        12樓  發表于: 2024-05-13 17:04
        你用絕對值的時候換電池丟位置嗎?用的什么牌子的?
        引用
        引用第9樓gzcjx555于2024-05-13 14:05發表的  :
        如果是做開發,肯定是大力推廣絕對值驅動器,因為省線,省人工,省加工件。但是做維護的,傳統槽型光電的回原點加極限,維護更簡單。這個需要看站在哪一個角度看待問題,如果維護人員能力強,都能夠搞定也是無所謂的。
        gxtmdb82164
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 882 個
        工控威望: 1261 點
        下載積分: 684 分
        在線時間: 708(小時)
        注冊時間: 2019-09-22
        最后登錄: 2025-12-17
        查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2024-05-13 18:08
        前面都已經說的很明白了,在不斷電的情況下換電池,不會丟零點。

        而且電池這個事情在有正規設備維保部門的企業里基本上不存在沒電這種事情,電池都是一年一換,管你有電沒電,到日子就換。能把伺服電機的電池干沒電的,講實話,不適合上精密設備,換個電池都換不好,也別指望其他的精密自動化設備能好好維護了。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(阿萱子v)
        yjwxxxy
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 131 個
        工控威望: 573 點
        下載積分: 6360 分
        在線時間: 33(小時)
        注冊時間: 2023-05-18
        最后登錄: 2025-12-12
        查看yjwxxxy的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2024-05-14 09:41
        直接用絕對值編碼器
        bruce2020
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1305 個
        工控威望: 1583 點
        下載積分: 3957 分
        在線時間: 897(小時)
        注冊時間: 2017-11-25
        最后登錄: 2025-12-17
        查看bruce2020的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2024-05-14 12:06
        引用
        引用第11樓史長松于2024-05-13 17:02發表的  :
        關鍵是我換電池的時候位置丟失了,問松下的也是說會丟失

        那時電池使用時間沒有做統計。尤其是沒開機的機器。電池頂不了多久。就算是開機的機器也要定期看電池是否報警電壓低。
        我目前遇到過3臺閑置機器電池電壓低。一臺三菱。一臺get fanuc,一臺松下。沒辦法。等你發現了參數丟了,沒辦法。
        wujie2163
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 96 個
        工控威望: 129 點
        下載積分: 630 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2020-11-10
        最后登錄: 2025-11-20
        查看wujie2163的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2024-05-14 15:11
        機器通電伺服有電時換電池
        yizhi2020
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 118 個
        工控威望: 195 點
        下載積分: 614 分
        在線時間: 18(小時)
        注冊時間: 2023-10-23
        最后登錄: 2025-05-18
        查看yizhi2020的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2024-05-14 16:34
        原點和限位有條件的還是都帶著,出了故障會省掉很多麻煩。經常使用的設備如果不是斷電狀態拆電池都不會丟原點
        雪山飛狐
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 16015 個
        工控威望: 17110 點
        下載積分: 55611 分
        在線時間: 1130(小時)
        注冊時間: 2019-06-05
        最后登錄: 2025-12-17
        查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2024-05-14 18:24
        在不斷電狀態下換電池,是好的。
        53577960
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 28 個
        工控威望: 152 點
        下載積分: 677 分
        在線時間: 36(小時)
        注冊時間: 2014-06-28
        最后登錄: 2024-05-15
        查看53577960的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2024-05-15 10:39
        說實在的如果絕對值能省掉極限感應 那相對編碼器的也能省掉 都可以軟原件限制  其實對于電氣來說做一套完整全面的報警復位程序 能幫售后省很多事 所以能加的都加才是真的為公司省錢 前期成本抵不上售后多出一次門
        Q354817521  v:w53577960
        貓幻幻
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 102 個
        工控威望: 151 點
        下載積分: 469 分
        在線時間: 121(小時)
        注冊時間: 2021-12-28
        最后登錄: 2025-10-27
        查看貓幻幻的 主題 / 回貼
        20樓  發表于: 2024-05-16 11:57
        設計機械對零點方式。萬一斷電掉了零點能重置零點就好了
        天空流星
        SZ-CL
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 568 個
        工控威望: 8233 點
        下載積分: 9817 分
        在線時間: 607(小時)
        注冊時間: 2008-03-17
        最后登錄: 2025-12-17
        查看天空流星的 主題 / 回貼
        21樓  發表于: 2024-05-17 08:57
        加原點標記,就是零點位置時貼一對箭頭,原點丟失后手動移動到標記位置,設定零點,這樣基本上只需要微調就可以了
        絕對式位置丟失一般都是長時間不開機,或是維護不到位造成的,電池電壓低時驅動器會有警告,這個時候換電池是沒有影響的
        經常遇到,報電池電壓低了,機臺就不關電了,直到更換電池
        15811806196
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 220 個
        工控威望: 296 點
        下載積分: 914 分
        在線時間: 219(小時)
        注冊時間: 2021-10-23
        最后登錄: 2025-12-17
        查看15811806196的 主題 / 回貼
        22樓  發表于: 2024-05-17 11:47
        松下A6NE的伺服手冊上說明了電池必須在通電情況下更換,否則會丟失位置,伺服也有電池電壓低警告。還有編碼器電池最好是單獨買貴一點的,因為線基本都是小廠做的,里面的電池容量都不達標,我之前買的發現電池長度都只有一半
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 2/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产一区二区不卡在线看| 在线日韩日本国产亚洲| 大胆欧美熟妇xxbbwwbw高潮了| 国语精品一区二区三区| 国产区二区三区在线观看| 精品久久人人妻人人做精品| 午夜无码无遮挡在线视频| 99re6在线视频精品免费下载| 日本新japanese乱熟| 强制高潮18xxxxhd日韩| 国产一区二区视频在线| 无码精品一区二区久久久| 免费99视频| 精品久久久久久中文字幕202| 久热久热久热久热久热久热| 无码人妻斩一区二区三区 | 成人欧美日韩一区二区三区| 中文字日产幕码三区国产| 开心五月深深爱天天天操| 午夜毛片不卡免费观看视频| 无码AV无码免费一区二区| 精品亚洲欧美中文字幕在线看| 成人3d动漫一区二区三区| 一区二区三区国产在线网站视频| 强制高潮18xxxxhd日韩| 亚洲av综合a色av中文| 国产亚洲精品久久久久秋霞| 久久精品国产一区二区三区| 国产午夜影视大全免费观看| 成人福利国产午夜AV免费不卡在线| 饥渴少妇高潮正在播放| 97se亚洲综合自在线| 老湿机香蕉久久久久久| 亚洲av无码乱码国产麻豆穿越| 国产午夜亚洲精品久久| 亚洲国产另类久久久精品| 久久精品国产九一九九九| 亚洲色一色噜一噜噜噜| 99re在线视频观看| 久久国产成人高清精品亚洲| 国产精品国产亚洲看不卡|