        大家認為PLC與變頻器通迅的最佳方案是怎么的,
        RS485的方式
        是用Ascall的 還是用RTU的
        個人覺得rtu 的編程方面要復雜一點,不過寫好后,監控起來更為直觀

        而ascall的編程簡單,可是出了問題過后,很難發現問題 的所在,也許是太簡單了,檢查程序時會一下帶過

        我剛做了個2N和臺達的通迅的,RTU的一點問題沒有
        可ascall的在讀的時候就是看不出哪里有問題
        校驗碼什么的算來算去,還是不行啊,哈哈,看來還是我水平不到家啊


        同意2樓觀點!~!~!!~!~





        站長說的好啊,cclink的總線是要兩頭要加模塊啊,
        跟回什么485ADP一樣,成本肯定是要上去了,
        誰都想著是能花小錢辦大事,
        要是大家都有錢,什么辦法都行啊,
        用AD模塊進,用DA模塊,出都沒問題的,就是咱們的銀子!~!~!~!~!

        今天 跟大家討論個新問題 ,這485通迅又有了個新的問題 ,

        用RTU的方式與變頻器通迅,一切正常,不過當加了個2AD的模塊后就不能正常通迅了,
        經過多次試驗,讀AD模塊的指令要跟與變頻器通迅的指令一樣,要一個一個的來,不能同時進行
        我用FX2N連兩臺臺達VFD-M 再回一個2AD 最快的通迅方式是
        0.1S-----1號變頻器
        0.1S-----2號變頻器
        0.1S-----2AD模塊
        這樣總的就有0.3S的延時了!~!~!~!~。 




        剛打了電話給mitsubishi 的上?偣,技術部,
        我問是不是FROM/TO的指令不能與RS指令同時使用,會有沖突?????!~~。 
        那位仁兄經過3小時又27分35秒的思考后,給我的最終答復是,指令沒有沖突,并詢問我的PLC來源,
        后認為是因為我的PLC是A貨引起的@~!~!~!
        最后給本人的忠告是,"請買正版行貨"。!





        站長,你那的是什么貨啊,有這問題沒??????




        剛看了這么多位弟兄的留言,感 情大家的感覺都是差不多啊,
        向大家匯報下啊
        昨天剛搞了一個PLC連12臺變頻的
        不過是一個牌子的_____都是臺達的,
        感覺是現在這些廠家啊,技術封鎖得太嚴了,自家 的東西連起來簡單得不得了,而且還快,
        比我用三菱的連臺達的快多了,感覺就是一個爽字啊
        在此我倡議下啊,要是所有的工控的都能互通該多好啊

        首先一個好處就是軟件就少很多啊,
        (媽的,現在我機子的,各個牌子的軟件一大堆,有時分都分不清了,要是都能通用該多好啊!~!~!~~!!~
        弟兄們,同意的就頂一個~!!~!~!~
        謝了,

        快過年了,在下我先在這祝所有的弟兄們,還有站長大人,
        在新的一年里,工作順利,財源廣進!~!~!~!~~!
        [ 此帖被slslj47在2009-01-18 15:29重新編輯 ]
        slslj47
        梅花香自苦寒來。!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 396 點
        下載積分: 2807 分
        在線時間: 174(小時)
        注冊時間: 2007-11-01
        最后登錄: 2025-08-09
        查看slslj47的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-12-17 13:41
        是啊,要是想用485通信來跟幾十個設備通迅就算了,
        因為太慢了,要一個一個來,
        從第一個站號開始,到最后一個,要是 按照理論的接256臺,那一個輪回不要等死啊
        而且我覺得這方面也要看PLC的處理速度了,
        像FX2N這種老PLC,處理速度太慢了,用到M8012這種100MS的指令就差不多了
        想要用到10MS的就是不行,PLC反應不過來 ~!~!~!~!!~~!~!
        slslj47
        梅花香自苦寒來。。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 396 點
        下載積分: 2807 分
        在線時間: 174(小時)
        注冊時間: 2007-11-01
        最后登錄: 2025-08-09
        查看slslj47的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-12-26 16:04
        引用
        引用第11樓z000000于2008-12-25 22:08發表的  :
        我做過許多品牌的變頻器通訊,效果挺好的,基本上看不到反應延時的問題,最多的16臺變頻器通訊,
        0.1s的延時是感覺不到的,
        可以不需要用da模塊的,比較省錢






        不會吧兄臺,你跟16臺變頻器通迅才0.1S的延時????
        不可能同時給16臺通迅的,要一個站號一個站號來,1-16
        16*0.1=1.6S了兄臺,
        除非的PLC CPU反應很快~!!~!~!~可以用0.01S的時鐘,那樣也有0.16S的延時!~!!~!~!!~
        不過用好CPU的錢應該比AD。模烈F不少吧!~!!~!~!~!~!~

        主站蜘蛛池模板: 亚洲色一色噜一噜噜噜| 欧洲无码一区二区三区在线观看| 日本亚洲色大成网站www久久| 特级做a爰片毛片免费看无码| 青春草在线观看播放网站| 偷窥少妇久久久久久久久| 國产AV天堂| 亚洲第一福利网站在线观看| 中文字幕在线亚洲精品| 国产午夜精品理论片小yo奈| 午夜福利看片在线观看| 国产按头口爆吞精在线视频| 国产亚洲综合区成人国产| 亚洲成a人在线播放www| 久久99精品久久久大学生| 爱啪啪精品一区二区三区| 日本乱人伦AⅤ精品| 色秀网在线观看视频免费| 亚洲午夜福利网在线观看| 久久人妻精品大屁股一区| 亚洲中文字幕无码专区| 亚洲欧洲日产国码综合在线| 东方av四虎在线观看| 亚洲中文字幕不卡无码| 桃花岛亚洲成在人线AV| 免费 黄 色 人成 视频 在 线| av中文字幕在线二区| 国产精品亚洲日韩AⅤ在线观看 | 亚洲大尺度一区二区三区| 免费看欧美日韩一区二区三区| 国产精品亚韩精品无码a在线| 漂亮人妻中文字幕丝袜| 69天堂人成无码免费视频| 欧美乱码伦视频免费| 精品系列无码一区二区三区| 日韩中文日韩中文字幕亚| 视频一区二区三区中文字幕狠狠 | 综合色一色综合久久网| 国产成人精品1024免费下载| 亚洲国产成人久久精品软件| 亚洲av影片在线观看|