        樓主  發表于: 2008-08-24 10:21
        1、什么是變頻器?

        變頻器是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。



        2、PWM和PAM的不同點是什么?

        PWM是英文Pulse Width Modulation(脈沖寬度調制)縮寫,按一定規律改變脈沖列的脈沖寬度,以調節輸出量和波形的一種調值方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation(脈沖幅度調制)縮寫,是按一定規律改變脈沖列的脈沖幅度,以調節輸出量值和波形的一種調制方式。



        3、電壓型與電流型有什么不同?

        變頻器的主電路大體上可分為兩類:電壓型是將電壓源的直流變換為交流的變頻器,直流回路的濾波是電容;電流型是將電流源的直流變換為交流的變頻器,其直流回路濾波石電感。



        4、為什么變頻器的電壓與電流成比例的改變?

        異步電動機的轉矩是電機的磁通與轉子內流過電流之間相互作用而產生的,在額定頻率下,如果電壓一定而只降低頻率,那么磁通就過大,磁回路飽和,嚴重時將燒毀電機。因此,頻率與電壓要成比例地改變,即改變頻率的同時控制變頻器輸出電壓,使電動機的磁通保持一定,避免弱磁和磁飽和現象的產生。這種控制方式多用于風機、泵類節能型變頻器。



        5、電動機使用工頻電源驅動時,電壓下降則電流增加;對于變頻器驅動,如果頻率下降時電壓也下降,那么電流是否增加?

        頻率下降(低速)時,如果輸出相同的功率,則電流增加,但在轉矩一定的條件下,電流幾乎不變。



        6、采用變頻器運轉時,電機的起動電流、起動轉矩怎樣?

        采用變頻器運轉,隨著電機的加速相應提高頻率和電壓,起動電流被限制在150%額定電流以下(根據機種不同,為125%~200%)。用工頻電源直接起動時,起動電流為6~7倍,因此,將產生機械電氣上的沖擊。采用變頻器傳動可以平滑地起動(起動時間變長)。起動電流為額定電流的1.2~1.5倍,起動轉矩為70%~120%額定轉矩;對于帶有轉矩自動增強功能的變頻器,起動轉矩為100%以上,可以帶全負載起動。



        7、V/f模式是什么意思?

        頻率下降時電壓V也成比例下降,這個問題已在回答4說明。V與f的比例關系是考慮了電機特性而預先決定的,通常在控制器的存儲裝置(ROM)中存有幾種特性,可以用開關或標度盤進行選擇。



        8、按比例地改V和f時,電機的轉矩如何變化?

        頻率下降時完全成比例地降低電壓,那么由于交流阻抗變小而直流電阻不變,將造成在低速下產生地轉矩有減小的傾向。因此,在低頻時給定V/f,要使輸出電壓提高一些,以便獲得一定地起動轉矩,這種補償稱增強起動?梢圆捎酶鞣N方法實現,有自動進行的方法、選擇V/f模式或調整電位器等方法。



        9、在說明書上寫著變速范圍60~6Hz,即10:1,那么在6Hz以下就沒有輸出功率嗎?

        在6Hz以下仍可輸出功率,但根據電機溫升和起動轉矩的大小等條件,最低使用頻率取6Hz左右,此時電動機可輸出額定轉矩而不會引起嚴重的發熱問題。變頻器實際輸出頻率(起動頻率)根據機種為0.5~3Hz.



        10、對于一般電機的組合是在60Hz以上也要求轉矩一定,是否可以?

        通常情況下時不可以的。在60Hz以上(也有50Hz以上的模式)電壓不變,大體為恒功率特性,在高速下要求相同轉矩時,必須注意電機與變頻器容量的選擇。



        11、所謂開環是什么意思?

        給所使用的電機裝置設速度檢出器(PG),將實際轉速反饋給控制裝置進行控制的,稱為“閉環”,不用PG運轉的就叫作“開環”。通用變頻器多為開環方式,也有的機種利用選件可進行PG反饋。



        12、實際轉速對于給定速度有偏差時如何辦?

        開環時,變頻器即使輸出給定頻率,電機在帶負載運行時,電機的轉速在額定轉差率的范圍內(1%~5%)變動。對于要求調速精度比較高,即使負載變動也要求在近于給定速度下運轉的場合,可采用具有PG反饋功能的變頻器(選用件)。



        13、如果用帶有PG的電機,進行反饋后速度精度能提高嗎?

        具有PG反饋功能的變頻器,精度有提高。但速度精度的植取決于PG本身的精度和變頻器輸出頻率的分辨率。



        14、失速防止功能是什么意思?

        如果給定的加速時間過短,變頻器的輸出頻率變化遠遠超過轉速(電角頻率)的變化,變頻器將因流過過電流而跳閘,運轉停止,這就叫作失速。為了防止失速使電機繼續運轉,就要檢出電流的大小進行頻率控制。當加速電流過大時適當放慢加速速率。減速時也是如此。兩者結合起來就是失速功能。



        15、 有加速時間與減速時間可以分別給定的機種,和加減速時間共同給定的機種,這有什么意義?      

        加減速可以分別給定的機種,對于短時間加速、緩慢減速場合,或者對于小型機床需要嚴格給定生產節拍時間的場合是適宜的,但對于風機傳動等場合,加減速時間都較長,加速時間和減速時間可以共同給定。

          

        16、 什么是再生制動?  

        電動機在運轉中如果降低指令頻率,則電動機變為異步發電機狀態運行,作為制動器而工作,這就叫作再生(電氣)制動。
        guchaohua
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看guchaohua的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-08-29 11:05
        學習學習
        hsuching
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 28 個
        工控威望: 185 點
        下載積分: 7555 分
        在線時間: 137(小時)
        注冊時間: 2008-08-08
        最后登錄: 2025-08-30
        查看hsuching的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-08-30 16:21
        如果用帶有PG的電機,進行反饋后速度精度能提高嗎

        有pg功能變頻器定位較準確

        主站蜘蛛池模板: 国产在线亚州精品内射| 漂亮人妻被强中文字幕久久 | 国产又色又爽又黄的视频在线| 免费超爽大片黄| 92国产精品午夜福利免费| 加勒比无码人妻东京热| 精品人妻中文字幕av| japanese人妻中文字幕| 国产无套内射又大又猛又粗又爽| 精品日韩精品国产另类专区| 99久久激情国产精品| 插插无码视频大全不卡网站| 图片区 小说区 区 亚洲五月| 国产精品一区二区三区色| 激情的视频一区二区三区| 亚洲理论在线A中文字幕| 亚洲婷婷综合色高清在线| 黄色国产精品一区二区三区| 男人狂桶女人出白浆免费视频| 大地资源中文在线观看西瓜| 国产精品精品一区二区三| 内地偷拍一区二区三区| 国产精品久久久久影院亚瑟| 看免费的无码区特aa毛片| 亚洲老妇女一区二区三区| 精品九九人人做人人爱| 少妇高潮喷水惨叫久久久久电影| 蜜桃亚洲一区二区三区四| 国产精品一品二区三四区| 天堂久久久久VA久久久久| 久青草国产综合视频在线| 欧美乱妇高清无乱码免费| 香蕉在线精品一区二区| 亚洲午夜福利精品一二飞| 最近中文字幕日韩有码| 性欧美暴力猛交69hd| 蜜臀av一区二区精品字幕 | 真实国产老熟女无套内射| 国产午夜亚洲精品不卡网站| 国产成人av三级在线观看| 亚洲欧美综合中文|