        樓主  發表于: 2024-07-08 16:39
        之前一個項目上有一臺500kw的電機,一開始選定安川的變頻器,找供應商報價大概在20萬左右,后來老板改用ct的,便宜很多,具體多少就不知道。

        配線方面2*240做一相,現場也是配電房單獨出一組配電線,配電房離現場大概280米左右,

        在這種情況下,像這種大功率的電機使用那個電壓更好?690v電壓使用有什么需要注意事項?對比380v在成本方面會更低?包含配電線、變頻器、斷路器等設備上
        ajunn
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 523 個
        工控威望: 693 點
        下載積分: 1685 分
        在線時間: 1045(小時)
        注冊時間: 2008-11-05
        最后登錄: 2025-10-16
        查看ajunn的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2024-07-08 21:47
        確定是690V,而不是660V?
        如果用380V供電,兩組240電纜并聯,滿負荷時應該會發熱
        tingfenghu
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 2784 個
        工控威望: 3642 點
        下載積分: 3568 分
        在線時間: 3837(小時)
        注冊時間: 2007-11-04
        最后登錄: 2025-12-27
        查看tingfenghu的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2024-07-08 23:23
        不用調速直接上高壓電機,10KV
        調速用中壓變頻器好像價格不便宜。
        二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
        http://shop58129605.taobao.com/
        yha_4611
        QQ: 2490453455私信聊天
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 621 個
        工控威望: 781 點
        下載積分: 2109 分
        在線時間: 717(小時)
        注冊時間: 2011-11-19
        最后登錄: 2025-12-27
        查看yha_4611的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2024-07-09 00:23
        用1440V的電機吧
        QQ: 2490453455
        雪山飛狐
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 16012 個
        工控威望: 17100 點
        下載積分: 55984 分
        在線時間: 1137(小時)
        注冊時間: 2019-06-05
        最后登錄: 2025-12-27
        查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2024-07-09 08:31
        用超高壓電機,這種電機水泥廠用得多。
        不知道叫啥啊
        不恥下問
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 394 個
        工控威望: 487 點
        下載積分: 2239 分
        在線時間: 304(小時)
        注冊時間: 2022-04-28
        最后登錄: 2025-12-17
        查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2024-07-09 08:37
        引用
        引用第1樓ajunn于2024-07-08 21:47發表的  :
        確定是690V,而不是660V?
        如果用380V供電,兩組240電纜并聯,滿負荷時應該會發熱


        現在用的電機只支持380v,后續項目可以更換

        正常運行電流在800-860左右,線纜摸起來有點暖暖的,
        不知道叫啥啊
        不恥下問
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 394 個
        工控威望: 487 點
        下載積分: 2239 分
        在線時間: 304(小時)
        注冊時間: 2022-04-28
        最后登錄: 2025-12-17
        查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2024-07-09 08:38
        引用
        引用第2樓tingfenghu于2024-07-08 23:23發表的  :
        不用調速直接上高壓電機,10KV
        調速用中壓變頻器好像價格不便宜。


        需要調速
        不知道叫啥啊
        不恥下問
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 394 個
        工控威望: 487 點
        下載積分: 2239 分
        在線時間: 304(小時)
        注冊時間: 2022-04-28
        最后登錄: 2025-12-17
        查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2024-07-09 08:41
        引用
        引用第3樓yha_4611于2024-07-09 00:23發表的  :
        用1440V的電機吧


        這個也太高了我們都沒用過這個等級的電機,很多注意事項都不清楚,怕出安全問題
        luo76
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1485 個
        工控威望: 1627 點
        下載積分: 117435 分
        在線時間: 633(小時)
        注冊時間: 2008-09-06
        最后登錄: 2025-12-24
        查看luo76的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2024-07-09 11:42
        引用
        引用第7樓不知道叫啥啊于2024-07-09 08:41發表的  :


        這個也太高了我們都沒用過這個等級的電機,很多注意事項都不清楚,怕出安全問題

        沒接觸過這么功率大的電機 ,個人覺得以方便 維護和故障少且配件通用  來選擇電機 ,畢竟電機壞時 誤了生產又得派人去修,相信領導都會算 維修成本和誤工成本
        小志工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 43 個
        工控威望: 150 點
        下載積分: 977 分
        在線時間: 18(小時)
        注冊時間: 2024-03-01
        最后登錄: 2024-12-17
        查看小志工控的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2024-07-09 13:35
        用過400kW調速的,變頻器干擾挺大,需要特別注意防干擾措施
        森利德
        向大佬學習 向大佬致敬
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 899 個
        工控威望: 4098 點
        下載積分: 282 分
        在線時間: 273(小時)
        注冊時間: 2023-01-16
        最后登錄: 2025-12-27
        查看森利德的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2024-07-09 14:40
        有條件的話 用660V應該回好點  但是變頻器這個電壓的應該不多
        不知道叫啥啊
        不恥下問
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 394 個
        工控威望: 487 點
        下載積分: 2239 分
        在線時間: 304(小時)
        注冊時間: 2022-04-28
        最后登錄: 2025-12-17
        查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2024-07-10 08:44
        引用
        引用第9樓小志工控于2024-07-09 13:35發表的  :
        用過400kW調速的,變頻器干擾挺大,需要特別注意防干擾措施


        你們常用那個品牌的變頻器?
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 久久一日本道色综合久久| 国产精品国产成人国产三级| 亚洲精品不卡av在线播放| 看全色黄大黄大色免费久久| 99久久精品美女高潮喷水| 一区二区三区激情免费视频| 丰满妇女强制高潮18xxxx| 亚洲色欲在线播放一区| 欧美喷水抽搐magnet| 黄色a一级视频| 国产成人8X人网站视频| 国产成人福利在线视频播放下载| 国产精品十八禁一区二区| 日本黄色不卡视频| 国产精品中文av专线| 中文字幕精品亚洲无线码二区 | 俺去啦网站| 在线观看美女网站大全免费| 红杏av在线dvd综合| 国产精成A品人V在线播放| AV老司机色爱区综合| 国产一区二区三区色成人| 亚洲一区二区三区在线观看精品中文 | 国产首页一区二区不卡| 国产精品尤物在线| 99久久精品国产熟女拳交| 毛片亚洲AV无码精品国产午夜| 毛多水多高潮高清视频| 幻女free性俄罗斯毛片| 久久一本人碰碰人碰| 国产在线高清视频无码| 在线观看无码av免费不卡网站| 色狠狠色婷婷丁香五月| 中文字幕在线精品人妻| 极品粉嫩小泬无遮挡20p| 国产成人免费无码AV| 亚洲av成人一区二区三区| 久久久这里只有精品10| 男人的天堂av一二三区| 久久亚洲精品国产亚洲老地址| 国产最新AV在线播放不卡|