        樓主  發表于: 3天前
        各位,討論一下,給商業街供電的變壓器,中性點,沒有接地,220v是否可以正常使用。
        ytlytl
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 116 個
        工控威望: 626 點
        下載積分: 2220 分
        在線時間: 141(小時)
        注冊時間: 2024-10-27
        最后登錄: 2025-12-30
        查看ytlytl的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 3天前
        按電力規范要求做,變壓器中性點肯定要接地的,不接地會燒壞設備,增加觸電危險
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 658 個
        工控威望: 834 點
        下載積分: 6767 分
        在線時間: 553(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-12-30
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 3天前
        中性點不接地的系統稱之為IT系統,你想使用220V的電壓,必須同時引出可靠的中性線,這是可以正常使用的(但不能大面積使用)。

        如果你的商業街比較大,就不能使用這種供電系統了。

        具體你還是找找供電設計相關的規范或者征求供電部門的意見吧。
        hqokabc
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 139 個
        工控威望: 153 點
        下載積分: 565 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2025-01-02
        最后登錄: 2025-12-30
        查看hqokabc的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 3天前
        為保安全,還是要規范
        cstw18
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 328 個
        工控威望: 375 點
        下載積分: 7857 分
        在線時間: 154(小時)
        注冊時間: 2024-03-25
        最后登錄: 2025-12-30
        查看cstw18的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 前天
        有這種系統的
        zhenzi917
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1129 個
        工控威望: 3845 點
        下載積分: 711 分
        在線時間: 355(小時)
        注冊時間: 2022-01-13
        最后登錄: 2025-12-30
        查看zhenzi917的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 前天
        商業街的變壓器需要做接地,不然會影響漏電保護器的正常使用
        命自我立
        zjqzjxj
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 52 個
        工控威望: 2067 點
        下載積分: 7989 分
        在線時間: 131(小時)
        注冊時間: 2008-03-11
        最后登錄: 2025-12-30
        查看zjqzjxj的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 昨天
        在商業街供電系統中,如果配電變壓器的中性點未接地,220V電壓能否正常使用,取決于系統設計、負載平衡和安全措施。以下從電壓穩定性、安全風險和適用性角度分析。
        電壓穩定性方面, 中性點不接地系統在三相負載完全平衡時,各相對地電壓可保持穩定,220V設備可能正常工作;但實際商業街負載常不平衡,導致中性點位移,使某些相電壓升高至380V(如線電壓水平),而其他相電壓可能低于220V,這會損壞電氣設備或導致其無法啟動。
        安全風險方面, 中性點不接地系統在發生單相接地故障時,故障電流僅為對地電容電流,通常較小,可能不會立即跳閘,但未接地相對地電壓會升高至線電壓,增加絕緣擊穿風險;同時,設備外殼若未可靠接地,故障時外殼電位可能升高,人體接觸時仍存在電擊危險。
        適用性與建議, 商業街供電通常采用三相四線制,中性點直接接地(TN系統)是標準做法,因為它能穩定相電壓、限制故障電壓升高,并通過短路電流觸發保護裝置快速切斷電源,提升安全性;若中性點未接地(如IT系統),需額外配置絕緣監視裝置和接地保護,且要求負載嚴格平衡,這在商業環境中較難實現。因此,中性點不接地時220V可能短暫使用,但長期運行存在電壓不穩定和安全隱患,建議遵循規范將變壓器中性點接地,并確保保護接零或接地措施到位。
        蒼生涂涂
        蒼生涂涂 天下寥寥
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 445 個
        工控威望: 493 點
        下載積分: 8900 分
        在線時間: 61(小時)
        注冊時間: 2024-11-14
        最后登錄: 2025-12-30
        查看蒼生涂涂的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 昨天
        學習學習
        蒼生涂涂 天下寥寥
        肥肥的瘦子
        目前做后端,搞搞新能源換電。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 257 個
        工控威望: 2409 點
        下載積分: 2936 分
        在線時間: 42(小時)
        注冊時間: 2020-02-28
        最后登錄: 2025-12-30
        查看肥肥的瘦子的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 昨天
        漏保會跳

        主站蜘蛛池模板: 国产一区二区在线影院| 欧美一区二区三区欧美日韩亚洲| 天天澡夜夜澡狠狠久久| 亚洲av乱码一区二区| 久久久无码精品国产一区| 亚洲av无码片在线播放| 亚洲男女内射在线播放| 国产精品7m凸凹视频分类大全| 99精品热在线在线观看视| 欧美三级视频在线播放| 亚洲精品综合一区二区在线| 亚洲另类激情专区小说婷婷久| 日本一区二区三本视频在线观看| 国产初高中生在线视频| 国产一区二区不卡自拍| 日韩av片无码一区二区不卡| 99re在线免费视频| 久久精品视频这里有精品| 中文国产日韩欧美二视频| 国产精品午夜福利免费看| 忘忧草影视| 国产高清视频一区三区| 成年人国产网站| 日韩卡一卡2卡3卡4卡| 亚洲国产成人久久一区久久 | 国产午夜三级一区二区三| 国产精品一区二区性色av| 五月综合激情婷婷六月| 亚洲中少妇久久中文字幕| 国产成人精品三级在线影院| 精品 无码 国产观看| 国产精品美人久久久久久AV| 日韩欧美在线综合网另类| 日韩熟女熟妇久久精品综合| 成人免费视频在线观看播放| 久久精品国产精品亚洲20 | 国产精品人妻中文字幕| 爱啪啪av导航| 2021国产精品自产拍在线| 无码中文字幕人妻在线一区| 亚洲综合小综合中文字幕|