        之前一個項目上有一臺500kw的電機,一開始選定安川的變頻器,找供應商報價大概在20萬左右,后來老板改用ct的,便宜很多,具體多少就不知道。

        配線方面2*240做一相,現場也是配電房單獨出一組配電線,配電房離現場大概280米左右,

        在這種情況下,像這種大功率的電機使用那個電壓更好?690v電壓使用有什么需要注意事項?對比380v在成本方面會更低?包含配電線、變頻器、斷路器等設備上
        lch8478
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 330 個
        工控威望: 429 點
        下載積分: 1280 分
        在線時間: 274(小時)
        注冊時間: 2016-07-13
        最后登錄: 2025-12-25
        查看lch8478的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2024-07-16 15:36
        引用
        引用第5樓不知道叫啥啊于2024-07-09 08:37發表的  :


        現在用的電機只支持380v,后續項目可以更換

        正常運行電流在800-860左右,線纜摸起來有點暖暖的,

        380V電機也可以接入690V電路,有變頻器就行。10多年去某紙廠調試,變頻器是690V的ABB ACS800 400KW,可是看電機銘牌就懵逼了,采購買的電機是380V額定電壓。最后把電機繞組改星接將就用了。

        主站蜘蛛池模板: chinesemature老熟妇中国| 亚洲自偷自偷在线成人网站传媒 | 亚洲 成人 无码 在线观看| 国产99在线 | 亚洲| 中文字幕久久精品一区二区三区| 四虎永久精品在线视频| 亚洲AV午夜成人无码电影| 男女一级国产片免费视频| 久久综合久中文字幕青草| 亚洲国产欧美日韩一区二区 | 狠狠婷婷色五月中文字幕| 日本黄色不卡视频| 亚洲爆乳WWW无码专区| 意大利xxxx性hd极品| 国产自拍在线一区二区三区| 无遮高潮国产免费观看| 亚洲人成网站观看在线观看| 搡bbbb搡bbb搡| 国产品精品久久久久中文| 欧美精品一区二区在线观看播放| 国产乱码精品一区二区三区中文| 日本高清视频网站www| 天堂√在线中文官网在线| 18禁精品一区二区三区| 色欲AV成人无码精品无码| 日本无产久久99精品久久| 国产国语一级毛片| 欧美激情成人网| 亚洲中文一区二区av| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天5| 欧美gv在线| 五月天久久久噜噜噜久久| 成年片免费观看网站| аⅴ天堂中文在线网| 亚洲精品成人福利网站| 亚在线观看免费视频入口| 五月丁香激激情亚洲综合| 又爆又大又粗又硬又黄的a片 | 国产成人精品18| 韩国V欧美V亚洲V日本V| 国产精品亚洲片在线观看不卡|