        樓主  發表于: 2024-08-08 13:30
        求助求助  20臺FX5U串口用什么通訊方式能全部通訊起來?NN通訊最多才8臺。有其它辦法嗎,前提是網口不能用。
        小地主22
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 580 個
        工控威望: 629 點
        下載積分: 1833 分
        在線時間: 473(小時)
        注冊時間: 2020-04-30
        最后登錄: 2025-11-15
        查看小地主22的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2024-08-08 13:35
        網口不能用你說你還有的選嗎
        gzcjx555
        QQ  296686949
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 566 個
        工控威望: 5158 點
        下載積分: 1582 分
        在線時間: 451(小時)
        注冊時間: 2014-02-15
        最后登錄: 2025-12-28
        查看gzcjx555的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2024-08-08 13:43
        使用串口服務器,把所有的串口都接上去,然后使用PC統一讀取寫入交換數據
        聯系電話15071699246,QQ296686949
        electric
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 166 個
        工控威望: 257 點
        下載積分: 1546 分
        在線時間: 52(小時)
        注冊時間: 2024-05-23
        最后登錄: 2025-09-11
        查看electric的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2024-08-08 13:59
        建議直接換PLC
        小地主22
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 580 個
        工控威望: 629 點
        下載積分: 1833 分
        在線時間: 473(小時)
        注冊時間: 2020-04-30
        最后登錄: 2025-11-15
        查看小地主22的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2024-08-08 14:06
        其實我更好奇為什么網口不讓用?
        你眼睛好亮
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 38 個
        工控威望: 181 點
        下載積分: 190 分
        在線時間: 27(小時)
        注冊時間: 2022-11-30
        最后登錄: 2024-11-24
        查看你眼睛好亮的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2024-08-08 14:33
        因為網口使用了CC-LINKIEF Basic 總線方式控制伺服,如果和其它設備用網口連起來會有問題,伺服識別會錯亂,所以聯機只能用串口
        你眼睛好亮
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 38 個
        工控威望: 181 點
        下載積分: 190 分
        在線時間: 27(小時)
        注冊時間: 2022-11-30
        最后登錄: 2024-11-24
        查看你眼睛好亮的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2024-08-08 14:33
        引用
        引用第4樓小地主22于2024-08-08 14:06發表的  :
        其實我更好奇為什么網口不讓用?

        因為網口使用了CC-LINKIEF Basic 總線方式控制伺服,如果和其它設備用網口連起來會有問題,伺服識別會錯亂,所以聯機只能用串口
        你眼睛好亮
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 38 個
        工控威望: 181 點
        下載積分: 190 分
        在線時間: 27(小時)
        注冊時間: 2022-11-30
        最后登錄: 2024-11-24
        查看你眼睛好亮的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2024-08-08 14:34
        引用
        引用第1樓小地主22于2024-08-08 13:35發表的  :
        網口不能用你說你還有的選嗎

        還有串口,想走485 modbus通訊
        catywu
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 632 個
        工控威望: 873 點
        下載積分: 20057 分
        在線時間: 620(小時)
        注冊時間: 2007-08-19
        最后登錄: 2025-12-28
        查看catywu的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2024-08-08 14:48
        liuxiangg
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 40 個
        工控威望: 8063 點
        下載積分: 38263 分
        在線時間: 1600(小時)
        注冊時間: 2007-11-09
        最后登錄: 2025-12-28
        查看liuxiangg的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2024-08-08 14:49
        引用
        引用第6樓你眼睛好亮于2024-08-08 14:33發表的  :

        因為網口使用了CC-LINKIEF Basic 總線方式控制伺服,如果和其它設備用網口連起來會有問題,伺服識別會錯亂,所以聯機只能用串口

        加網口模塊,另建一套獨立網絡?
        小地主22
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 580 個
        工控威望: 629 點
        下載積分: 1833 分
        在線時間: 473(小時)
        注冊時間: 2020-04-30
        最后登錄: 2025-11-15
        查看小地主22的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2024-08-08 14:52
        引用
        引用第7樓你眼睛好亮于2024-08-08 14:34發表的  :

        還有串口,想走485 modbus通訊

        我也是這個意思啊
        小地主22
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 580 個
        工控威望: 629 點
        下載積分: 1833 分
        在線時間: 473(小時)
        注冊時間: 2020-04-30
        最后登錄: 2025-11-15
        查看小地主22的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2024-08-08 14:56
        引用
        引用第6樓你眼睛好亮于2024-08-08 14:33發表的  :

        因為網口使用了CC-LINKIEF Basic 總線方式控制伺服,如果和其它設備用網口連起來會有問題,伺服識別會錯亂,所以聯機只能用串口

        要是現有機臺那就沒得說了  要是還在設計階段的話還是考慮用大型運動控制plc算了
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲成人av在线综合| 国产成人理论在线视频观看| 人人妻人人澡人人爽不卡视频 | 欧美国产日韩在线三区| 青青草视频原手机在线观看| 国产精品偷窥熟女精品视频| 国产精品一线天粉嫩av| 精品午夜福利短视频一区| 91超碰在线精品| 五月天天天综合精品无码| 97久久综合区小说区图片区| 国产精品不卡区一区二| 日本啪啪一区二区三区| 国产在线视频不卡一区二区| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2o2o| 国产精品入口麻豆| 被喂春药蹂躏的欲仙欲死视频| 色狠狠色噜噜AV一区| 亚洲男女羞羞无遮挡久久丫| 猛男被狂c躁到高潮失禁男男小说| 国产精品午夜福利资源| 国产精品黄色片| 欧美人与动牲交精品| 免费无码观看的AV在线播放 | 欧美成人免费全部观看国产| 人妻中文字幕一区二区三| 俺也去俺也去电影网| 国产成人亚洲老熟女精品| 韩国三级+mp4| 免费国产拍久久受拍久久| 奇米网777狠狠狠俺| jk白丝喷浆| 国产成人一区二区三区在线观看 | 亚洲av不卡电影在线网址最新| 中文无码妇乱子伦视频| 在线国产毛片| 久久久这里只有精品10| 久久91精品国产一区二区| 亚洲天堂精品一区二区| 亚洲欧洲无码AV电影在线观看| 一本一道av无码中文字幕麻豆 |