        樓主  發表于: 2008-11-13 20:31
        我的電腦有9針的串口...PLC是三菱FX2N,系列的接口是25針的,       我還有三菱PLC編程軟件 GX Developer
        有一跟編程電纜.......可是我接好之后連程序也讀不出來,,電腦顯示"COMD端口設置不對...."         可我選了COM1,,2,,3..4..5..6這幾個都不能用 啊,,,我真的不知道該怎么辦啊.....是不是還要裝什么軟件啊.....真是煩啊...希望那為高人相助.....萬分感謝!

              
        丁一明
        刀客
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 69 個
        工控威望: 197 點
        下載積分: 560 分
        在線時間: 53(小時)
        注冊時間: 2008-10-27
        最后登錄: 2012-10-13
        查看丁一明的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-11-13 20:32
        不好意思寫錯了..我的PLC 是三菱FX2系列的
        wwjzxf
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 42 個
        工控威望: 185 點
        下載積分: 677 分
        在線時間: 31(小時)
        注冊時間: 2008-03-17
        最后登錄: 2025-07-23
        查看wwjzxf的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-11-21 10:11
        PLC的通訊口要和電腦的通訊口一致才行。
        19840803
        肥仔米
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 505 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 38496 分
        在線時間: 514(小時)
        注冊時間: 2007-12-27
        最后登錄: 2024-05-29
        查看19840803的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2008-11-24 22:35
        數據線有沒有問題呢
        19840803
        肥仔米
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 505 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 38496 分
        在線時間: 514(小時)
        注冊時間: 2007-12-27
        最后登錄: 2024-05-29
        查看19840803的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2008-11-24 22:36
        用的是USB還是串口的
        19840803
        肥仔米
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 505 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 38496 分
        在線時間: 514(小時)
        注冊時間: 2007-12-27
        最后登錄: 2024-05-29
        查看19840803的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2008-11-24 22:37
        最好發個圖上來看看
        紅南京
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 156 個
        工控威望: 286 點
        下載積分: 7588 分
        在線時間: 247(小時)
        注冊時間: 2008-11-14
        最后登錄: 2014-11-02
        查看紅南京的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2008-12-07 21:27
        最好發個圖上來看看
        向往人生
        上海振黔自動化控制設備有限公司
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 150 個
        工控威望: 3259 點
        下載積分: 3131 分
        在線時間: 54(小時)
        注冊時間: 2006-08-17
        最后登錄: 2020-04-15
        查看向往人生的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2008-12-08 14:34
        FX2的PLC不是8針的圓頭,所以你用SC-09編程或者調程序的時候,電腦一端接9針的頭,FX2的一端是25針的頭,所以你要把8針的那一節拔掉,留25針的那個端子和FX2的通訊口去連,但現在有些SC-09經過改進以后好想不能連,大部分還是能連接的,我就連接過,是沒有問題的,祝你好運·······如果連串口都找不到,那建議換一根SC-09試一下···
        SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 東芝,ABB等國外品牌維修\技術改造\電氣項目以及產品和備件銷售。尹玉璽:18621957937
        starthui
        heh
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 202 個
        工控威望: 209 點
        下載積分: 466 分
        在線時間: 59(小時)
        注冊時間: 2008-11-29
        最后登錄: 2025-12-06
        查看starthui的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2008-12-08 16:18
        加油,我們可以互相學習
        xuwf
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 82 個
        工控威望: 210 點
        下載積分: 757 分
        在線時間: 68(小時)
        注冊時間: 2008-01-17
        最后登錄: 2025-12-24
        查看xuwf的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-02-28 01:42
        估計是數據線的問題
        huangxyue
        專業數控車、加工中心維修13055189336
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 30 個
        工控威望: 99 點
        下載積分: 905 分
        在線時間: 29(小時)
        注冊時間: 2009-11-13
        最后登錄: 2020-06-22
        查看huangxyue的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-11-14 00:07
        看你的電腦串口是不是好的,從設備管理器看,并可以看到COMD端口是多少號,一般電腦帶有串口的話就不用去改端口號,用USB轉串口的才需要改端口號的。
        liu19916
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 172 個
        工控威望: 275 點
        下載積分: 1320 分
        在線時間: 264(小時)
        注冊時間: 2010-07-28
        最后登錄: 2025-11-28
        查看liu19916的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-07-28 14:40
        應該是你的數據線有問題,你的電腦本身就有COM口的話,默認的串口就是COM1,是不用更改的
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 五月婷婷导航| 538porm在线看国产亚洲| 四虎永久在线精品免费视频观看| 夜夜爽77777妓女免费看| 国产啪视频免费观看视频| 脱了老师内裤猛烈进入| 4399理论片午午伦夜理片| 欧美成人www免费全部网站| 老司机亚洲精品一区二区| 国产免费踩踏调教视频| 在线国产毛片手机小视频| 草草浮力影院| 国产一本一道久久香蕉| 激情综合网激情五月俺也想| 久久一日本道色综合久久| 国产一区二区三区美女| 中文国产成人精品久久不卡| 国产在线精品第一区二区| 最新国产色视频在线播放| 福利视频在线一区二区| av在线播放无码线| 国产网友愉拍精品视频手机| 国产成熟妇女性视频电影| 国模在线视频一区二区三区| 久久精品丝袜高跟鞋| 东京热大乱系列无码| 久久综合精品国产一区二区三区无| 又大又紧又粉嫩18p少妇| 国产一区二区a毛片色欲| 亚洲av永久中文在线| 最新日韩精品中文字幕| 自拍偷自拍亚洲精品播放 | 18禁无遮挡啪啪无码网站破解版| 精品一区二区三区蜜桃久| 不卡一区二区国产精品| 中文字幕久久久久人妻中出| 国产成人年无码av片在线观看| 久久精品手机观看| 日韩精品中文字幕有码| 欧美成本人视频免费播放| 亚州av第二区国产精品|