        RT,1200PLC配兩臺V90伺服電機,分別是1FL6044-2和1FL6067-1的兩臺,搭配兩個對應的驅動器
        現在是PLC連接驅動型沒問題,我用V-ASSISTANT進行調試也能找到驅動器,PING也能PING通,但是驅動器連接不到電機,兩臺都是,開機自檢完成后RDY紅色1HZ頻率閃爍,COM紅色常亮,我用V-ASSISTANT進行驅動嘗試電機也不運行,想知道有沒有大佬知道可能是什么情況?線接的也沒問題
        公司今年剛買的西門子官方貨,也不能說是質量問題吧。。。。。





        2025/2/27更新,STO沒有連接,用的是普通端子單獨給24V電源供電了,導致出現的錯誤,所以線還是有接錯的,是漏接了。。。如果用官方自帶的5連端子的話就沒這個問題了,官方那端子上默認將三個連一起了。。。。現在電機能繼續調試了,就是指示燈還是那個樣子,看到時候程序寫好導入到PLC里變不變
        [ 此帖被沉迷學習在2025-03-04 11:22重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(guochunyi) 好貼好貼!
        沉迷學習
        努力學習
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 38 個
        工控威望: 400 點
        下載積分: 1293 分
        在線時間: 38(小時)
        注冊時間: 2018-03-13
        最后登錄: 2025-10-31
        查看沉迷學習的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2025-02-26 11:23
           在V-ASSISTANT調試中有顯示 A8526:PROFIdrive:無循環連接
        是我PLC哪里沒設置對的原因嗎?
        話說就是是PLC編程里有問題,V-ASSISTANT調試來操作,電機也該運行的吧
        [ 此帖被沉迷學習在2025-02-26 11:33重新編輯 ]
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5170 個
        工控威望: 7531 點
        下載積分: 162767 分
        在線時間: 3252(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-10-30
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2025-02-26 11:33
        A8526:PROFIdrive:無循環連接
        這個報警意思就是PLC與V90沒有建立通訊連接。
        Profinet配置好之后,需要給V90分配設備名,然后把網絡視圖在線一下看是否變成綠色了。

        而V-ASSISTANT進行驅動電機也不動這個是不對的,沒有PLC控制的情況下,V-ASSISTANT是可以進行初步調試的。先用V-ASSISTANT把電機轉起來,再研究PLC控制的問題。
        沉迷學習
        努力學習
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 38 個
        工控威望: 400 點
        下載積分: 1293 分
        在線時間: 38(小時)
        注冊時間: 2018-03-13
        最后登錄: 2025-10-31
        查看沉迷學習的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2025-02-26 11:39
        引用
        引用第2樓sjm213于2025-02-26 11:33發表的  :
        A8526:PROFIdrive:無循環連接
        這個報警意思就是PLC與V90沒有建立通訊連接。
        Profinet配置好之后,需要給V90分配設備名,然后把網絡視圖在線一下看是否變成綠色了。

        而V-ASSISTANT進行驅動電機也不動這個是不對的,沒有PLC控制的情況下,V-ASSISTANT是可以進行初步調試的。先用V-ASSISTANT把電機轉起來,再研究PLC控制的問題。

        是啊,現在最麻瓜的就是兩臺驅動器用V-ASSISTANT調試,不管是Profinet連接還是USB連接都是轉不了電機......
        在V-ASSISTANT分配好了IP地址,指示燈閃爍也都沒問題,但是調試的時候電機就是不動
        liang_liang
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 72 點
        下載積分: 1074 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2023-02-10
        最后登錄: 2025-10-24
        查看liang_liang的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2025-02-26 13:22
        圖片:
        接完線后可以直接V-ASSISTANT測試電機呀,驅動器正常的話可能是線纜有問題呢
        沉迷學習
        努力學習
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 38 個
        工控威望: 400 點
        下載積分: 1293 分
        在線時間: 38(小時)
        注冊時間: 2018-03-13
        最后登錄: 2025-10-31
        查看沉迷學習的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2025-02-26 14:48
        引用
        引用第4樓liang_liang于2025-02-26 13:22發表的  :
        接完線后可以直接V-ASSISTANT測試電機呀,驅動器正常的話可能是線纜有問題呢

        剛剛測試了一下,我把PLC的數據線拔了,另外一臺驅動器的也拔了,直接電腦通過Profinet連接使用V-ASSISTANT調試一臺伺服電機,電機依舊不動,而且情況和最開始一樣,RDY紅色1HZ頻率閃爍,COM紅色常亮,軟件里和驅動器都顯示A8526
        已經重新買了一條電源線和一條數據線了,在路上了
        最好的控制
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 53 個
        工控威望: 772 點
        下載積分: 1228 分
        在線時間: 73(小時)
        注冊時間: 2023-10-16
        最后登錄: 2025-10-30
        查看最好的控制的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2025-02-27 15:23
        伺服調試界面無法識別電機嗎?這種事情沒有遇到過。你發一下界面的報警看看
        伺服和PLC沒連上你得先在組態界面分配伺服名稱才行
        沉迷學習
        努力學習
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 38 個
        工控威望: 400 點
        下載積分: 1293 分
        在線時間: 38(小時)
        注冊時間: 2018-03-13
        最后登錄: 2025-10-31
        查看沉迷學習的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2025-02-27 15:36
        問題解決了,預約了西門子官方的技術售后,現在電機能用V-ASSISTANT調試了,原因很簡單,STO1,STO+,STO2這三個沒有連一起,天知道安裝這個的師傅為啥沒把那和驅動器一起送過來的5連裝的端子插上而是直接用普通的端子單獨給電源供電了
        youzhiwei888
        電線電纜設備機械電器設計解決方案
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 378 個
        工控威望: 499 點
        下載積分: 2034 分
        在線時間: 165(小時)
        注冊時間: 2016-02-22
        最后登錄: 2025-10-29
        查看youzhiwei888的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2025-03-05 11:15
        西門子技術支持不是收費了嗎?
        樓主留言:
        有收費的,也有免費的,收費的交了錢隨時用,免費的得預約,有時候還預約不到
        滿血蚊子
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 63 個
        工控威望: 92 點
        下載積分: 1929 分
        在線時間: 18(小時)
        注冊時間: 2023-03-12
        最后登錄: 2025-10-21
        查看滿血蚊子的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2025-03-10 20:01
        長知識了
        gpp0603
        靜水無為
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 283 個
        工控威望: 374 點
        下載積分: 12089 分
        在線時間: 269(小時)
        注冊時間: 2009-11-12
        最后登錄: 2025-10-31
        查看gpp0603的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2025-03-11 09:03
        厲害
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 11853 個
        工控威望: 19648 點
        下載積分: 15090 分
        在線時間: 2820(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2025-10-31
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2025-03-11 20:35
        低級錯誤導致的高級問題
        三人行者必有我師 ,擇其善者而從之

        主站蜘蛛池模板: 4hu44四虎www在线影院麻豆 | 亚洲欧美日产综合在线网| 精品久久精品午夜精品久久| 狠狠精品干练久久久无码中文字幕 | 超碰伊人久久大香线蕉综合| 实拍女处破www免费看| V一区无码内射国产| 久久久噜噜噜久久中文福利| 久久精品夜夜夜夜夜久久| 国产一区二区三区色老头| 精品国产高清中文字幕| 伊人久久大香线蕉网av| 潘金莲高清dvd碟片| 欧美一区二区三区啪啪| 色系免费一区二区三区| 男人狂桶女人高潮嗷嗷| 太粗太深了太紧太爽了动态图男男| 男人扒女人添高潮视频| 久久久精品成人免费观看| 国产主播精品福利午夜二区| 无码中文字幕人妻在线一区| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天5| 精品无人区卡一卡二卡三乱码| 久久国产乱子精品免费女| 欧美国产成人精品二区芒果视频 | 欧美另类视频一区二区三区| 久久被窝亚洲精品爽爽爽| 五月天综合社区| 强奷漂亮人妻系列老师| 久久综合偷拍视频五月天| 日韩精品久久一区二区三| 国产成人av免费观看| 亚洲性日韩精品一区二区| www插插插无码免费视频网站| 亚洲AV无码一二区三区在线播放| 欧美大片va欧美在线播放| 亚洲日韩国产精品第一页一区| 亚洲成在人线av无码| 在线日韩一区二区| 99国产精品自在自在久久| 日韩欧美一卡2卡3卡4卡无卡免费2020 |