        現在的情況是,PLC距離外部輸入觸點約200米,線路為1.5平方,外部輸入點偶爾會導致PLC輸入點不能觸發的問題,不知有沒什么好方法解決。
        wangnaizhi
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1345 個
        工控威望: 2251 點
        下載積分: 4016 分
        在線時間: 1159(小時)
        注冊時間: 2015-08-31
        最后登錄: 2025-12-28
        查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2025-09-11 09:28
        可以用遠程模塊  
        信號衰減也可以用中繼放大
        樓主留言:
        方法應當是好方法,但是估計操作難度有點大,因為我的水平還是有限。
        li19930121
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1005 個
        工控威望: 2568 點
        下載積分: 3467 分
        在線時間: 445(小時)
        注冊時間: 2019-02-12
        最后登錄: 2025-12-27
        查看li19930121的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2025-09-11 09:35
        不費勁,直接換無線傳輸模塊,
        費勁 換RVVP電纜
        樓主留言:
        我們這個反饋線前一百三十米是不帶屏蔽的,后接的七十米是帶屏蔽的。只是中間有個接頭。
        二手工控電器
        且行且珍惜
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2897 個
        工控威望: 4605 點
        下載積分: 229017 分
        在線時間: 3350(小時)
        注冊時間: 2008-02-22
        最后登錄: 2025-12-28
        查看二手工控電器的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2025-09-11 09:49
        引用
        引用樓主陋室居士于2025-09-11 09:16發表的 PLC開關量外部輸入線路過長輸入不穩定如何解決 :
        現在的情況是,PLC距離外部輸入觸點約200米,線路為1.5平方,外部輸入點偶爾會導致PLC輸入點不能觸發的問題,不知有沒什么好方法解決。


        (線路為1.5平方)就屏這句話推斷選財和布線存在問題吧!
        樓主留言:
        我們開始這個線路一百多米是沒有問題的,F在搬配電室增加了七十多米,從配電室到現場的PLC的反饋信號就經常出現問題,而且是幾臺機都是這樣,所以懷疑是線路過長了。
        熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
        銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
        http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
        gengjie
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 71 點
        下載積分: 2112 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2025-06-24
        最后登錄: 2025-12-12
        查看gengjie的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2025-09-11 10:06
        最好用IO擴展模塊,然后走通訊。
        樓主留言:
        我們水平太差了,做不了通信的哦。
        張梧桐
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 204 點
        下載積分: 1216 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2025-04-25
        最后登錄: 2025-11-18
        查看張梧桐的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2025-09-11 10:43
        應該沒啥問題
        樓主留言:
        就是出了問題,而且幾臺機都是相同的問題。所以才想到可能是線路過長了。
        zhuyongxiong
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 823 個
        工控威望: 5296 點
        下載積分: 11077 分
        在線時間: 617(小時)
        注冊時間: 2017-05-05
        最后登錄: 2025-12-28
        查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2025-09-11 11:20
        加磁環屏蔽防干擾
        人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
        wsxw40
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 51 個
        工控威望: 101 點
        下載積分: 381 分
        在線時間: 151(小時)
        注冊時間: 2021-08-29
        最后登錄: 2025-12-27
        查看wsxw40的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2025-09-11 11:39
        給開關電源電壓調一點到25V多
        微信:wsxw401
        朱光顯
        學無止境,繼續加油
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 176 個
        工控威望: 1232 點
        下載積分: 1712 分
        在線時間: 137(小時)
        注冊時間: 2020-07-08
        最后登錄: 2025-12-25
        查看朱光顯的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2025-09-11 13:46
        我之前在現場測試過,同一根電纜從A點出發到B點然后返回到A點(B點中繼接通電纜其中兩根線),在A點測量到的壓降也只有2.5V,兩地相距200M,電纜是2.5平方,中間沒有接頭,PLC接收信號沒有問題。
        開始我們這根電纜上控制電壓是220V,由于線路過長產生感應電,后來把控制電壓換成DC24V就可以了。
        樓主可以更換粗的電纜,或者中間不要做接頭試試。
        朱光顯
        學無止境,繼續加油
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 176 個
        工控威望: 1232 點
        下載積分: 1712 分
        在線時間: 137(小時)
        注冊時間: 2020-07-08
        最后登錄: 2025-12-25
        查看朱光顯的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2025-09-11 13:55
        哦,對了。如果你的外部輸入點信號是開關量(行程開關等機械觸點式),我覺得問題不大,你仔細檢查一下有沒有虛接;如果外部輸入信號是傳感器(NPN 或者PNP),可能會由于返回電流弱PLC無法接收,需要把傳感器輸出的信號轉換為開關信號。
        樓主留言:
        它也是一個開關量的反饋信號。沒加長線之前是沒有問題的,現在線路加長了幾十米,就偶爾出現反饋無法觸發的情況,也不是每次都會。
        yiyang1
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 415 個
        工控威望: 566 點
        下載積分: 1412 分
        在線時間: 473(小時)
        注冊時間: 2012-11-11
        最后登錄: 2025-12-28
        查看yiyang1的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2025-09-11 15:55
        使用AC220V的模塊
        dalao123
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 970 個
        工控威望: 1139 點
        下載積分: 11458 分
        在線時間: 650(小時)
        注冊時間: 2011-05-29
        最后登錄: 2025-12-28
        查看dalao123的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2025-09-11 19:10
        引用
        引用樓主陋室居士于2025-09-11 09:16發表的 PLC開關量外部輸入線路過長輸入不穩定如何解決 :
        現在的情況是,PLC距離外部輸入觸點約200米,線路為1.5平方,外部輸入點偶爾會導致PLC輸入點不能觸發的問題,不知有沒什么好方法解決。

        應該跟電纜粗細有關系,200m,考慮壓降影響,換醋一級的電纜看看,有屏蔽的加屏蔽。,其實簡單的話,加plc自帶的遠程模塊
        plc
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 激情97综合亚洲色婷婷五| 亚洲夜夜欢一区二区三区| 国产中文成人精品久久久| 久久国产精品夜色| 久久精品夜夜夜夜夜久久 | 噜噜久久噜噜久久鬼88| 国产成人福利在线视老湿机| jαpαnesehd熟女熟妇伦 | 久久精品国产只有精品96| 亚洲国产码专区在线观看| 国产精品自在拍在线播放| 美女自卫慰黄网站| 婷婷精品国产亚洲av在线观看| 精品无码人妻一区二区三区| 欧美精品视频一区二区三区| 日韩中文字幕精品人妻| 国产国语毛片在线看国产| 亚洲精品成人福利网站| 久久精品国产字幕高潮| 亚洲妓女综合网995久久| 视频一区视频二区视频三| 亚洲色成人一区二区三区 | 红杏av在线dvd综合| 人妻少妇看a片偷人精品视频 | 动漫AV纯肉无码AV电影网| 99热成人精品热久久6网站| 8848高清电视| 亚洲国产一区二区精品专| 香港日本三级亚洲三级| 日韩乱码视频一区二区三区| 男女猛烈激情xx00免费视频| 亚洲av日韩在线资源| 久久精品无码一区二区APP| 成人特黄特色毛片免费看| 国产粉嫩一区二区三区av| 伊人久久精品无码麻豆一区| 综合久久夜夜中文字幕| 性人久久久久| 97成人碰碰久久人人超级碰oo| 日韩中文字幕免费在线观看| 日本高清视频网站www|