        FX-4AD-PT模塊連接PT100,已經用了2年多的時間,正常,最近PT100有問題進行了更換,怪現象隨之出現:當溫度大于0度時正常,一旦小于0度,模塊所得到的數值便突然減小到-400多度,這能有什么可能的原因呢?

        說明:是三線制的PT100,該PT100在別處用是好用的。

        zyfzxh
        級別: 論壇版主

        精華主題: 12 篇
        發帖數量: 6506 個
        工控威望: 7516 點
        下載積分: 110293 分
        在線時間: 4852(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-08-27
        查看zyfzxh的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-08-08 07:39
        是不是有干擾?
        adidas
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 332 點
        下載積分: 1383 分
        在線時間: 304(小時)
        注冊時間: 2008-01-09
        最后登錄: 2025-08-05
        查看adidas的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-08-08 08:13
        不太可能,我當時試了,原先PT100連到模塊有一段距離,后來我直接將PT100連接到模塊上,人為對探頭進行溫度的升降處理,還是一到0度以下時就開始不正常了。
        zyfzxh
        級別: 論壇版主

        精華主題: 12 篇
        發帖數量: 6506 個
        工控威望: 7516 點
        下載積分: 110293 分
        在線時間: 4852(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-08-27
        查看zyfzxh的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2008-08-08 10:19
        那有沒有換個通道試試?
        adidas
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 332 點
        下載積分: 1383 分
        在線時間: 304(小時)
        注冊時間: 2008-01-09
        最后登錄: 2025-08-05
        查看adidas的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2008-08-08 15:25
        謝謝樓上幾位熱心人,問題解決了,是連接電纜的問題,希望能給大家參考。
        zyfzxh
        級別: 論壇版主

        精華主題: 12 篇
        發帖數量: 6506 個
        工控威望: 7516 點
        下載積分: 110293 分
        在線時間: 4852(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-08-27
        查看zyfzxh的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2008-08-08 17:09
        引用
        引用第5樓adidas于2008-08-08 15:25發表的  :
        謝謝樓上幾位熱心人,問題解決了,是連接電纜的問題,希望能給大家參考。


        你不是說將PT100直接接到模塊上的嗎?
        googe2008
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 238 個
        工控威望: 355 點
        下載積分: 746 分
        在線時間: 191(小時)
        注冊時間: 2007-10-30
        最后登錄: 2022-10-01
        查看googe2008的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2008-08-08 19:38
        質量有問題呀
        adidas
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 332 點
        下載積分: 1383 分
        在線時間: 304(小時)
        注冊時間: 2008-01-09
        最后登錄: 2025-08-05
        查看adidas的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2008-08-09 10:57
        引用
        引用第6樓zyfzxh于2008-08-08 17:09發表的  :


        你不是說將PT100直接接到模塊上的嗎?



        哦,是指模塊連到PLC主單元的電纜
        xxjgk
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 276 個
        工控威望: 364 點
        下載積分: 404 分
        在線時間: 101(小時)
        注冊時間: 2007-07-07
        最后登錄: 2025-06-12
        查看xxjgk的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2008-08-17 12:06
        學習了謝謝!!!!

        主站蜘蛛池模板: 日本人一区二区在线观看| 久久精品免视看国产成人| 最新国产精品亚洲| 免费A级毛片樱桃视频| 精品一区二区三区蜜桃麻豆| 美女内射福利大全在线看| 中国少妇人妻xxxxx| 国产又色又爽又黄的网站免费| 男女真人国产牲交a做片野外| 国产av无码专区亚洲av软件| 国产午夜精品福利91| 亚洲 一区二区 在线| 26uuu另类亚洲欧美日本| 国产农村老熟女乱子综合| 亚洲午夜成人精品电影在线观看| 亚洲色欲在线播放一区| 在线看片免费人成视频久网| 国产精品人妻熟女男人的天堂| 国产精品久久久国产盗摄| 中文一区二区视频| 偷青青国产精品青青在线观看| 99久久久国产精品消防器材| 换着玩人妻中文字幕| 成人免费AA片在线观看| 高清无码爆乳潮喷在线观看| 韩国无码AV片午夜福利| 在线中文字幕国产一区| 99久久精品费精品国产一区二 | 久久久亚洲欧洲日产国码αv| 久久被窝亚洲精品爽爽爽| 无码精品人妻一区二区三区中| 性色欲情网站iwww| 国产系列丝袜熟女精品视频 | 内地偷拍一区二区三区| 麻豆国产传媒精品视频| 国产精品剧情亚洲二区| 亚洲一区二区精品动漫| 中文字幕av国产精品| 少妇人妻偷人精品系列| 一本精品99久久精品77| 精品国产成人国产在线观看|