        雛鷹づ翱翔
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看雛鷹づ翱翔的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2008-07-20 17:59
        本人第一次用歐姆龍產品,第一個用的就是CP1H-XA
        我想問問  該型號將電流信號轉換成數字信號時該數字為16進制還是10進制的?
        聽同事說好像是16進制的,如果默認16進制數據能調成10進制么?

        就是200-203CH中的數據

        有知道的提個醒,謝謝
        cvlsam
        富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
        級別: VIP會員

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 6819 個
        工控威望: 38423 點
        下載積分: 12809 分
        在線時間: 9756(小時)
        注冊時間: 2006-09-13
        最后登錄: 2025-08-31
        查看cvlsam的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-07-20 21:52
        為16進制,至于調成10進制,那么只需要轉換為BCD碼就可以了,歐姆龍提供了相應指令,但是轉換又有何意義呢?

        以上~~~
        雛鷹づ翱翔
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看雛鷹づ翱翔的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-07-20 22:38
        我用文本顯示讀出的值,總不能顯示個16進制的給用戶看吧
        cvlsam
        富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
        級別: VIP會員

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 6819 個
        工控威望: 38423 點
        下載積分: 12809 分
        在線時間: 9756(小時)
        注冊時間: 2006-09-13
        最后登錄: 2025-08-31
        查看cvlsam的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2008-07-21 05:41
        請轉換一下思路,您不可能將0-6000,或者0-12000這樣的采集數給您的用戶看哦。

        您必將進行整定,比如將0-6000整定為4-20之間的數,那么您的客戶一目了然的就知道現在的模擬量是多少mA的電流了。

        利用歐姆龍之SCL指令對您的采樣值進行整定,整定結果就是BCD碼,BCD碼就是十進制的,而歐姆龍的HMI不是正喜歡使用BCD碼作為操作數的嘛,如果您的HMI連BCD碼都不能處理,那么我建議您直接使用富士的POD作為您的HMI算了。

        以上~~~
        雛鷹づ翱翔
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看雛鷹づ翱翔的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2008-07-21 07:48
        謝謝樓上的指教,
        我還想問個問題:我是將4-20mA模擬兩顯示出0-4000mm的行程開度
        按您所說,讀出的是16進制,我現在想在文本上顯示出行程開度,
        也就是具體的10進制毫米量,用戶只要看這10進制毫米開度即可,他們不需要想象模擬量電流
        剛剛看了一下手冊,
        請問:200是第一通道的模擬量輸入我將其MOV到D100里面。那如果這樣寫,對應的D350跟D400中數據應該會怎樣
        謝謝
        雛鷹づ翱翔
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看雛鷹づ翱翔的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2008-07-21 08:39
        好像摸到點頭緒了,呵呵,謝謝cvlsam
        雛鷹づ翱翔
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看雛鷹づ翱翔的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2008-07-21 09:06


        不知道這樣行不行?
        cvlsam
        富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
        級別: VIP會員

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 6819 個
        工控威望: 38423 點
        下載積分: 12809 分
        在線時間: 9756(小時)
        注冊時間: 2006-09-13
        最后登錄: 2025-08-31
        查看cvlsam的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2008-07-21 09:31
        看來您真的沒有好好看編程手冊中的SCL(194)指令,這絕對應該打“PP”的 。

        也未深刻的理解歐姆龍之編程思路(或者說日系PLC),日系PLC的功能塊編程思路為,MOV參數以后,使用功能指令。
        而您的要求就是使用SCL(194)指令做整定,那么控制字P就是整定后的目標低限,P+1是轉換前的低限,P+2是轉換后的高限,P+3是轉換前的低限。至于怎么限制無所謂。
        以您目前的要求為例:
        CP1H對應的模擬量可以選擇6000和12000,因此對應的HEX為:
        0-6000時,對應的為0000-1770H
        0-12000時,對應的為0000-2EE0H
        -10V~10V的對應值卻不是以上,但是因為不是本帖討論之范疇,請您自行去看CP1H操作手冊。
        而您需求的是為客戶展示0-10mm的量,因此整定前的值為0-6000或者是0-12000(DEC),而整定后的值為0-10,因此,您P的值為0,P+1為0000,P+2為10,P+3為1770,這里假設您選擇的是6000的精度。
        而程式就會該是這樣:



        下圖附上SCL(194)指令說明:



        以上~~

        Good Luck~~~
        雛鷹づ翱翔
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看雛鷹づ翱翔的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2008-07-21 09:54
        可以加個QQ請教下其他遺留問題么?
        我是第一次做歐姆龍的,希望不要見怪
        要是您有空的話加一下QQ51712044
        謝謝
        雛鷹づ翱翔
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看雛鷹づ翱翔的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2008-07-21 09:57
        或是MSN:gkxpanpan@hotmail.com
        fjqz00
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1309 個
        工控威望: 1467 點
        下載積分: 8016 分
        在線時間: 371(小時)
        注冊時間: 2007-04-16
        最后登錄: 2025-08-31
        查看fjqz00的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2008-07-30 09:31
        學習了。
        cvlsam真是厲害啊,什么PLC都行。
        canary
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看canary的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2008-08-14 12:31
        比較奇怪你這么轉換的用意何在?
        無論顯示的是什么類型的值,其最終結果在PLC里都是二進制的數值
        比如:你用的CP1H內置模擬量輸入 分辨率0-6000對應1-10v
        您直接進行工程轉換就行了 觸摸屏如果沒有自帶工程量轉換 那么就在程序里自己做 如果怕進制弄錯就全部使用統一進制不久得了
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美成人久久综合中文网 | 国产精品性视频一区二区| 少妇粗大进出白浆嘿嘿视频| 高清偷拍一区二区三区| 日本大片免A费观看视频三区| 国产欧美va欧美va在线| 九九热精彩视频在线免费| 少妇撒尿一区二区在线视频| 国产爽视频一区二区三区| JIZZJIZZ国产| 成A人片亚洲日本久久| 亚洲成人网在线观看| 国产微拍一区二区三区四区| 不卡一区二区国产精品| 色九九视频| 国产精品99中文字幕| av偷拍亚洲一区二区三区| 在线看无码的免费网站| 超碰伊人久久大香线蕉综合| 国产成人亚洲综合91精品| 激情五月开心综合亚洲| 亚洲av色精品一区二区| 亚洲国产午夜福利精品| 无码精品一区二区免费AV| 亚洲精品宾馆在线精品酒店| 激情国产一区二区三区四区| 我要看特黄特黄的亚洲黄片 | 亚洲精品色一区二区三区| 亚洲欧美日韩综合一区在线 | 成人国产一区二区三区精品| 黄色A级国产免费大片视频| 久久国产自拍一区二区三区| 日韩av色一区二区三区| 国产亚洲精品AA片在线播放天| 国产精品亚洲欧美大片在线看| 国产999久久高清免费观看| 日本深夜福利在线观看| 日韩国产精品区一区二区| 国产AV巨作丝袜秘书| 91精品国产自产在线蜜臀| 少妇人妻偷人精品视蜜桃 |