712044
        謝謝
        雛鷹づ翱翔
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看雛鷹づ翱翔的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2008-07-21 09:57
        或是MSN:gkxpanpan@hotmail.com
        fjqz00
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1234 個
        工控威望: 1467 點
        下載積分: 8016 分
        在線時間: 376(小時)
        注冊時間: 2007-04-16
        最后登錄: 2025-12-15
        查看fjqz00的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2008-07-30 09:31
        學習了。
        cvlsam真是厲害啊,什么PLC都行。
        canary
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看canary的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2008-08-14 12:31
        比較奇怪你這么轉換的用意何在?
        無論顯示的是什么類型的值,其最終結果在PLC里都是二進制的數值
        比如:你用的CP1H內置模擬量輸入 分辨率0-6000對應1-10v
        您直接進行工程轉換就行了 觸摸屏如果沒有自帶工程量轉換 那么就在程序里自己做 如果怕進制弄錯就全部使用統一進制不久得了
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 日本边添边摸边做边爱喷水| 婷婷久久香蕉五月综合加勒比| 精品无码久久久久久尤物| 国产区免费精品视频| 亚洲精品国产字幕久久麻豆| 亚洲国产区男人本色vr| 欧美日韩综合在线精品| 成人国产精品中文字幕| 国产一区精品在线免费看| 精品亚洲成A人在线观看青青| 日本中文字幕乱码免费| 亚洲一区二区三区影院| 亚洲国产成人无码影片在线播放| 四虎永久精品免费视频| 最新亚洲精品国偷自产在线| 亚洲人视频在线观看| 精品无码国模私拍视频| 国产精品黄色大片在线看| 性色欲情网站iwww九文堂| 国产无遮挡猛进猛出免费软件| 欧美激情第一欧美在线| 精品国产成人国产在线视| 中文字幕日韩一区二区不卡| 2020年最新国产精品正在播放| 永久免费av无码网站直播| 亚洲国产AV无码综合原创| 国产免费网站看v片元遮挡| 日韩人妻精品中文字幕| 亚洲AV日韩AV永久无码下载| 国产精品嫩草影院一二三区入口| 国产精品自产拍在线观看花钱看| 色综合久久综合中文综合网| 精品国产高清中文字幕| 国产男女猛烈无遮挡免费视频网址| 91九色系列视频在线国产| 国内精品视频区在线2021| 亚洲嫩模喷白浆在线观看| 亚洲乳大丰满中文字幕| 国产偷自视频区视频| 久久精品99久久久久久久久| 99精品日本二区留学生|