        12樓  發表于: 2024-11-22 16:36
        引用
        引用第11樓slik于2024-11-12 23:45發表的  :
        因為T是有TMR T200 HD800 K100即它是有輸出的,所以執行時會多一個周期,而X是沒有輸出的,是不是掃描時是同時掃的,這應該是不是能夠證明信捷PLC的輸入輸出是即時的,不是統一的IO刷新,只有這樣才能夠解釋得通,不知道誰還有沒有高見?
        哪天在放在西門子的200 smart上驗證下,看看大多數PLC的行為就知道了!

        樓主驗證得怎么樣
        隨心一聽
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 32 個
        工控威望: 70 點
        下載積分: 2150 分
        在線時間: 128(小時)
        注冊時間: 2024-07-29
        最后登錄: 2025-10-11
        查看隨心一聽的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2024-11-28 14:01
        確實有點奇怪,插個眼。
        傳奇駕駛員β
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 33 個
        工控威望: 63 點
        下載積分: 2468 分
        在線時間: 13(小時)
        注冊時間: 2024-11-26
        最后登錄: 2025-10-30
        查看傳奇駕駛員β的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2024-11-28 14:09
        我來學習學習
        eledesigner
        懂一點點
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2041 個
        工控威望: 2309 點
        下載積分: 3123 分
        在線時間: 2451(小時)
        注冊時間: 2009-08-21
        最后登錄: 2025-10-31
        查看eledesigner的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2024-11-28 14:16
        MARK 一下,不要踩坑
        lvpretend
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1232 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 3707 分
        在線時間: 325(小時)
        注冊時間: 2015-07-20
        最后登錄: 2025-10-28
        查看lvpretend的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2024-11-28 17:20
        引用
        引用樓主slik于2024-11-07 20:02發表的 在如下的梯形圖中為什么要用M404的下降沿才能保證M908的可靠觸發 :
        如題,在如下的梯形圖中,為什么用LD M404不能觸發M908,而需要改為M404的下降沿,即LDF M404,按理說,因為M908回路在M404回路的前面,所以程序上個周期掃描時如果
        X10012還是正常的(OFF),M404為ON,因為輸入輸出映像刷新是在程序掃描的最前頭的,所以,當要到下一個周期掃描的前端,刷新輸入點,這時X10012變為ON,那么因為上個掃描周期中保存的M404還是為ON,所以,這時是可以觸發M908為ON的,理論分析是這樣的,但是實際上是不行的,用
        LD M404
        AND X10012
        SET M908  不行,而需要改為
        .......

        有結果嗎?看了這個PLC的手冊,輸入輸出掃描很常規。輸入信號是在程序執行前掃描的,整個周期都不會變化。輸出信號是程序執行完畢再輸出的,會一直保持,直到下個周期輸出。
        所以你說的這個情況有點詭異,建議單獨寫幾個指令,然后把PLC清除內存再恢復出廠值,測試一下。
        另外,PLC邊沿觸發并不是直接用這個觸點(原觸點),而是自動分配一個(或多個)其它的內存單元(邊沿觸點),系統根據原觸點去置邊沿觸點。那么就會存在2種方法,一是在程序開始前或執行完畢來進行這個計算,就是一個周期只變化一次。另一種是實時計算(也就是一個周期可能變化多次),這種對PLC資源要求大。
        這個PLC,兩種都在用,如果用指定位或BIT類型變量,會滯后一個周期。用BOOL類型變量就是當個周期有效。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 2/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 色综合久久中文综合久久激情| 亚洲久热无码av中文字幕| 国产三级精品三级在线看| 1769国内精品视频在线播放| 亚洲欧美日韩国产国产a| 亚洲一区久久蜜臀av| 国产一区二区在线视频播放| 久久精品免视看成人国产| 亚洲qingse中文字幕久久| 亚洲熟妇色xxxxx亚洲| 国产鲁鲁视频在线观看| 中文字幕乱码一区二区三区免费| 日本道播放一区二区三区| 人人妻人人做人人爽| 国产精品∧v在线观看| 婷婷色婷婷深深爱播五月| 国内精品久久久久影视| 在线天堂新版资源www在线下载| 久久亚洲av成人无码国产| 国产精品中文字幕免费| 九九在线精品国产| 国产一区二区不卡在线视频| 国产一区二区三区怡红院| 国产亚洲久久久久久久| 精精国产xxx在线观看| 亚洲中文字幕无码av永久| 大帝AV在线一区二区三区| 精品乱码一区二区三四五区| 国产99青青成人A在线| 国产亚洲sss在线观看| 国产午夜福利在线视频| 亚洲精品一区二区区别| 国产色无码专区在线观看| 久久精品女人天堂aaa| 国产一区二区三区不卡自拍| 97国产成人无码精品久久久| 大又大又粗又硬又爽少妇毛片| 在线高清理伦片a| 亚洲AV高清一区二区三区尤物| 亚洲日韩精品一区二区三区无码| 思思久久96热在精品不卡|