• <cite id="uwv89"></cite>
      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        程元乾
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 151 個
        工控威望: 358 點
        下載積分: 1542 分
        在線時間: 114(小時)
        注冊時間: 2008-01-29
        最后登錄: 2023-11-09
        查看程元乾的 主題 / 回貼
        84樓  發表于: 2009-01-16 21:32
        采用“保護接零"時就可以將零線接外殼,這種方法以前用的多,現在的電路都是改胃保護接地了
        xxmsql
        工作踏實 埋頭苦干 認真對待
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 164 個
        工控威望: 631 點
        下載積分: 3090 分
        在線時間: 77(小時)
        注冊時間: 2007-04-16
        最后登錄: 2024-12-05
        查看xxmsql的 主題 / 回貼
        85樓  發表于: 2009-01-18 08:27
        零線要分開的,用在控制伺服上,會產生干擾
        合作愉快!
        大龍
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看大龍的 主題 / 回貼
        86樓  發表于: 2009-01-20 14:30
        零線和地線能不能接到一起,那要看你用的是什么系統了
        張建強
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看張建強的 主題 / 回貼
        87樓  發表于: 2009-01-20 23:08
        不能接,接一塊的話,地線和零線斷開的話,電控柜體不就帶電了嗎。
        張建強
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看張建強的 主題 / 回貼
        88樓  發表于: 2009-01-20 23:15
        接一塊,零線斷開就成了一線一地,會對通訊系統造成干擾。
        yinhebin
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 47 個
        工控威望: 224 點
        下載積分: 515 分
        在線時間: 186(小時)
        注冊時間: 2008-07-14
        最后登錄: 2025-08-27
        查看yinhebin的 主題 / 回貼
        89樓  發表于: 2009-01-21 09:05
        零線和地線是兩個完全不同的概念
        huihui
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看huihui的 主題 / 回貼
        90樓  發表于: 2009-01-21 13:26
        沒有啊,地線與零線是完全分開的哦!
        satakelu
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看satakelu的 主題 / 回貼
        91樓  發表于: 2009-01-21 16:56
        建筑工程供電使用的基本供電系統有三相三線制三相四線制等,但這些名詞術語內涵不是十分嚴格。國際電工委員會( IEC )對此作了統一規定,稱為 TT 系統、 TN 系統、 IT 系統。其中 TN 系統又分為 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系統。下面內容就是對各種供電系統做一個扼要的介紹。
        TT 系統 TN-C
        供電系統→ TN 系統→ TN-S
        IT 系統 TN-C-S
        (一)工程供電的基本方式
        根據 IEC 規定的各種保護方式、術語概念,低壓配電系統按接地方式的不同分為三類,即 TT 、 TN 和 IT 系統,分述如下。
        ( 1 ) TT 方式供電系統 TT 方式是指將電氣設備的金屬外殼直接接地的保護系統,稱為保護接地系統,也稱 TT 系統。第一個符號 T 表示電力系統中性點直接接地;第二個符號 T 表示負載設備外露不與帶電體相接的金屬導電部分與大地直接聯接,而與系統如何接地無關。在 TT 系統中負載的所有接地均稱為保護接地。這種供電系統的特點如下。
        1 )當電氣設備的金屬外殼帶電(相線碰殼或設備絕緣損壞而漏電)時,由于有接地保護,可以大大減少觸電的危險性。但是,低壓斷路器(自動開關)不一定能跳閘,造成漏電設備的外殼對地電壓高于安全電壓,屬于危險電壓。
        2 )當漏電電流比較小時,即使有熔斷器也不一定能熔斷,所以還需要漏電保護器作保護,因此 TT 系統難以推廣。
        3 ) TT 系統接地裝置耗用鋼材多,而且難以回收、費工時、費料。
        現在有的建筑單位是采用 TT 系統,施工單位借用其電源作臨時用電時,應用一條專用保護線,以減少需接地裝置鋼材用量。
        把新增加的專用保護線 PE 線和工作零線 N 分開,其特點是:①共用接地線與工作零線沒有電的聯系;②正常運行時,工作零線可以有電流,而專用保護線沒有電流;③ TT 系統適用于接地保護占很分散的地方。
        ( 2 ) TN 方式供電系統 這種供電系統是將電氣設備的金屬外殼與工作零線相接的保護系統,稱作接零保護系統,用 TN 表示。它的特點如下。
        1 )一旦設備出現外殼帶電,接零保護系統能將漏電電流上升為短路電流,這個電流很大,是 TT 系統的 5.3 倍,實際上就是單相對地短路故障,熔斷器的熔絲會熔斷,低壓斷路器的脫扣器會立即動作而跳閘,使故障設備斷電,比較安全。
        2 ) TN 系統節省材料、工時,在我國和其他許多國家廣泛得到應用,可見比 TT 系統優點多。 TN 方式供電系統中,根據其保護零線是否與工作零線分開而劃分為 TN-C 和 TN-S 等兩種。
        ( 3 ) TN-C 方式供電系統 它是用工作零線兼作接零保護線,可以稱作保護中性線,可用 NPE 表示
        ( 4 ) TN-S 方式供電系統 它是把工作零線 N 和專用保護線 PE 嚴格分開的供電系統,稱作 TN-S 供電系統, TN-S 供電系統的特點如下。
        1 )系統正常運行時,專用保護線上不有電流,只是工作零線上有不平衡電流。 PE 線對地沒有電壓,所以電氣設備金屬外殼接零保護是接在專用的保護線 PE 上,安全可靠。
        2 )工作零線只用作單相照明負載回路。
        3 )專用保護線 PE 不許斷線,也不許進入漏電開關。
        4 )干線上使用漏電保護器,工作零線不得有重復接地,而 PE 線有重復接地,但是不經過漏電保護器,所以 TN-S 系統供電干線上也可以安裝漏電保護器。
        5 ) TN-S 方式供電系統安全可靠,適用于工業與民用建筑等低壓供電系統。在建筑工程開工前的“三通一平”(電通、水通、路通和地平——必須采用 TN-S 方式供電系統。
        ( 5 ) TN-C-S 方式供電系統 在建筑施工臨時供電中,如果前部分是 TN-C 方式供電,而施工規范規定施工現場必須采用 TN-S 方式供電系統,則可以在系統后部分現場總配電箱分出 PE 線, TN-C-S 系統的特點如下。
        1 )工作零線 N 與專用保護線 PE 相聯通,如圖 1-5ND 這段線路不平衡電流比較大時,電氣設備的接零保護受到零線電位的影響。 D 點至后面 PE 線上沒有電流,即該段導線上沒有電壓降,因此, TN-C-S 系統可以降低電動機外殼對地的電壓,然而又不能完全消除這個電壓,這個電壓的大小取決于 ND 線的負載不平衡的情況及 ND 這段線路的長度。負載越不平衡, ND 線又很長時,設備外殼對地電壓偏移就越大。所以要求負載不平衡電流不能太大,而且在 PE 線上應作重復接地。
        2 ) PE 線在任何情況下都不能進入漏電保護器,因為線路末端的漏電保護器動作會使前級漏電保護器跳閘造成大范圍停電。
        3 )對 PE 線除了在總箱處必須和 N 線相接以外,其他各分箱處均不得把 N 線和 PE 線相聯, PE 線上不許安裝開關和熔斷器,也不得用大顧兼作 PE 線。
        通過上述分析, TN-C-S 供電系統是在 TN-C 系統上臨時變通的作法。當三相電力變壓器工作接地情況良好、三相負載比較平衡時, TN-C-S 系統在施工用電實踐中效果還是可行的。但是,在三相負載不平衡、建筑施工工地有專用的電力變壓器時,必須采用 TN-S 方式供電系統。
        ( 6 ) IT 方式供電系統 I 表示電源側沒有工作接地,或經過高阻抗接地。第二個字母 T 表示負載側電氣設備進行接地保護。
        TT 方式供電系統在供電距離不是很長時,供電的可靠性高、安全性好。一般用于不允許停電的場所,或者是要求嚴格地連續供電的地方,例如電力煉鋼、大醫院的手術室、地下礦井等處。地下礦井內供電條件比較差,電纜易受潮。運用 IT 方式供電系統,即使電源中性點不接地,一旦設備漏電,單相對地漏電流仍小,不會破壞電源電壓的平衡,所以比電源中性點接地的系統還安全。
        但是,如果用在供電距離很長時,供電線路對大地的分布電容就不能忽視了。在負載發生短路故障或漏電使設備外殼帶電時,漏電電流經大地形成架路,保護設備不一定動作,這是危險的。只有在供電距離不太長時才比較安全。這種供電方式在工地上很少見。
        (二)供電線路符號小結

        1 )國際電工委員會( IEC )規定的供電方式符號中,第一個字母表示電力(電源)系統對地關系。如 T 表示是中性點直接接地; I 表示所有帶電部分絕緣。
        2 )第二個字母表示用電裝置外露的可導電部分對地的關系。如 T 表示設備外殼接地,它與系統中的其他任何接地點無直接關系; N 表示負載采用接零保護。
        3 )第三個字母表示工作零線與保護線的組合關系。如 C 表示工作零線
        好好學習,天天向上!共同進步!!
        十二機床廠
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 40 個
        工控威望: 194 點
        下載積分: 1241 分
        在線時間: 101(小時)
        注冊時間: 2007-09-04
        最后登錄: 2016-07-14
        查看十二機床廠的 主題 / 回貼
        92樓  發表于: 2009-01-23 17:00
        地線是接地的.
        beijingzhw
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 44 個
        工控威望: 194 點
        下載積分: 465 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2007-09-19
        最后登錄: 2017-07-24
        查看beijingzhw的 主題 / 回貼
        93樓  發表于: 2009-01-26 12:59
        看你單位配電系統了,是IT?TT?TN-C?
        langfeng
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看langfeng的 主題 / 回貼
        94樓  發表于: 2009-01-26 16:54
        嚴格的來說:是不允許的,但是我們這還是有的!有些人在沒有零線的情況下,接220時沒零線就選擇零線我認為是不安全的接法!一旦出現問題很難的!
        wsy-163
        勇鑫工控
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 414 個
        工控威望: 470 點
        下載積分: 516 分
        在線時間: 95(小時)
        注冊時間: 2008-08-28
        最后登錄: 2019-08-03
        查看wsy-163的 主題 / 回貼
        95樓  發表于: 2009-01-26 20:37
        我這里在網上搜索到幾篇關于接地的文章也許對大家有幫助,先上傳上來與大家分享
        描述:接地的概念
        附件: 接地概念.rar (37 K) 下載次數:16

        主站蜘蛛池模板: 成人国产亚洲精品一区二区| 国产熟女一区二区三区蜜臀 | 狠狠做五月深爱婷婷天天综合| 7777精品久久久大香线蕉| 日韩一区二区三区东京热| 久久精品国产亚洲av麻豆长发| 亚洲第一国产综合| 九九热免费在线视频观看| 国产综合色产在线视频欧美| 午夜福利国产盗摄久久性| 亚洲春色在线视频| 亚洲av日韩av一区久久| 亚洲狼人久久伊人久久伊| 亚洲男人的天堂在线观看| 视频一区二区三区四区不卡| 熟妇啊轻点灬大JI巴太粗| 丰满人妻熟妇乱又精品视| 国内少妇人妻偷人精品| 999精品色在线播放| 偷拍精品一区二区三区| 老司机精品影院一区二区三区| 亚洲老妇女一区二区三区| 国产内射性高湖| 中文字幕精品亚洲字幕成| 亚洲国产精品一区二区视频| 日韩高清不卡一区二区三区| 久久综合九色综合欧洲98| 久热这里只有精品视频六| 艳妇乳肉豪妇荡乳在线观看| 久久这里都是精品一区| 亚洲AV成人片不卡无码| 国产精品毛片一区视频播| 在线精品国产中文字幕| 亚洲欧美人成人让影院| 強壮公弄得我次次高潮A片| 国产精品黄色片| 日本边添边摸边做边爱喷水| 熟女人妻aⅴ一区二区三区电影| 国产精品成人午夜福利| 国产一精品一av一免费| 岛国岛国免费v片在线观看|