<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        dx3620
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 78 個
        工控威望: 220 點
        下載積分: 480 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2008-07-14
        最后登錄: 2017-06-26
        查看dx3620的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2008-08-06 10:38
        圖片:
        現有4臺5.5KW的電機,要求都要用變頻器控制,它們的頻率可以相同.如果每一臺電機都配一個變頻器,
        考慮到電箱空間的問題,就要很大.如果用一臺變頻器帶4臺電機,接線方法如圖所示.我不需要PID控制,
        只要在自動運行中4臺電機同時起動,手動狀態可以單個起動,KM用PLC的輸出點控制,變頻器功率等于
        4臺電機功率的和.這樣接法有沒有問題,可不可行?
        一天賊忙
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 458 個
        工控威望: 433 點
        下載積分: 6292 分
        在線時間: 42(小時)
        注冊時間: 2007-11-15
        最后登錄: 2025-09-04
        查看一天賊忙的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-08-06 11:56
        可以的,但配國產電機,選用變頻器的容量最好稍大一點。
        混灌水區的!
        dx3620
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 78 個
        工控威望: 220 點
        下載積分: 480 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2008-07-14
        最后登錄: 2017-06-26
        查看dx3620的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-08-06 13:44
        嗯,謝謝版主...
        dv0429
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 198 個
        工控威望: 221 點
        下載積分: 837 分
        在線時間: 96(小時)
        注冊時間: 2008-02-27
        最后登錄: 2023-09-18
        查看dv0429的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2008-08-06 14:22
        變頻器輸出側一般不允許接接觸器的,這樣很容易燒掉模塊的
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(一天賊忙) 熱心助人!
        adidas
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 180 個
        工控威望: 332 點
        下載積分: 1383 分
        在線時間: 305(小時)
        注冊時間: 2008-01-09
        最后登錄: 2025-10-30
        查看adidas的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2008-08-06 16:11
        建議給每個電機回路加個熱繼保護。
        一天賊忙
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 458 個
        工控威望: 433 點
        下載積分: 6292 分
        在線時間: 42(小時)
        注冊時間: 2007-11-15
        最后登錄: 2025-09-04
        查看一天賊忙的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2008-08-08 08:56
        3樓說的對,加在變頻器與電機之間的接觸器不要在變頻器運行中動作,啟停和調速由變頻器控制。否則容易過流、過壓故障,嚴重的會燒壞。我做一帶多時,一般都用于同時啟停的,變頻器和電機間加斷路器,不用于控制。
        混灌水區的!
        王興武
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 19 個
        工控威望: 384 點
        下載積分: 2294 分
        在線時間: 33(小時)
        注冊時間: 2008-05-26
        最后登錄: 2025-07-30
        查看王興武的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2008-08-08 10:10
        謝謝、學習!!!
        googe2008
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 217 個
        工控威望: 355 點
        下載積分: 746 分
        在線時間: 191(小時)
        注冊時間: 2007-10-30
        最后登錄: 2022-10-01
        查看googe2008的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2008-08-09 20:53
        樓主,我覺得這樣接不行的,至少FR-E540的不行。我以前做了個一個變頻器,同時控制14個電機,開始和你一樣的,但是停止時會報警,變頻器輸出側最好不要加接觸器

        主站蜘蛛池模板: 亚洲精品国产成人av蜜臀| 毛片在线看免费| 强奷漂亮少妇高潮伦理| 国产精品视频中文字幕| 人人妻久久人人澡人人爽人人精品 | 国产精品剧情亚洲二区| 国产一区二区不卡在线| 国产av午夜精品福利| 久久亚洲精品情侣| av亚洲一区二区在线| 国产一码二码三码区别| 狠狠躁日日躁夜夜躁欧美老妇| 免费看成人毛片无码视频| 男人深夜影院无码观看| 亚洲精品中文av在线| 中文字幕日韩有码一区| 亚洲国产青草衣衣一二三区| 久久综合亚洲鲁鲁九月天| 亚洲精品美女一区二区| av日韩精品在线播放| 亚洲一区二区三区人妻天堂| 亚洲人成网站18禁止无码| 亚洲最大成人一区久久久| 深夜免费av在线观看| 老湿机香蕉久久久久久| 粉嫩蜜臀av一区二区三区| 色偷偷亚洲女人天堂观看| 人成午夜大片免费视频77777| 久久综合久中文字幕青草| 国产av综合一区二区三区| 天天做日日做天天添天天欢公交车| 亚洲欧美色αv在线影视| XXXXXHD亚洲日本HD| 粉嫩小少妇bwbwbw| 国产一区二区三区尤物视频| 精品在免费线中文字幕久久| 亚洲精品乱码免费精品乱| 8av国产精品爽爽ⅴa在线观看| jlzz大jlzz大全免费| 国产av普通话对白国语| 一级成人欧美一区在线观看|