<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 2/2     Go
        工控小c
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 557 個
        工控威望: 2368 點
        下載積分: 10142 分
        在線時間: 522(小時)
        注冊時間: 2022-10-14
        最后登錄: 2025-10-31
        查看工控小c的 主題 / 回貼
        12樓  發表于: 2024-11-22 16:36
        引用
        引用第11樓slik于2024-11-12 23:45發表的  :
        因為T是有TMR T200 HD800 K100即它是有輸出的,所以執行時會多一個周期,而X是沒有輸出的,是不是掃描時是同時掃的,這應該是不是能夠證明信捷PLC的輸入輸出是即時的,不是統一的IO刷新,只有這樣才能夠解釋得通,不知道誰還有沒有高見?
        哪天在放在西門子的200 smart上驗證下,看看大多數PLC的行為就知道了!

        樓主驗證得怎么樣
        隨心一聽
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 32 個
        工控威望: 70 點
        下載積分: 2150 分
        在線時間: 128(小時)
        注冊時間: 2024-07-29
        最后登錄: 2025-10-11
        查看隨心一聽的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2024-11-28 14:01
        確實有點奇怪,插個眼。
        傳奇駕駛員β
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 33 個
        工控威望: 63 點
        下載積分: 2468 分
        在線時間: 13(小時)
        注冊時間: 2024-11-26
        最后登錄: 2025-10-30
        查看傳奇駕駛員β的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2024-11-28 14:09
        我來學習學習
        eledesigner
        懂一點點
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2041 個
        工控威望: 2309 點
        下載積分: 3123 分
        在線時間: 2451(小時)
        注冊時間: 2009-08-21
        最后登錄: 2025-10-31
        查看eledesigner的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2024-11-28 14:16
        MARK 一下,不要踩坑
        lvpretend
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1232 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 3707 分
        在線時間: 325(小時)
        注冊時間: 2015-07-20
        最后登錄: 2025-10-28
        查看lvpretend的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2024-11-28 17:20
        引用
        引用樓主slik于2024-11-07 20:02發表的 在如下的梯形圖中為什么要用M404的下降沿才能保證M908的可靠觸發 :
        如題,在如下的梯形圖中,為什么用LD M404不能觸發M908,而需要改為M404的下降沿,即LDF M404,按理說,因為M908回路在M404回路的前面,所以程序上個周期掃描時如果
        X10012還是正常的(OFF),M404為ON,因為輸入輸出映像刷新是在程序掃描的最前頭的,所以,當要到下一個周期掃描的前端,刷新輸入點,這時X10012變為ON,那么因為上個掃描周期中保存的M404還是為ON,所以,這時是可以觸發M908為ON的,理論分析是這樣的,但是實際上是不行的,用
        LD M404
        AND X10012
        SET M908  不行,而需要改為
        .......

        有結果嗎?看了這個PLC的手冊,輸入輸出掃描很常規。輸入信號是在程序執行前掃描的,整個周期都不會變化。輸出信號是程序執行完畢再輸出的,會一直保持,直到下個周期輸出。
        所以你說的這個情況有點詭異,建議單獨寫幾個指令,然后把PLC清除內存再恢復出廠值,測試一下。
        另外,PLC邊沿觸發并不是直接用這個觸點(原觸點),而是自動分配一個(或多個)其它的內存單元(邊沿觸點),系統根據原觸點去置邊沿觸點。那么就會存在2種方法,一是在程序開始前或執行完畢來進行這個計算,就是一個周期只變化一次。另一種是實時計算(也就是一個周期可能變化多次),這種對PLC資源要求大。
        這個PLC,兩種都在用,如果用指定位或BIT類型變量,會滯后一個周期。用BOOL類型變量就是當個周期有效。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 2/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 日本一区二区三区在线 |观看| 亚洲有无码中文网| 国产午夜亚洲精品福利| 性奴sm虐辱暴力视频网站| 精品久久杨幂国产杨幂| 91色老久久精品偷偷性色| 国产情侣激情在线对白| 国内精品久久人妻无码妲| 久久久久无码精品国产AV| 六十熟妇乱子伦视频| 香蕉EEWW99国产精选免费| 午夜毛片免费看| 国产福利在线观看免费第一福利| 日韩有码中文在线观看| 国产日产欧产精品精品| 久久精品国产中文字幕| 脱了老师内裤猛烈进入| 在国产线视频A在线视频| 无码人妻少妇久久中文字幕蜜桃| 国产午夜91福利一区二区| 成人国产精品免费网站| 免费看欧美日韩一区二区三区| 91精品久久久久久无码人妻 | 精品伊人久久久大香线蕉欧美| 神马久久亚洲一区 二区| 日韩成人一区二区三区在线观看| 中文日韩在线一区二区| 精品人妻系列无码人妻漫画| 7777精品久久久大香线蕉| 另类专区一区二区三区| 国产高清在线精品二区| 亚洲精品国模一区二区| 欧美变态另类z0z0禽交| 18禁视频一区二区三区| 久久伊人精品影院一本到综合| 粉嫩一区二区三区精品视频 | 国产高潮刺激叫喊视频| 日本大胆欧美人术艺术动态| 亚洲综合无码AV在线观看| 人人人妻人人人妻人人人| 免费无码又爽又刺激高潮虎虎视频 |