因工程需要,做S7-224CN與三菱S520SE的通迅!
接線如下:
  RS485 (S7-200)                               RJ45(S520)
            3                                                            3+5
            8                                                            4+6
變頻器設置:
R79=    0
R30=     1
n1=       1 (節點)
n2=         96 (通迅速率)
n3= 0 (停止位)    
n4= 0 (無校驗)
n5=--- (通迅再試次數)
n6=--- (通迅校驗時間間隔)
n7=--- (通迅等待時間)
n8=0 (運行由通迅輸出)
n9=0  (頻率由通迅輸出)
n10=1 (通迅控制)
n11=0 (無CR)          
S7-200設置
LD MOVB 2#101 SMB30
(如附件) 
 項目1.rar (4 K) 下载次数:73  如上.但是通迅建立不起來,希望做過此類通迅的朋友幫忙!