<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        陋室居士
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 19 個
        工控威望: 141 點
        下載積分: 615 分
        在線時間: 27(小時)
        注冊時間: 2014-03-19
        最后登錄: 2025-12-18
        查看陋室居士的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2025-09-11 09:16
        現在的情況是,PLC距離外部輸入觸點約200米,線路為1.5平方,外部輸入點偶爾會導致PLC輸入點不能觸發的問題,不知有沒什么好方法解決。
        wangnaizhi
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1343 個
        工控威望: 2249 點
        下載積分: 3962 分
        在線時間: 1156(小時)
        注冊時間: 2015-08-31
        最后登錄: 2025-12-23
        查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2025-09-11 09:28
        可以用遠程模塊  
        信號衰減也可以用中繼放大
        樓主留言:
        方法應當是好方法,但是估計操作難度有點大,因為我的水平還是有限。
        li19930121
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1003 個
        工控威望: 2566 點
        下載積分: 3393 分
        在線時間: 444(小時)
        注冊時間: 2019-02-12
        最后登錄: 2025-12-23
        查看li19930121的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2025-09-11 09:35
        不費勁,直接換無線傳輸模塊,
        費勁 換RVVP電纜
        樓主留言:
        我們這個反饋線前一百三十米是不帶屏蔽的,后接的七十米是帶屏蔽的。只是中間有個接頭。
        二手工控電器
        且行且珍惜
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2896 個
        工控威望: 4604 點
        下載積分: 228815 分
        在線時間: 3347(小時)
        注冊時間: 2008-02-22
        最后登錄: 2025-12-23
        查看二手工控電器的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2025-09-11 09:49
        引用
        引用樓主陋室居士于2025-09-11 09:16發表的 PLC開關量外部輸入線路過長輸入不穩定如何解決 :
        現在的情況是,PLC距離外部輸入觸點約200米,線路為1.5平方,外部輸入點偶爾會導致PLC輸入點不能觸發的問題,不知有沒什么好方法解決。


        (線路為1.5平方)就屏這句話推斷選財和布線存在問題吧!
        樓主留言:
        我們開始這個線路一百多米是沒有問題的。現在搬配電室增加了七十多米,從配電室到現場的PLC的反饋信號就經常出現問題,而且是幾臺機都是這樣,所以懷疑是線路過長了。
        熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
        銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
        http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
        gengjie
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 71 點
        下載積分: 2112 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2025-06-24
        最后登錄: 2025-12-12
        查看gengjie的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2025-09-11 10:06
        最好用IO擴展模塊,然后走通訊。
        樓主留言:
        我們水平太差了,做不了通信的哦。
        張梧桐
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 204 點
        下載積分: 1216 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2025-04-25
        最后登錄: 2025-11-18
        查看張梧桐的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2025-09-11 10:43
        應該沒啥問題
        樓主留言:
        就是出了問題,而且幾臺機都是相同的問題。所以才想到可能是線路過長了。
        zhuyongxiong
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 821 個
        工控威望: 5294 點
        下載積分: 10903 分
        在線時間: 616(小時)
        注冊時間: 2017-05-05
        最后登錄: 2025-12-23
        查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2025-09-11 11:20
        加磁環屏蔽防干擾
        人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
        wsxw40
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 51 個
        工控威望: 101 點
        下載積分: 381 分
        在線時間: 148(小時)
        注冊時間: 2021-08-29
        最后登錄: 2025-12-23
        查看wsxw40的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2025-09-11 11:39
        給開關電源電壓調一點到25V多
        微信:wsxw401
        朱光顯
        學無止境,繼續加油
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 176 個
        工控威望: 1232 點
        下載積分: 1692 分
        在線時間: 137(小時)
        注冊時間: 2020-07-08
        最后登錄: 2025-12-23
        查看朱光顯的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2025-09-11 13:46
        我之前在現場測試過,同一根電纜從A點出發到B點然后返回到A點(B點中繼接通電纜其中兩根線),在A點測量到的壓降也只有2.5V,兩地相距200M,電纜是2.5平方,中間沒有接頭,PLC接收信號沒有問題。
        開始我們這根電纜上控制電壓是220V,由于線路過長產生感應電,后來把控制電壓換成DC24V就可以了。
        樓主可以更換粗的電纜,或者中間不要做接頭試試。
        朱光顯
        學無止境,繼續加油
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 176 個
        工控威望: 1232 點
        下載積分: 1692 分
        在線時間: 137(小時)
        注冊時間: 2020-07-08
        最后登錄: 2025-12-23
        查看朱光顯的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2025-09-11 13:55
        哦,對了。如果你的外部輸入點信號是開關量(行程開關等機械觸點式),我覺得問題不大,你仔細檢查一下有沒有虛接;如果外部輸入信號是傳感器(NPN 或者PNP),可能會由于返回電流弱PLC無法接收,需要把傳感器輸出的信號轉換為開關信號。
        樓主留言:
        它也是一個開關量的反饋信號。沒加長線之前是沒有問題的,現在線路加長了幾十米,就偶爾出現反饋無法觸發的情況,也不是每次都會。
        yiyang1
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 415 個
        工控威望: 566 點
        下載積分: 1412 分
        在線時間: 472(小時)
        注冊時間: 2012-11-11
        最后登錄: 2025-12-22
        查看yiyang1的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2025-09-11 15:55
        使用AC220V的模塊
        dalao123
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 969 個
        工控威望: 1138 點
        下載積分: 11427 分
        在線時間: 644(小時)
        注冊時間: 2011-05-29
        最后登錄: 2025-12-23
        查看dalao123的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2025-09-11 19:10
        引用
        引用樓主陋室居士于2025-09-11 09:16發表的 PLC開關量外部輸入線路過長輸入不穩定如何解決 :
        現在的情況是,PLC距離外部輸入觸點約200米,線路為1.5平方,外部輸入點偶爾會導致PLC輸入點不能觸發的問題,不知有沒什么好方法解決。

        應該跟電纜粗細有關系,200m,考慮壓降影響,換醋一級的電纜看看,有屏蔽的加屏蔽。,其實簡單的話,加plc自帶的遠程模塊
        plc
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 久久夜色精品国产亚av| 国产极品美女高潮无套| 亚洲男人在线天堂| 亚洲精品国产老熟女久久 | 国产精品亚欧美一区二区三区| 国产亚洲av嫩草久久| 狠狠躁天天躁中文字幕| 人妻在线无码一区二区三区| 福利无遮挡喷水高潮| 精品一区二区三区在线观看l| 亚洲中文字字幕精品乱码| 日韩成人午夜精品久久高潮| 亚洲午夜无码久久久久蜜臀av| 国产360激情盗摄全集| 国产极品美女网站在线观看| 人妻中文字幕av有码在线| 香蕉久久国产AV一区二区| 99久久精品午夜一区二区| 亚洲综合国产成人丁香五| 国产在线精品中文字幕| 国产AV影片麻豆精品传媒| 国产在线观看黄| 少妇人妻av无码专区| 亚洲欧美精品一中文字幕| 亚洲综合一区无码精品| 日本一区二区三区黄色网| 苍井空毛片精品久久久| 最新成免费人久久精品| 亚洲www啪成人一区二区麻豆| 最新国产色视频在线播放| 视频一区视频二区在线视频| 亚洲伊人精品久视频国产| 国产亚洲精品VA片在线播放| 欧美成人h亚洲综合在线观看| 97视频在线精品国自产拍| 午夜精品一区二区三区的区别 | 久99久热精品免费视频| 熟妇人妻无码中文字幕老熟妇| 国产三级精品三级在线看| 少妇激情一区二区三区视频小说 | 日本a在线播放|