				 大哥們,如果DDRVA指令中途斷開,剩余的脈沖需要處理嘛?如果再去驅動定位到別的地址怎么操作?  | 
		|
|---|---|---|
				
  | 
		
| 
				 
					
					
					 夢雨天涯 
					
				 
				微信hui530527   & 
				
				
					級別: 網絡英雄 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 DDRVA絕對定位就是必須要去到這個地址才行(DDRVI是相對定位),三菱不是脈沖執行型,需要一直接通的,斷開就立馬停止  | 
		|
|---|---|---|
				
  | 
		
| 
				 
					
					
					 情深1998 
					
				 
				
				
					級別: 正式會員 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 大佬,停止之后在接通還會繼續定位吧,如果我中途斷開再想驅動到別的位置怎么操作? 
  | 
		|
|---|---|---|
				
  | 
		
| 
				 
					
					
					 情深1998 
					
				 
				
				
					級別: 正式會員 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 中途斷開在想定位去別的位置,必須先回原點在定位嘛? 
  | 
		|
|---|---|---|
				
  | 
		
| 
				 
					
					
					 hefq 
					
				 
				
				
					級別: 家園常客 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				
 你斷開的時候把目標地址改一下就不就行了  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 jmhjmh 
					
				 
				
				
					級別: 略有小成 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				
 是的  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 jmhjmh 
					
				 
				
				
					級別: 略有小成 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				
 使用DDRVA指令,大概率PLC和伺服是直連,不是走通訊,什么時候斷開連接的,PLC是監視不到的  | 
		
|---|---|
| 
				 |