• <cite id="uwv89"></cite>
      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        qkec8000
        把努力變成一種習慣
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 172 個
        工控威望: 249 點
        下載積分: 604 分
        在線時間: 48(小時)
        注冊時間: 2008-10-24
        最后登錄: 2016-08-12
        查看qkec8000的 主題 / 回貼
        60樓  發表于: 2009-01-03 12:26
        TN-C系統
        該系統中保護線與中性線合并為PEN線,具有簡單、經濟的優點。當發生接地短路故障時,故障電流大,可使電流保護裝置動作,切斷電源。
          該系統對于單相負荷及三相不平衡負荷的線路,PEN線總有電流流過,其產生的壓降,將會呈現在電氣設備的金屬外殼上,對敏感性電子設備不利。此外,PEN線上微弱的電流在危險的環境中可能引起爆炸。所以有爆炸危險環境不能使用TN-C系統.
        TN-S
        該系統中保護線和中性線分開,系統造價略貴。除具有TN-C系統的優點外,由于正常時PE線不通過負荷電流,故與PE線相連的電氣設備金屬外殼在正常運行時不帶電,所以適用于數據處理和精密電子儀器設備的供電,也可用于爆炸危險環境中。在民用建筑內部、家用電器等都有單獨接地觸點的插頭。采用TN-S供電既方便又安全。
        IT系統
        IT系統的電源不接地或通過阻抗接地,電氣設備外露可導電部分可直接接地或通過保護線接到電源的接地體上,這也是保護接地。
          由于該系統出現第一次故障時故障電流小,電氣設備金屬外殼不會產生危險性的接觸電壓,因此可以不切斷電源,使電氣設備繼續運行,并可通過報警裝置及檢查消除故障。
        TN--C一S系統
        該系統PEN線自A點起分開為保護線(PE)和中性線(N)。分開以后N線應對地絕緣。為防止PE線與N線混淆,應分別給PE線和PEN線涂上黃綠相間的色標,N線涂以淺藍色色標。此外,自分開后,PE線不能再與N線再合并。
          TN-C-S系統是一個廣泛采用的配電系統,無論在工礦企業還是在民用建筑中,其線路結構簡單,又能保證一定安全水平。
        沒有失敗,只有放棄
        qkec8000
        把努力變成一種習慣
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 172 個
        工控威望: 249 點
        下載積分: 604 分
        在線時間: 48(小時)
        注冊時間: 2008-10-24
        最后登錄: 2016-08-12
        查看qkec8000的 主題 / 回貼
        61樓  發表于: 2009-01-03 12:28
        綜上所述,要參看你的系統了
        沒有失敗,只有放棄
        xiayousheng
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看xiayousheng的 主題 / 回貼
        62樓  發表于: 2009-01-03 14:19
        CE認證好像很嚴哦,我們廠長2005年新做一款電源插頭線,花了將近一年時間才通過,樣品做了一大堆!
        iecelgu
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看iecelgu的 主題 / 回貼
        63樓  發表于: 2009-01-03 18:22
        我來學習來了
        wang7039
        .......................
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 88 個
        工控威望: 226 點
        下載積分: 633 分
        在線時間: 37(小時)
        注冊時間: 2007-09-29
        最后登錄: 2025-04-28
        查看wang7039的 主題 / 回貼
        64樓  發表于: 2009-01-04 15:55
        現在都用3相5線制。零線和地線應分開接
        大地
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 350 個
        工控威望: 6175 點
        下載積分: 9337 分
        在線時間: 409(小時)
        注冊時間: 2008-11-16
        最后登錄: 2022-03-07
        查看大地的 主題 / 回貼
        65樓  發表于: 2009-01-05 18:44
        零線從配電房出來沒接開關的話就可以接地!
        zhanggm
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看zhanggm的 主題 / 回貼
        66樓  發表于: 2009-01-05 22:00
        可以把接地端接到零線上。前提是安裝熔斷絲或空開。當火線碰設備外殼時。由于過流,要么熔絲燒斷,要么空開跳閘
        phb1976
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看phb1976的 主題 / 回貼
        67樓  發表于: 2009-01-06 19:33
        我沒老師啊  只能自己摸啊  網絡上的說法什么都有
        所以只能請教各位前輩了 今天CE認證的過來 開口就問我們公司地線接哪里~~當場傻掉5分鐘...他問我是不是在電源入口處和零線接在一起 ...我點了下頭...他說沒問題了....我昏倒

        那是重復接地!!!!!!!!!!!!
        yeliangen
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看yeliangen的 主題 / 回貼
        68樓  發表于: 2009-01-06 22:56
        保護接地 和 保護接零 是有區別的,零線在接線的時候,必需接在零排上,而且零排要能承受一定(指:負載中的電流)的電流,而地線就不一樣了,地線在接電控柜時需接所有設備接地端,且與柜體連接。不然怎么叫接地呢?

        接地與接零混在一起的話,輕則跳開關,重則發生危險!

        要知道零線上也是有電壓的哈。
        dengkf
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看dengkf的 主題 / 回貼
        69樓  發表于: 2009-01-06 23:33
        這個要看供電系統采用的哪一種供電方式,三相四線制中,零線和地線作為保護接地和保護接零都接在一起。
        sunchenghao
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看sunchenghao的 主題 / 回貼
        70樓  發表于: 2009-01-08 14:22
        一定要分開啊!
        不然會燒東西的啊!
        lu770yuang
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 81 個
        工控威望: 229 點
        下載積分: 627 分
        在線時間: 25(小時)
        注冊時間: 2007-05-31
        最后登錄: 2023-12-11
        查看lu770yuang的 主題 / 回貼
        71樓  發表于: 2009-01-09 22:41
        兄弟呀如果沒有PE線就把零線接上電柜,但其輸出給設備后零線就只能用作零線了不能再作保護零線了,此時設備上的保護零線只能與電柜上那根相接了

        主站蜘蛛池模板: 免费无码成人AV片在线| 我要看特黄特黄的亚洲黄片| 国产高清精品在线一区二区 | 亚洲综合精品成人| 自拍第一区视频在线观看| 亚洲自拍偷拍一区二区三区| 最新国产精品好看的精品| 国产日韩精品免费二三氏| 久久热在线视频精品视频| 九九热视频免费在线播放| 深夜国产成人福利在线观看| 亚洲精品国产综合久久一线| 中文字幕日韩有码一区| 熟妇的味道hd中文字幕| 欧美亚洲综合成人a∨在线| 人妻少妇邻居少妇好多水在线| 亚洲成人av在线系列| 久久精品国产亚洲av麻豆不卡 | 国产成人永久免费av在线| 国产自拍偷拍视频在线观看| 久久精品国产色蜜蜜麻豆| 日韩亚av无码一区二区三区| 伊人久久大香线蕉AV网| 午夜精品福利亚洲国产| 免费国产黄线在线观看| 免费网站看V片在线毛| 国产成人8X人网站视频| 国产亚洲精品AA片在线播放天| 四虎永久精品在线视频| 久久精品国产www456c0m| 美女无遮挡免费视频网站| 动漫AV纯肉无码AV电影网| 亚洲中文字幕国产综合| 亚洲精品揄拍自拍首页一| 亚洲国产精品日韩av专区| 国语偷拍视频一区二区三区| 国产精品尤物乱码一区二区| 国产成人精品一区二区三| 国产精品无遮挡又爽又黄| 国产三级黄色的在线观看| 亚洲最大色综合成人av|