        三菱QJ71C24,假如在各種控制里面設定接收長度為8字節,那有的報文比8字節長,該怎么辦呢?
        零度浪子001
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 51 個
        工控威望: 113 點
        下載積分: 1118 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2024-03-08
        最后登錄: 2026-03-05
        查看零度浪子001的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2024-12-28 08:19
        有沒有大神幫助下,就是和一個產品通信,有時接受字節為8,有時比8多,有時比8少!由于返回報文帶校驗碼,結束位也不固定!
        tkggtdkjpl
        工欲善其事,必先利其器!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 3416 個
        工控威望: 25031 點
        下載積分: 1650 分
        在線時間: 1854(小時)
        注冊時間: 2010-01-03
        最后登錄: 2026-03-05
        查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2024-12-29 20:04
        字節長度不確定就不要用長度來決定數據結束。
        否則數據會重疊或因長度不夠卡死
        自動化單機,生產線,項目編程調試!
        暴躁小白兔
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 205 個
        工控威望: 265 點
        下載積分: 9664 分
        在線時間: 133(小時)
        注冊時間: 2021-05-11
        最后登錄: 2026-02-27
        查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2024-12-30 10:02
        無手順發送模式下,一般發送會算校驗碼,接收則不對校驗碼進行判斷(我覺得多次一舉去計算一次)。
        接收結束數據數設置命令最長的那一個,結束字符設置一下。
        零度浪子001
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 51 個
        工控威望: 113 點
        下載積分: 1118 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2024-03-08
        最后登錄: 2026-03-05
        查看零度浪子001的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2024-12-30 10:33
        引用
        引用第3樓暴躁小白兔于2024-12-30 10:02發表的  :
        無手順發送模式下,一般發送會算校驗碼,接收則不對校驗碼進行判斷(我覺得多次一舉去計算一次)。
        接收結束數據數設置命令最長的那一個,結束字符設置一下。



        接收數據長度可以按照最長的哪個設定,但來的短的報文結束符每次也不一樣,這個怎么弄,有好辦法嗎
        零度浪子001
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 51 個
        工控威望: 113 點
        下載積分: 1118 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2024-03-08
        最后登錄: 2026-03-05
        查看零度浪子001的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2024-12-30 10:36
        引用
        引用第2樓tkggtdkjpl于2024-12-29 20:04發表的  :
        字節長度不確定就不要用長度來決定數據結束。
        否則數據會重疊或因長度不夠卡死



        現在我要和另一個儀表或設備通信,大概有4種長度的報文,結束符每次也不一樣,比如獲取對方的電流,電流每次會變化,那回來的報文結束符就不一樣,有什么好辦法
        零度浪子001
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 51 個
        工控威望: 113 點
        下載積分: 1118 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2024-03-08
        最后登錄: 2026-03-05
        查看零度浪子001的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2024-12-30 17:17
        假如每次接收到的報文像這樣FB 2A 01 A5 03 01 C2 00 2A FB F9 29,但長度不一定,F9 29為校驗碼,那結束符能用2A FB來指定嗎
        飛皇123
        三菱渣渣一枚,向大佬們學習
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 145 個
        工控威望: 947 點
        下載積分: 102 分
        在線時間: 91(小時)
        注冊時間: 2024-09-05
        最后登錄: 2026-03-05
        查看飛皇123的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2025-01-14 17:39
        那你就用設置結束代碼的方式接收數據
        zhaoch95
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 116 點
        下載積分: 4265 分
        在線時間: 45(小時)
        注冊時間: 2010-07-12
        最后登錄: 2026-03-04
        查看zhaoch95的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2025-01-21 13:39
        1、用通訊協議,設置四條接收報文
        2、接收長度設置1字節,自己維護一個FIFO的數據區,自己判斷報文數據結束后處理
        3、如果2A FB是固定的,就設置這個作為結束符,就是本次接收會少兩個字節的校驗碼,下次接收頭部多兩個字節校驗碼

        主站蜘蛛池模板: 2020国产激情视频在线观看| 免费无码成人AV片在线 | 在线观看国产久青草| 国产黄色大片一区精品| 色偷偷www.8888在线观看| 亚洲成人精品一区二区中| 无套内谢少妇一二三四| 色欧美片视频在线观看| 欧美日韩国产亚洲沙发| 无码电影在线观看一区二区三区| 视频一区二区三区中文字幕狠狠| 日韩女同在线二区三区| 少妇被粗大的猛烈进出69影院一| 蜜桃无码一区二区三区| 欧洲熟妇色xxxxx| 国产一区二区三区综合视频| 国产办公室秘书无码精品99| 国产精品嫩草99av在线| 国产精品亚洲А∨天堂免下载| 久久夜夜免费视频| 在线精品国产成人综合| 国产成+人综合+亚洲专区| 国产亚洲一二三区精品| 120秒试看无码体验区| 鲁丝片一区二区三区免费| 沈阳45老熟女高潮喷水亮点| 熟妇人妻久久精品一区二区| 国产美女久久久亚洲综合| 中文字幕精品亚洲二区| 国产成人最新三级在线视频 | 久久综合伊人77777| 亚洲免费不卡av网站| 日韩中文字幕高清有码| 无码精品国产VA在线观看DVD| 91人妻无码成人精品一区91| 亚洲精品韩国一区二区| 国产精品视频一区二区亚瑟| 国产精品亚韩精品无码a在线| 丁香五月亚洲综合在线国内自拍| 免费无码又黄又爽又刺激| 国内精品免费久久久久电影院97|