        樓主  發表于: 2025-01-10 20:46
        一個兩線制的4-20mA壓力變送器,沒有壓力是用信號發生器3.95mA,變送器到PLC一百米距離,導致接入西門子PLC讀到的數值小于4毫安對應的5530,這個是變送器的問題?還是距離遠的問題呢?
        hezhen880924
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 244 個
        工控威望: 370 點
        下載積分: 1274 分
        在線時間: 873(小時)
        注冊時間: 2013-01-08
        最后登錄: 2026-02-14
        查看hezhen880924的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2025-01-10 20:58
        。。。。。。。。。。。。。。
        [ 此帖被hezhen880924在2025-07-07 11:45重新編輯 ]
        li19930121
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1013 個
        工控威望: 2576 點
        下載積分: 4032 分
        在線時間: 450(小時)
        注冊時間: 2019-02-12
        最后登錄: 2026-03-04
        查看li19930121的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2025-01-11 09:09
        調高輸入電壓,
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1401 個
        工控威望: 1534 點
        下載積分: 13518 分
        在線時間: 2239(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2026-03-04
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2025-01-11 12:09
        引用
        引用第2樓li19930121于2025-01-11 09:09發表的  :
        調高輸入電壓,

        24V電壓調到28.6V都沒用,一樣的只有3.95mA
        hstec2002
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 673 個
        工控威望: 2076 點
        下載積分: 10270 分
        在線時間: 892(小時)
        注冊時間: 2021-05-05
        最后登錄: 2026-03-05
        查看hstec2002的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2025-01-11 13:22
        在程序上修正好0.05mA不就好了,為何要糾結?
        QQ: 2845452345
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1401 個
        工控威望: 1534 點
        下載積分: 13518 分
        在線時間: 2239(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2026-03-04
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2025-01-11 15:52
        引用
        引用第4樓hstec2002于2025-01-11 13:22發表的  :
        在程序上修正好0.05mA不就好了,為何要糾結?

        程序上是可以修正,但是總想找出什么原因導致不滿4毫安的。
        hstec2002
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 673 個
        工控威望: 2076 點
        下載積分: 10270 分
        在線時間: 892(小時)
        注冊時間: 2021-05-05
        最后登錄: 2026-03-05
        查看hstec2002的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2025-01-11 15:56
        找原因不更簡單?變送器和PLC兩頭都測下電流不就知道了?
        QQ: 2845452345
        zgwyzg
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 17 個
        工控威望: 58 點
        下載積分: 555 分
        在線時間: 4(小時)
        注冊時間: 2024-11-22
        最后登錄: 2026-01-03
        查看zgwyzg的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2025-01-11 16:27
        請教下:找到原因了嗎?
        引用
        引用第5樓小蜜蜂于2025-01-11 15:52發表的  :

        程序上是可以修正,但是總想找出什么原因導致不滿4毫安的。
        zgwyzg
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 17 個
        工控威望: 58 點
        下載積分: 555 分
        在線時間: 4(小時)
        注冊時間: 2024-11-22
        最后登錄: 2026-01-03
        查看zgwyzg的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2025-01-11 16:29
        你先測下電流,看實際電流有多大?如果實際電流是3.95mA,那說明是正常的!
        xjynzlp
        你關注我一時 我關注你一世
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 562 個
        工控威望: 657 點
        下載積分: 2496 分
        在線時間: 1883(小時)
        注冊時間: 2010-07-25
        最后登錄: 2026-03-01
        查看xjynzlp的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2025-01-11 22:31
        串聯回路里個點的電流都是相等的,既然是用信號發生器調電流,那就把它調到4毫安嗎。好像是Ⅲ型以后的儀表,要求的線路電阻總和,不大于250歐都可以,時間太久了,記得不太清楚了。
        聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
        zhongwen1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 141 個
        工控威望: 220 點
        下載積分: 853 分
        在線時間: 93(小時)
        注冊時間: 2020-08-04
        最后登錄: 2026-02-12
        查看zhongwen1234的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2025-01-11 23:07
        仔細看看變送器手冊。有些會用特殊電流值作為就緒、異常信號。以前用過霍尼韋爾的有這個功能
        tandekun
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 139 個
        工控威望: 162 點
        下載積分: 8136 分
        在線時間: 46(小時)
        注冊時間: 2021-12-17
        最后登錄: 2026-03-04
        查看tandekun的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2025-01-12 14:36
        有沒有一種可能,是你的表不準?
        這中小信號,3.95mA可以認為就是4mA
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲天堂网色图伦理经典| 一本色道久久综合亚洲精品蜜臀 | 亚洲欧美日韩成人综合一区| 国模吧双双大尺度炮交gogo| 亚洲和欧洲一码二码三码| 精品久久久中文字幕人妻| 麻豆a级片| 动漫AV纯肉无码AV电影网| 精品国产人成亚洲区| 国产午夜美女福利短视频| 亚洲午夜福利网在线观看| 久青草精品视频在线观看| 久久综合给合久久狠狠97色 | 非会员区试看120秒6次| 亚洲欧美日韩精品久久| 少妇 人妻 欧美| 国产一区日韩二区欧美三区| 超碰国产精品久久国产精品99| 亚洲国产片一区二区三区| 欧美亚洲一区二区三区在线| 97色成人综合网站| 97精品久久九九中文字幕| 亚洲高清国产拍精品熟女| 国产成人精选视频在线观看不卡| 亚洲超清无码制服丝袜无广告| 99久久久国产精品免费无卡顿| 野花韩国电影免费观看在线| 天天爽夜夜爱| 国产成人户外露出视频在线| 麻豆久久天天躁夜夜狠狠躁| 欧美乱大交aaaa片if| 国产真人无遮挡免费视频| 亚洲精品久综合蜜| 国产极品美女高潮抽搐免费网站| 亚洲精品久久婷婷丁香51| 亚洲中文字幕无码专区| 亚洲综合无码AV在线观看| 又爽又黄又无遮挡的激情视频| 亚洲国产精品午夜福利| 好男人2019在线视频播放观看 | 无码人妻人妻经典|