因為224XP自帶有兩路模擬量輸入和一路模擬量輸出,而EM231帶有4路模擬量輸入。
因此其模擬量地址排列為 224XP  2路AI輸入   AIW0  AIW2
                                                           1路AO輸出   AQW0
假設EM231排列在224XP的第一個模塊位置上,那么EM231的AI輸入地址就為:
                                           第一路    AIW4
                                                                                      第二路    AIW6
                                                                                      第三路    AIW8
                                                                                      第四路    AIW10
只要在程序中使用MOV指令來讀取相應的地址,就可以得到模擬量的輸入值。
要注意的是,我們讀取的是經過模擬量模塊轉換的值,比如,模擬量輸入為0-20mA,那么我們讀取的數值在0-32000之間,當我們讀到32000,那么就代表是20mA,對于輸出也如此,我們只要向AO輸出端口地址發送0-32000之間的數就可以了,至于多少模擬量模擬量模塊會進行轉換的。
以上