        FX5U80MT帶4個FX5-32ER/ES和7個FX5-16EX/ES一共11個輸入輸出能帶動嗎?輸入輸出用的外部24V電源,在線選型時如果用內部供電提示供電不足,選外部就沒事,可是百度了一下又說帶不了這么多,所以想請教一下能不能帶?總共320點左右
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5170 個
        工控威望: 7531 點
        下載積分: 162777 分
        在線時間: 3253(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-11-01
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 74天前
        CPU+擴展IO最大256點,從這個角度就不可以;
        電源使用外部24V可以滿足。
        macatx
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 35 個
        工控威望: 121 點
        下載積分: 579 分
        在線時間: 39(小時)
        注冊時間: 2021-01-03
        最后登錄: 2025-10-31
        查看macatx的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 74天前
        官網選型上寫的380點,加上遠程的話500多點
        夢雨天涯
        微信hui530527   &
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 4994 個
        工控威望: 8435 點
        下載積分: 18664 分
        在線時間: 3496(小時)
        注冊時間: 2016-10-31
        最后登錄: 2025-11-01
        查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 74天前
        再4個X之后,加一個擴展電源模塊就行
        微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
        請不要隨意加我,不會隨便通過。
        工控技術交流QQ群942493953
        wangnaizhi
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1338 個
        工控威望: 2244 點
        下載積分: 3192 分
        在線時間: 1131(小時)
        注冊時間: 2015-08-31
        最后登錄: 2025-11-01
        查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 74天前
        圖片:
        把32ER換掉2個  好像最大只能帶2個32ER或者只保留一個32ER模塊 其余的全部用16EX/Y替代  32ER主要功能是當供電模塊用 這個是我實際使用的情況 也是300多個 不用CC-LINK模塊 本體最大好像是356還是384的 加上CC-LINK最大512 但是模塊配置是有一定的限制的  
        不過說實在的從我實際使用的情況看 只能說可以這樣用 點位多程序也會大了 掃描周期拉的有點長了 19ms左右了 建議你上R系列的 掃描周期可能會好點
        [ 此帖被wangnaizhi在2025-08-21 09:05重新編輯 ]
        13287211171
        三人行,必有我師焉
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 202 個
        工控威望: 1024 點
        下載積分: 800 分
        在線時間: 135(小時)
        注冊時間: 2021-12-18
        最后登錄: 2025-11-01
        查看13287211171的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 73天前
        搞個cclink 最簡單了
        ymmfa
        不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
        級別: 管理員

        精華主題: 7 篇
        發帖數量: 8983 個
        工控威望: 8679 點
        下載積分: 16981 分
        在線時間: 5361(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-10-31
        查看ymmfa的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 73天前
        可以的。
        用在線選型軟件測試一下就知道:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/SelSystemWeb/iQFSelSystemWeb/selection/iqfselsystem/iqfselsystem.html




        并且FX5-32ER/ES是自己有電源的,假如你帶的模塊導致主機5V/24V不夠,裝幾個在32ER后面就行了。

        比如主機+4AD+4AD+32ER+4AD+4AD+32ER+4AD+4AD+32ER+4AD+4AD
        特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5170 個
        工控威望: 7531 點
        下載積分: 162777 分
        在線時間: 3253(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-11-01
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 73天前
        引用
        引用第2樓macatx于2025-08-20 22:48發表的 Re:FX5U80MT帶4個FX5-32ER/ES和7個FX5-16EX/ES一共11個輸入輸出能帶動嗎 .. :
        官網選型上寫的380點,加上遠程的話500多點

        FX5U固件版本1.100以上,GXWORKS3版本1.047Z以上時本體+擴展IO可達到384點,這樣看沒有問題。

        主站蜘蛛池模板: 午夜欧美日韩在线视频播放| 99re在线免费视频| 超清无码一区二区三区| 蜜桃无码一区二区三区| 华人在线亚洲欧美精品| 国产亚洲欧洲AⅤ综合一区| 九色91精品最新在线| 精品女同一区二区三区在线| 久久精品国产亚洲av电影| 亚洲女同同性少妇熟女| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁| 人人人澡人人肉久久精品| 日本久久久久亚洲中字幕| 亚洲韩国精品无码一区二区三区| 国产一区二区日韩在线| 成全影视大全在线看| аⅴ天堂中文在线网| 亚洲国产福利成人一区二区| 中国成人黄色自拍视频| 色偷偷女人的天堂亚洲网| 又粗又紧又湿又爽的视频| 自拍欧美亚洲| 国产精品一区二区黄色片| 国产高颜值极品嫩模视频| 人妻精品动漫H无码中字| 午夜三级成人在线观看| 口爆少妇在线视频免费观看| 久久99久久精品视频| 久久综合九色综合欧洲98| 专区亚洲欧洲日产国码AV| 亚洲综合国产激情另类一区| 国产AV福利第一精品| 免费无码又黄又爽又刺激| 亚洲天堂一区二区成人在线| 亚洲中文字幕第二十三页| 成人午夜免费无码视频在线观看| 国产普通话对白刺激| AV在线不卡观看免费观看| 精品人妻中文字幕av| 97人妻免费碰视频碰免| 婷婷无套内射影院|