        sunzengli
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 776 個
        工控威望: 1160 點
        下載積分: 1750 分
        在線時間: 253(小時)
        注冊時間: 2021-07-09
        最后登錄: 2025-08-25
        查看sunzengli的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2024-12-02 08:11
        我現在有6個遠程站,相隔幾百米,走modbus rtu通訊,2個站共用一個電柜,變頻器控制水泵,一個變頻器一個站對應一個水泵,一備一用,備用的在不使用時,電源是關閉的。這樣在輪詢時就會產生問題,主站PLC這邊并不知道遠程站是哪個泵在啟用,由于有變頻器沒有上電,所以是通訊不上的,導致輪詢時間非常長,我現在不知道用什么辦法能排除這種影響,只有一根485通訊線和遠程電柜交互數據,想不到好的處理辦法。
        請各位指點一二,謝謝。
        皮五
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 798 個
        工控威望: 2830 點
        下載積分: 4127 分
        在線時間: 428(小時)
        注冊時間: 2007-07-14
        最后登錄: 2025-08-28
        查看皮五的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2024-12-02 08:23
        想辦法讓主站知道幾個從站是開啟狀態,幾個從站是關閉
        croxie
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 21 個
        工控威望: 85 點
        下載積分: 184 分
        在線時間: 243(小時)
        注冊時間: 2021-03-12
        最后登錄: 2025-08-29
        查看croxie的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2024-12-02 08:26
        需要自己寫輪詢程序,當主、備有一個響應時就跳過這個站點,當兩個都沒響應時報警。
        apei2014
        工控的世界,我不懂
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1213 個
        工控威望: 1859 點
        下載積分: 82047 分
        在線時間: 543(小時)
        注冊時間: 2016-08-15
        最后登錄: 2025-08-28
        查看apei2014的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2024-12-02 08:48
        弄兩個開關,哪個要通訊,就把對應開關打開
        東隅已逝,桑榆非晚。
        sunzengli
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 776 個
        工控威望: 1160 點
        下載積分: 1750 分
        在線時間: 253(小時)
        注冊時間: 2021-07-09
        最后登錄: 2025-08-25
        查看sunzengli的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2024-12-02 08:58
        引用
        引用第1樓皮五于2024-12-02 08:23發表的  :
        想辦法讓主站知道幾個從站是開啟狀態,幾個從站是關閉

        就只沒辦法知道啊,什么辦法能知道呢?再拉一根線?好幾百米,很麻煩。
        不小心遇見你
        自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
        級別: 工控俠客

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 2125 個
        工控威望: 3047 點
        下載積分: 25410 分
        在線時間: 1526(小時)
        注冊時間: 2014-01-05
        最后登錄: 2025-08-29
        查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2024-12-02 08:58
        一看你就是沒有經驗
        盡量考慮全面一些。這些都是我根據你的描述做出的自己理解,若有出入,請忽略

        1、首先輪詢時如果通訊失敗有錯誤代碼反饋,一般無法聯系主機或者主句無響應,只能認為離線,注意這里的離線是兩種我們歸為一種,沒電離線和斷線離線。注意這里是根據錯誤代碼判斷

        2、離線后,做一個標志不再訪問該該站,因為你是2個站,一個bool即可,bool設置為ture,然后訪問2號站,如果2號站訪問成功就訪問,訪問不成功,就把bool設置為false,接著訪問1站。

        3、注意這里有2個問題:
        a、否訪問成功時,還需判斷運行狀態,最好有能判斷運行狀態的,那個bool和這個運行狀態也要關聯,只有通訊OK且設備運行時才繼續訪問,否則來回的切換。比如1和2號站都訪問成功且沒有運行,這時候就報設備未運行。
        b、兩個都訪問不成功時,敲黑板:我說的是訪問不成功時(就不存在運行狀態的判斷了),短時間內輪序次數超過2次即可報異常,比如設備均為運行
        項目、視覺、通訊QQ3515716
        sunzengli
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 776 個
        工控威望: 1160 點
        下載積分: 1750 分
        在線時間: 253(小時)
        注冊時間: 2021-07-09
        最后登錄: 2025-08-25
        查看sunzengli的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2024-12-02 09:03
        引用
        引用第3樓apei2014于2024-12-02 08:48發表的  :
        弄兩個開關,哪個要通訊,就把對應開關打開

        對于操作工來說,這很難,一個是距離很遠,判斷要過去看,另外一個,對于操作工來說,哪個站要斷開他并不一定清楚地知道。
        工控小王
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 34 個
        工控威望: 76 點
        下載積分: 3054 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2024-10-16
        最后登錄: 2025-08-29
        查看工控小王的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2024-12-02 09:04
        觸摸屏中增加一備一用相對應的功能,程序中在輪詢條件里增加備用時直接跳到下一個輪詢。
        sunzengli
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 776 個
        工控威望: 1160 點
        下載積分: 1750 分
        在線時間: 253(小時)
        注冊時間: 2021-07-09
        最后登錄: 2025-08-25
        查看sunzengli的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2024-12-02 09:05
        引用
        引用第5樓不小心遇見你于2024-12-02 08:58發表的  :
        一看你就是沒有經驗
        盡量考慮全面一些。這些都是我根據你的描述做出的自己理解,若有出入,請忽略

        1、首先輪詢時如果通訊失敗有錯誤代碼反饋,一般無法聯系主機或者主句無響應,只能認為離線,注意這里的離線是兩種我們歸為一種,沒電離線和斷線離線。注意這里是根據錯誤代碼判斷

        .......

        沒電離線和斷線離線是兩種代碼?你確定嗎?
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(gaoyingchun)
        gxtmdb82164
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 836 個
        工控威望: 1215 點
        下載積分: 593 分
        在線時間: 676(小時)
        注冊時間: 2019-09-22
        最后登錄: 2025-08-28
        查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2024-12-02 09:13
        你這里本質上是控制電源和動力電源沒分開的問題,但是你線都已經拉了,這個事情只能迂回解決了~

        標準解決方案中,從站的通信模塊或者從站模塊的供電屬于控制電源,要么直接從主站和通信線一起拉出來,要么在從站和動力電源分開,動力電源是可以下電的,而且下電以后是有反饋的。如果按這個方案,你看你的問題不就解決了~

        但是木已成舟了,現在還有一些迂回的方案可以解決。
        1、最簡單,自己寫輪詢,縮短等待時間,這個應該是有效果的,因為你從站并不多。而且這里有個小技巧就是,確認不在線的總站可以用更低的頻率去connect,比如2s、5s甚至10s,這樣可以相當大程度上實現通信的自動恢復,而且不影響正常的周期性數據讀寫。
        2、在每個從站加一個IO模塊檢測變頻器在線情況,然后這個模塊要保證不下電的,也就是說這幾個IO模塊始終在線,讀寫變頻器前先讀IO模塊,看看哪個在線哪個不在線。


        ps:都2024年了,推薦所有需要拉幾百米線的場合全部從485換到以太網(家用以太網標準是150M,請確認使用了工規以太網設備),你這個情況如果是以太網且不說網絡容量沒有限制,單是供電這個問題POE加上就原地解決了。而且即便是終端設備是RTU,現在以太網轉RTU也便宜的要死,很多智能型網關模塊都可以替代PLC做數據輪詢,你這個場景下直接從網關就能讀到設備是否在線,如果在線,數據也都給你準備好了,更簡單~
        喊聲靚仔
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 22 個
        工控威望: 75 點
        下載積分: 155 分
        在線時間: 71(小時)
        注冊時間: 2021-05-14
        最后登錄: 2025-08-29
        查看喊聲靚仔的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2024-12-02 09:51
        聲明2個變量,從站1超時,從站2超時。判斷從站的超時次數把這2個變量置True,然后在你的輪詢程序里面加上這2個條件的判斷,如果從站1超時為True,流程步就跳過從站1的數據收發就好了
        gsw2022
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 433 個
        工控威望: 1255 點
        下載積分: 1630 分
        在線時間: 301(小時)
        注冊時間: 2022-01-24
        最后登錄: 2025-08-29
        查看gsw2022的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2024-12-02 10:00
        學習了   
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产精品国产三级国快看| 一级片一区二区中文字幕| 精品人妻伦一二二区久久| 中文字幕国产精品二区| 精品亚洲女同一区二区| 无码av中文字幕久久专区| 亚洲一区二区三级av| 欧美在线人视频在线观看| 国产明星精品无码AV换脸| 好男人社区影视在线WWW| 日本边添边摸边做边爱喷水| 亚洲成A人片在线观看的电影| 在线观看潮喷失禁大喷水无码| 久久综合国产精品一区二区| 天堂av在线一区二区| 不卡乱辈伦在线看中文字幕| 99久久成人亚洲精品观看| 亚洲精中文字幕二区三区| 久久香蕉国产亚洲av麻豆| 看全黄大色黄大片视频| 亚洲啪啪精品一区二区的| 免费人成在线观看网站| 亚洲精品在线二区三区| 国产av丝袜旗袍无码网站| 99精品国产在热久久婷婷| 性色在线视频精品| 一区二区三区四区五区自拍| 日韩在线视频线观看一区| 久久精品国产九一九九九| 黑人精品一区二区三区不| 亚洲人成网站在线播放2019| 国内少妇人妻偷人精品视频| 亚洲熟妇无码av另类vr影视| 国产剧情福利一区二区麻豆| 久久国产免费观看精品3| 五月国产综合视频在线观看| 爆乳日韩尤物无码一区| 精品在免费线中文字幕久久| 久久碰国产一区二区三区| 国产精品黄色一区二区三区 | 国产中文字幕在线一区|