        RT,1200PLC配兩臺V90伺服電機,分別是1FL6044-2和1FL6067-1的兩臺,搭配兩個對應的驅動器
        現在是PLC連接驅動型沒問題,我用V-ASSISTANT進行調試也能找到驅動器,PING也能PING通,但是驅動器連接不到電機,兩臺都是,開機自檢完成后RDY紅色1HZ頻率閃爍,COM紅色常亮,我用V-ASSISTANT進行驅動嘗試電機也不運行,想知道有沒有大佬知道可能是什么情況?線接的也沒問題
        公司今年剛買的西門子官方貨,也不能說是質量問題吧。。。。。





        2025/2/27更新,STO沒有連接,用的是普通端子單獨給24V電源供電了,導致出現的錯誤,所以線還是有接錯的,是漏接了。。。如果用官方自帶的5連端子的話就沒這個問題了,官方那端子上默認將三個連一起了。。!,F在電機能繼續調試了,就是指示燈還是那個樣子,看到時候程序寫好導入到PLC里變不變
        [ 此帖被沉迷學習在2025-03-04 11:22重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(guochunyi) 好貼好貼!
        沉迷學習
        努力學習
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 38 個
        工控威望: 550 點
        下載積分: 673 分
        在線時間: 40(小時)
        注冊時間: 2018-03-13
        最后登錄: 2025-12-26
        查看沉迷學習的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2025-02-26 11:23
           在V-ASSISTANT調試中有顯示 A8526:PROFIdrive:無循環連接
        是我PLC哪里沒設置對的原因嗎?
        話說就是是PLC編程里有問題,V-ASSISTANT調試來操作,電機也該運行的吧
        [ 此帖被沉迷學習在2025-02-26 11:33重新編輯 ]
        沉迷學習
        努力學習
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 38 個
        工控威望: 550 點
        下載積分: 673 分
        在線時間: 40(小時)
        注冊時間: 2018-03-13
        最后登錄: 2025-12-26
        查看沉迷學習的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2025-02-26 11:39
        引用
        引用第2樓sjm213于2025-02-26 11:33發表的  :
        A8526:PROFIdrive:無循環連接
        這個報警意思就是PLC與V90沒有建立通訊連接。
        Profinet配置好之后,需要給V90分配設備名,然后把網絡視圖在線一下看是否變成綠色了。

        而V-ASSISTANT進行驅動電機也不動這個是不對的,沒有PLC控制的情況下,V-ASSISTANT是可以進行初步調試的。先用V-ASSISTANT把電機轉起來,再研究PLC控制的問題。

        是啊,現在最麻瓜的就是兩臺驅動器用V-ASSISTANT調試,不管是Profinet連接還是USB連接都是轉不了電機......
        在V-ASSISTANT分配好了IP地址,指示燈閃爍也都沒問題,但是調試的時候電機就是不動
        沉迷學習
        努力學習
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 38 個
        工控威望: 550 點
        下載積分: 673 分
        在線時間: 40(小時)
        注冊時間: 2018-03-13
        最后登錄: 2025-12-26
        查看沉迷學習的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2025-02-26 14:48
        引用
        引用第4樓liang_liang于2025-02-26 13:22發表的  :
        接完線后可以直接V-ASSISTANT測試電機呀,驅動器正常的話可能是線纜有問題呢

        剛剛測試了一下,我把PLC的數據線拔了,另外一臺驅動器的也拔了,直接電腦通過Profinet連接使用V-ASSISTANT調試一臺伺服電機,電機依舊不動,而且情況和最開始一樣,RDY紅色1HZ頻率閃爍,COM紅色常亮,軟件里和驅動器都顯示A8526
        已經重新買了一條電源線和一條數據線了,在路上了
        沉迷學習
        努力學習
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 38 個
        工控威望: 550 點
        下載積分: 673 分
        在線時間: 40(小時)
        注冊時間: 2018-03-13
        最后登錄: 2025-12-26
        查看沉迷學習的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2025-02-27 15:36
        問題解決了,預約了西門子官方的技術售后,現在電機能用V-ASSISTANT調試了,原因很簡單,STO1,STO+,STO2這三個沒有連一起,天知道安裝這個的師傅為啥沒把那和驅動器一起送過來的5連裝的端子插上而是直接用普通的端子單獨給電源供電了

        主站蜘蛛池模板: 国产成+人+综合+欧美亚洲| 国产成人无码AV片在线观看不卡 | 亚洲国产精品一区二区第一页| 国产高清在线精品一区不卡| 中文字幕人妻色偷偷久久| 亚洲美免无码中文字幕在线| 国产精品中文字幕免费| 蜜芽久久人人超碰爱香蕉| 人人妻人人澡人人爽人人精品电影 | 国产成人精品18| 老司机导航亚洲精品导航| 福利写真视频一区二区| 诱人的岳hd中文字幕| 精品国精品无码自拍自在线| 亚洲区1区3区4区中文字幕码| 99热成人精品热久久66| 中文无码热在线视频| 精品国产一国产二国产三| 亚洲国产免费图区在线视频| 国产成人精品无码播放| 亚洲欧美日韩愉拍自拍美利坚| 国产永久免费高清在线观看| 久久久无码精品国产一区| 四虎在线成人免费观看| 国产精品国产亚洲看不卡| 国产成人av一区二区在线观看| 久久99精品一久久久久久| 在线a人片免费观看| 亚洲成人一区二区av| 中国女人熟毛茸茸A毛片| 日韩乱码人妻无码中文字幕视频| 成人看的污污超级黄网站免费| 黄色网站免费在线观看| 亚洲狠狠婷婷综合久久久| 精久国产一区二区三区四区| 成人一区二区三区视频在线观看 | 国产三级最新在线观看不卡| 69精品丰满人妻无码视频a片| 漂亮的保姆hd完整版免费韩国| 亚洲一区二区三区自拍麻豆| 忘忧草在线社区www中国中文|