近期PLC與觸控屏經常斷開2次,發現PLC電源模塊上方比較熱,關機重啟后依然無法連接,再次關機,吹風降溫后上電后正常連接。后實驗得到柜門打開上電測溫度為39左右,運轉半小時后溫度45左右,一個半小時后溫度52左右。怕影響生產未繼續實驗。后外置風扇進行降溫處理。請問大家三菱Q系列PLC電源模塊的溫度正常運轉是多少,最高支持多少溫度。 另外我測量了其他同型號的電源模塊發現溫度基本在40度左右,不會上升。是否能說明這個故障PLC的電源模塊是有問題的 |
|---|---|
|
|
|
蘇州工人
級別: 工控俠客
|
考慮下電源模塊容量是否夠,模塊電源處了給PLC用是否還接了其他元器件,檢查是否有短路或元器件異常,建議是只給PLC供電,Q的PLC用在環境溫度50度左右,常年不斷電工作10年以上的都沒有問題 |
|---|---|
|
|
|
小笨熊
|
果斷更換一個電源 模塊,反正電源模塊才幾百塊錢 |
|---|---|
|
|
|
xiegl456
級別: 略有小成
|
圖片:
今天更換了一個模塊,也是溫度不正常,兩個小時后又當了。14個模塊從CPU模塊到后面6個模塊燈都是黑的 |
|---|---|
|
|
|
dalao123
級別: 論壇先鋒
|
檢查電源供電功率大小有沒有問題? ![]() ![]() ![]() |
|
|---|---|---|
|
|
xiegl456
級別: 略有小成
|
沒有,就是單獨供電,220V電源給PLC模塊電源使用,模塊電源轉化成DC5V 電源供其他模塊使用。大家有使用3菱Q系列的PLC嗎,能不能測下你們的電源模塊和CPU模塊的溫度是多少 |
|---|---|
|
|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
Q02H,Q01U等系列PLC設備很多,在高溫車間, 車間內夏季環境溫度至少在40度以上,用測溫槍測量電控柜溫度,能到54度以上, 電控柜鐵皮外殼手摸上去很熱,電控柜也是開著門. 但PLC可以穩定運行幾年. 還有AB,也就是羅克韋爾的PLC,在溫度50度的電控箱內,更是穩定運行好多年了.羅克韋爾的PLC,官方標的使用溫度是不超過70度就沒問題. |
|
|---|---|---|
|
|
xiegl456
級別: 略有小成
|
圖片:
目前,已更換模塊電源,和基板。還是宕機,明天準備將開關電源更換。圖片是PLC的故障碼,幫忙分析下具體是什么問題 |
|---|---|
|
|