        樓主  發表于: 2024-04-11 19:44
        圖片:
        請問你們公司會要求在每一路電線載流量變小的地方加斷路器或熔斷器做線路短路保護嗎?有沒有每路伺服驅動器或普通負載都有獨立的短路保護?輸入模塊公共端是不是加了保險管,額定電流值是多大,是不是要直流專用的還是普通的就行?輸出模塊公共端是不是也加了保險管,額定電流值是多大,是不是要直流專用的還是普通的就行?
        libin520
        雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2396 個
        工控威望: 2881 點
        下載積分: 4646 分
        在線時間: 1213(小時)
        注冊時間: 2008-10-24
        最后登錄: 2025-03-23
        查看libin520的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2024-04-11 20:23
        4月10日碰到的問題。比如開關電源DC24V,輸出端,正24V,接地了。此時,用萬用表測量開關電源的輸出端是1.7V。
        開關電源的外殼,短短幾分鐘就發燙。(接錯線的原因是有一條24V線接馬達控制器的時候接了地。還好控制沒有損壞。)
        開關電源輸出端沒接保護裝置。像這種情況比較危險。如果是0V和24VDC短路。細的線肯定會燒掉皮。連端子臺的接線柱都燒焦。這個問題遇到過。

        大家24VDC,一般如何設計保護電路。
        需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
        neafar22
        大白菜
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 230 點
        下載積分: 441 分
        在線時間: 312(小時)
        注冊時間: 2013-07-19
        最后登錄: 2025-10-28
        查看neafar22的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2024-04-11 20:27
        我們好多項目都會遇到傳感器線被壓斷短路冒煙的情況,挺嚇人的,還遇到過24V電源線太細過載融化冒煙的
        引用
        引用第1樓libin520于2024-04-11 20:23發表的  :
        4月10日碰到的問題。        下載積分: 3897 分
        在線時間: 129(小時)
        注冊時間: 2022-04-18
        最后登錄: 2025-10-29
        查看刺猬果果的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2024-04-11 20:41
        我們220用漏保和熔斷器,24V用的集線盒自帶1A自恢復保險
        libin520
        雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2396 個
        工控威望: 2881 點
        下載積分: 4646 分
        在線時間: 1213(小時)
        注冊時間: 2008-10-24
        最后登錄: 2025-03-23
        查看libin520的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2024-04-11 21:08
        現在搞電路設計的總是喜歡在輸入開關電源輸入端加保護。我們這里用到哦很多菲尼克斯的1A, 2A, 3A,5A,過載會跳的保護裝置。開關電源輸出端,從來就很少加保險。有些24VDC的風扇,葉子都不轉了。殼都焦了。
        5樓  發表于: 2024-04-11 21:09
        接線盒子型號可以分享一下嗎
        引用
        引用第3樓cdgong于2024-04-11 20:41發表的  :
        6樓  發表于: 2024-04-11 21:11
        具體啥型號的保護裝置,價格貴不貴?
        引用
        引用第4樓libin520于2024-04-11 21:08發表的  :
        下載積分: 5050 分
        在線時間: 63(小時)
        注冊時間: 2020-10-29
        最后登錄: 2024-11-19
        查看rafael的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2024-04-12 08:47
        引用
        引用第3樓cdgong于2024-04-11 20:41發表的  :
        我們220用漏保和熔斷器,24V用的集線盒自帶1A自恢復保險


        24V是在輸出端加的保護嗎?具體是什么型號
        不積跬步無以行千里
        fczxjh
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 685 個
        工控威望: 1655 點
        下載積分: 467 分
        在線時間: 297(小時)
        注冊時間: 2019-07-15
        最后登錄: 2025-10-08
        查看fczxjh的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2024-04-12 09:00
        分兩種情況考慮,輸出端短路和過載。短路,開關電源選用輸出端帶有短路保護的,其次輸出端安裝空開作為一級保護。過載,根據負載電流使用熔斷器。另外,需要考慮空開、熔斷器的敏感度,如電流波動較大,應考慮提高反應閾值。
        蘇州工人
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 301 個
        工控威望: 3725 點
        下載積分: 6328 分
        在線時間: 246(小時)
        注冊時間: 2021-07-23
        最后登錄: 2025-10-29
        查看蘇州工人的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2024-04-12 09:01
        直流24V電源嗎?容量不大就不能選個帶短路保護的嗎
        清水魚
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 246 個
        工控威望: 908 點
        下載積分: 10299 分
        在線時間: 230(小時)
        注冊時間: 2023-08-17
        最后登錄: 2025-10-25
        查看清水魚的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2024-04-12 09:28
        簡單的就放個空開,1P那種,更省一點就放熔斷器。有時候會根據區域加熔斷器,這樣不至于一短路不知道在那一塊。
        gaoyingchun
        GaoYingChun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 314 點
        下載積分: 2935 分
        在線時間: 117(小時)
        注冊時間: 2016-05-06
        最后登錄: 2025-09-02
        查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2024-04-12 09:31
        引用
        我用的開關電源,輸出端短路,開關電源故障燈亮,沒有輸出了
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲av午夜成人片| 久久人与动人物a级毛片| 潮喷大喷水系列无码视频| 精品国产成人a在线观看| 国语精品自产拍在线观看网站| 116美女极品a级毛片| 女人的天堂av在线播放| 国产盗摄xxxx视频xxxx| 中文字幕国产精品资源| 亚洲av成人一区二区三区| 97精品人妻系列无码人妻| 国产精自产拍久久久久久蜜| 青春草公开在线视频日韩| 国产第一区二区三区精品| 亚洲伊人五月丁香激情| 厨房掀起裙子从后面进去视频 | 亚洲免费福利在线视频| 天美传媒mv免费观看完整| 麻豆国产AV剧情偷闻女邻居内裤 | 久久久免费精品国产色夜| 十八禁日本一区二区三区| 亚洲av无码专区亚洲av伊甸园| 99热精品国产三级在线观看| 性色a∨精品高清在线观看| 色综合天天综合| 99精品国产一区二区电影| 老熟女乱了伦| 亚洲男人第一无码av网站| 狠狠做五月深爱婷婷天天综合| 国产一区二区三区激情视频| 国产中文三级全黄| 一区二区三区日本久久九| 无码一区二区三区av在线播放| 亚洲精品久久久久久下一站| 亚洲嫩模一区二区三区| 亚洲va成无码人在线观看天堂| 人妻出轨av中文字幕| 亚洲中文字幕日产无码成人片| 视频一区二区无码制服师生| 日韩亚洲视频一区二区三区| 国产精品三级av一区二区|