本人采用三臺FX1N PLC利用并聯鏈接作六軸伺服定位,鏈接方式采用第三種鏈接即:D0--D7,M1000--M1063為主站,D10-- D17,M1064--M1127為1#站,D20-- D27,2#站,在運行過程中1#站的Y0總是脈沖沒發送完畢,就停止發送脈沖,發送程式如下: 
LD M1000    
ON 主站對Z軸發送命令 
OUT T10 K5   
5 Z軸緩沖時間(設置位置和速度先于驅動時間) 
LD T10      
ON Z軸緩沖時間
DIVA      D0        D1      Y0        Y2 
            8000     7000    OFF    ON 而D8140 才
6150就不發脈沖了,其間M1000沒有斷過電。Y2也一直ON 
搞了二天了,還是沒有找到問題。重試好多次D8140 一直在
6100--6250之間。
注:D8140為Y0當前位置。 