        樓主  發表于: 2024-11-22 08:46
        fx5u plc 配FX5-4LC的這個模塊作為溫控模塊,模塊用的是,PID加熱冷卻 內部輸入,外部輸出模式。沒配電流互感器,工程后面面增加了電流互感器,但是增加電流互感器后,FX5-4LC,讀不出電流。這個怎么解決、、
        毀人不倦
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 146 點
        下載積分: 94 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2024-10-17
        最后登錄: 2025-09-15
        查看毀人不倦的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2024-11-22 08:53
        圖片:
        圖片:
        這樣設置的,大佬們幫忙看下
        qyz141
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 66 個
        工控威望: 77 點
        下載積分: 1420 分
        在線時間: 80(小時)
        注冊時間: 2024-08-16
        最后登錄: 2025-10-15
        查看qyz141的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2024-11-22 09:45
        4LC不是溫度模塊嗎?還能測電流嗎
        毀人不倦
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 146 點
        下載積分: 94 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2024-10-17
        最后登錄: 2025-09-15
        查看毀人不倦的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2024-11-22 10:35
        可以的,這個模塊可以加互感器的
        引用
        引用第2樓qyz141于2024-11-22 09:45發表的  :
        4LC不是溫度模塊嗎?還能測電流嗎
        ytzidonghua
        plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 2560 個
        工控威望: 7277 點
        下載積分: 10575 分
        在線時間: 421(小時)
        注冊時間: 2006-09-27
        最后登錄: 2025-10-30
        查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2024-11-22 11:12
        意思是熱電偶 熱電阻 模擬量信號都可以接?  
        plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
        plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
        手機APP監控plc
        QQ 365871920
        電話13396452298
        www.ytleader.com
        毀人不倦
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 146 點
        下載積分: 94 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2024-10-17
        最后登錄: 2025-09-15
        查看毀人不倦的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2024-11-22 11:18
        不是的,FX5-4LC模塊有4路溫度信號輸入,4路CT信號輸入,4路晶體管信號輸出
        引用
        引用第4樓ytzidonghua于2024-11-22 11:12發表的  :
        意思是熱電偶 熱電阻 模擬量信號都可以接?  
        毀人不倦
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 146 點
        下載積分: 94 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2024-10-17
        最后登錄: 2025-09-15
        查看毀人不倦的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2024-11-22 11:20
        圖片:
        這樣的
        引用
        引用第5樓毀人不倦于2024-11-22 11:18發表的  :
        不是的,FX5-4LC模塊有4路溫度信號輸入,4路CT信號輸入,4路晶體管信號輸出
        zhujingyu69
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 868 個
        工控威望: 866 點
        下載積分: 57053 分
        在線時間: 1379(小時)
        注冊時間: 2008-06-12
        最后登錄: 2025-10-29
        查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2024-11-22 14:16
        樓主是不是少了一個變送器,這個變送器是把電流互感器的交流電流信號變送成標準的4-20mA信號,你直接接入電流互感器的交流電流(一般在0-5A之內,是大電流信號),會把信號通道燒壞。你看到的CT端口,其實是電流互感器經過變換而來的4-20mA信號。
        毀人不倦
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 146 點
        下載積分: 94 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2024-10-17
        最后登錄: 2025-09-15
        查看毀人不倦的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2024-11-22 14:35
        圖片:
        他有配套的電流互感器,就是直接接的,問了三菱需要使用本身的晶體管輸出點才可以直接讀出電流的,但是我用的是外部輸出點,沒法讀出電流。但是我感覺應該是可以讀出來的,可能是程序或者設置需要更改一下。
        引用
        引用第7樓zhujingyu69于2024-11-22 14:16發表的  :
        樓主是不是少了一個變送器,這個變送器是把電流互感器的交流電流信號變送成標準的4-20mA信號,你直接接入電流互感器的交流電流(一般在0-5A之內,是大電流信號),會把信號通道燒壞。你看到的CT端口,其實是電流互感器經過變換而來的4-20mA信號。
        brian
        起昇電控工作室
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 677 個
        工控威望: 4456 點
        下載積分: 4347 分
        在線時間: 3043(小時)
        注冊時間: 2008-01-25
        最后登錄: 2025-10-30
        查看brian的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2024-11-22 16:17
        這是模塊利用自己本身輸出控制導通時才檢測電流
        你外部控制輸出他就不會去檢測
        引用
        引用第8樓毀人不倦于2024-11-22 14:35發表的  :
        他有配套的電流互感器,就是直接接的,問了三菱需要使用本身的晶體管輸出點才可以直接讀出電流的,但是我用的是外部輸出點,沒法讀出電流。但是我感覺應該是可以讀出來的,可能是程序或者設置需要更改一下。

        微信:brianlee1976
        ~~業餘打工仔~~
        ymmfa
        不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
        級別: 管理員

        精華主題: 7 篇
        發帖數量: 8983 個
        工控威望: 8679 點
        下載積分: 16978 分
        在線時間: 5361(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-10-29
        查看ymmfa的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2024-11-22 17:28
        說明書上有寫:
        本產品在美國、加拿大使用時,請使用UL認證 (XOBA,XOBA7)的電流檢測器。
        在上述國家以外使用時,建議采用以下電流檢測器。
        CTL-12-S36-8、CTL-12-S36-10、CTL-12-S56-10、CTL-12L-8、CTL-6-P、CTL-6-P-H、CTL-6-S-H (U.R.D. Co., Ltd.制造)
        明確說明是 0~182.2mArms


        特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
        zhujingyu69
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 868 個
        工控威望: 866 點
        下載積分: 57053 分
        在線時間: 1379(小時)
        注冊時間: 2008-06-12
        最后登錄: 2025-10-29
        查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2024-11-22 22:29
        國內的互感器是0~5A.
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 公与媳妻hd中文在线观看| 无码av中文字幕久久专区| 日韩永久永久永久黄色大片| 欧洲一区二区中文字幕| 狠狠综合久久av一区二| 国产精品高清国产三级囯产AV| 国产成人综合久久亚洲精品| 国产精品久久久久无码网站| 精品无码国产污污污免费| 国产一区二区三区不卡观| 国产精品 欧美激情 在线播放| 亚洲国产精品一区第二页| 国产女人喷潮视频免费| 成全视频大全高清全集| 内射干少妇亚洲69XXX| 日韩一区在线中文字幕| 亚洲欧美日韩国产精品一区二区 | 久热这里只有精品12| 色猫成人网| 久久精品国产最新地址| 精品国产亚洲第一区二区三区| 色婷婷五月综合激情中文字幕| 精品中文人妻在线不卡| 欧美zozo另类人禽交| 国产精品福利一区二区久久| 欧美视频在线播放观看免费福利资源| 欧美产精品一线二线三线| 亚洲美女厕所偷拍美女尿尿 | 成人午夜在线播放| 无码无遮挡刺激喷水视频| 在线免费成人亚洲av| 92国产精品午夜福利免费| 90后极品粉嫩小泬20p| 精品久久久久久无码中文字幕 | 久久精品国产主播一区二区 | 国产亚洲精品2021自在线| 粉嫩小泬无遮挡久久久久久| 午夜福利在线永久视频| 好吊色欧美一区二区三区四区| 日韩人妻一区中文字幕| 国产天美传媒性色av高清|