        以前我們公司有2臺設備,采用歐姆龍CPM1A 20點PLC,沒有用人機界面等通信功能

        考慮設備程序備用(其實程序比較簡單,我們有西門子S7-222的程序,設備工作原理基本上一模一樣)。借了一根別人正在用的歐姆龍電纜后用筆記本上傳程序,可到車間無論任何也無法與PLC通信上。換了另外一臺也是如此,只好作罷。1年多后其中一臺設備的PLC頻繁報警,就根據西門子的程序稍加修改后用西門子S7-224替代歐姆龍PLC。

        前一段鄭州一個朋友到他的客戶那里更換PLC(老PLC壞了),也遇到歐姆龍CPM2A PLC無法上傳設備程序,幾臺設備都是如此。PLC連接有觸摸屏,通信口不可能壞,編程電纜他帶了3根都是如此。這3條編程電纜有200多元的也有幾十元的,且均能夠與他帶的CPM2A通信。編程軟件也換了幾個版本。

        問我也也不明白什么原因,如果PLC加密應該有提示,他那個通信上,就是點擊上傳后電腦呈無響應狀態,用臺式機也是如此



        不知道那位朋友能夠幫助解惑?我用的PLC都是西門子和光洋的,歐姆龍的現在一臺也沒有(2臺CPM1A都改為西門子S7-224)
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3147(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-10-28
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-12-20 14:59
        如果能確定不是PLC的應硬件有問題的話,估計是用電腦修改了OMRON的通訊口的設置了,如果是這樣的話,修改后,用電腦是不能再連接PLC的。只能用手持編程器修改特定的DM區域的參數,恢復位默認的狀態就可以了。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        greenrock
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看greenrock的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-12-20 23:48
        查看手冊確認樓上提到的通訊設置是否相符
        zzyog
        光洋PLC技術服務及密碼破解
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 445 個
        工控威望: 692 點
        下載積分: 844 分
        在線時間: 559(小時)
        注冊時間: 2007-01-02
        最后登錄: 2025-10-21
        查看zzyog的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2008-12-21 08:22
        引用
        引用第1樓guochunyi于2008-12-20 14:59發表的  :
        如果能確定不是PLC的應硬件有問題的話,估計是用電腦修改了OMRON的通訊口的設置了,如果是這樣的話,修改后,用電腦是不能再連接PLC的。只能用手持編程器修改特定的DM區域的參數,恢復位默認的狀態就可以了。


        用手持編程器修改?可觸摸屏通信正常。還有就是現在手持編程器用的人很少,有沒有其他方法
        baoshizhi
        級別: VIP會員
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 486 個
        工控威望: 529 點
        下載積分: 2230 分
        在線時間: 201(小時)
        注冊時間: 2006-08-21
        最后登錄: 2014-07-20
        查看baoshizhi的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2008-12-21 08:29
        可以根據觸摸屏通訊參數設定電腦的,
        注意Host Link的單元號,可以設為0-31,可能被修改過,如果修改過,自動在線也找不到。
        編程軟件默認是0。
        xljwcl
        數控機床維修電氣調試
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 292 個
        工控威望: 400 點
        下載積分: 26592 分
        在線時間: 161(小時)
        注冊時間: 2007-10-23
        最后登錄: 2025-10-18
        查看xljwcl的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-02-10 14:00
        如果能確定不是PLC的應硬件有問題的話,估計是用電腦修改了OMRON的通訊口的設置了,如果是這樣的話,修改后,用電腦是不能再連接PLC的。只能用手持編程器修改特定的DM區域的參數,恢復位默認的狀態就可以了。
        zhoubin159
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 97 個
        工控威望: 250 點
        下載積分: 1385 分
        在線時間: 38(小時)
        注冊時間: 2008-11-26
        最后登錄: 2017-03-25
        查看zhoubin159的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-02-13 22:46
           不清楚,我的一塊CPM1A也是無法上傳程序,我還以為是加密所至,找了一些解密軟件可都無法解開,我懷疑是USB的電纜因參數設置不好而無法連接,這兩天在做串口直連電纜,從你這一看,得了,問題出來了,和你一樣。另外問一下,20針接口是從大頭數左是1還是從小頭數是1
        mars
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看mars的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-06-23 16:46
        我也遇到過這種情況,用手提電腦通過USB轉換線連接怎樣也連接不上。后來用臺式電腦直接用電腦上的COM1口,就能連接上。再嘗試用臺式電腦通過USB轉換線連接,也是連不上。我也估計是USB轉換線的問題,不上通信參數問題!
        smgbwgltd
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 213 個
        工控威望: 364 點
        下載積分: 6335 分
        在線時間: 394(小時)
        注冊時間: 2008-07-04
        最后登錄: 2022-10-28
        查看smgbwgltd的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-06-24 15:24
        1,通訊口設置必須與電腦硬件顯示一致comxx,
        2,USB轉換電纜必須確認好用,一切ok
        hbsygao
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 166 個
        工控威望: 3220 點
        下載積分: 69561 分
        在線時間: 840(小時)
        注冊時間: 2007-10-17
        最后登錄: 2025-10-28
        查看hbsygao的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-07-11 10:11
        請撥動CPM2A標準通信口旁邊的開關為ON,CXP采用默認協議即可通訊.

        主站蜘蛛池模板: 亚洲成A人一区二区三区| 成人看片欧美一区二区| 国产欧美日韩精品第二区| 久久天天躁夜夜躁狠狠| 尹人香蕉久久99天天拍| 免费午夜无码片在线观看影院| 一级二级三一片内射视频在线| 国产一区二区三区九精品| 极品美女aⅴ在线观看| 欧美做受视频播放| 国产福利姬喷水福利在线观看 | 国产在线不卡精品网站| 日韩亚洲国产精品一区| 免费人成网站免费看视频| 亚洲AV无码专区国产乱码电影| 欧美成人aaa片一区国产精品| 亚洲女同精品中文字幕| 国产婷婷综合在线视频中文| 爽爽精品dvd蜜桃成熟时电影院| 国产乱人伦在线播放| 国内精品免费久久久久电影院97| 欧美 国产 亚洲 卡通 综合| 亚洲禁精品一区二区三区| 久久精品国产亚洲av久| 少妇极品熟妇人妻| 这里只有精品在线播放| 国产精品一区二区中文| 国产一区二区在线视频播放| 亚洲一精品一区二区三区| 美女又黄又免费的视频| 国产亚洲另类无码专区| 国产国拍精品av在线观看| 99久久激情国产精品| 影音先锋女人AA鲁色资源| 国产亚洲亚洲国产一二区| 国产在线超清日本一本| 国产精品欧美一区二区三区| 国产成人一区二区三区免费| 四虎国产精品永久地址49| 婷婷四房播播| 少妇人妻在线视频|