        樓主  發表于: 2009-02-10 20:01
        昨天維修時遇到一故障,需要對梯形圖程序修改。
        需修改的內容很簡單:
        比如原來是LD X0
                            AND X1
                           OUT Y0
        現在只需改成LD X0
                                OUT Y0
        就可以了。但是程序寫入后運行時仍然同時受 X0 和X1的控制。
        原程序很簡單,共計才100來步,從頭至尾沒有任何雙線圈之類也沒有任何區間復位之類功能指令。
        也就是說它是完全單獨的一步,與其它沒有任何牽連。
        繼續又用空白點寫了一個簡單的程序測試:
                    如LD X30
                                   OUT Y40
        寫入后運行,X30接通,并且監控到X30已經閉合,但Y40就是不動作。而強行測試Y40,讓其ON。卻正常。
        請大家一起幫忙分析原因。

        zxc6688
        工業自動化是我們的目標
        級別: 略有小成
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 377 個
        工控威望: 338 點
        下載積分: 3994 分
        在線時間: 174(小時)
        注冊時間: 2007-09-11
        最后登錄: 2024-01-05
        查看zxc6688的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-02-10 20:19
        清除一下內存,再寫入
        如果在運行中寫入,要更改一下設置

        http://zxc6688.ys168.com/
        waxiao88
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 121 個
        工控威望: 290 點
        下載積分: 551 分
        在線時間: 207(小時)
        注冊時間: 2008-05-11
        最后登錄: 2025-12-02
        查看waxiao88的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-02-10 21:58
        不會是設置有問題吧?如把X0設置成運行控制.
        王銳
        向大家學習
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 596 個
        工控威望: 3295 點
        下載積分: 6692 分
        在線時間: 1062(小時)
        注冊時間: 2008-10-24
        最后登錄: 2014-01-09
        查看王銳的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-02-10 23:18
        同意一樓觀點 你把PLC內存清除下  再重新寫入
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8132 個
        工控威望: 10503 點
        下載積分: 21386 分
        在線時間: 3170(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-12-24
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-02-11 09:01
        是你的操作原因,可以把PLC給STOP,修改完程序后下載到PLC,然后RUN就可以了。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5188 個
        工控威望: 7549 點
        下載積分: 163439 分
        在線時間: 3266(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-12-24
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-02-11 09:15
        “寫入后運行”這一步是怎么做的?假如是操作上的原因,那么按照樓上的步驟,先將PLC打到STOP在寫入程序一般不會再有誤操作了。
        hhz8250
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 201 個
        工控威望: 329 點
        下載積分: 1150 分
        在線時間: 123(小時)
        注冊時間: 2007-07-05
        最后登錄: 2025-11-21
        查看hhz8250的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-02-11 10:03
        三菱PLC用的比較少!不曉得,只旁觀!
        dianchisun
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看dianchisun的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-02-11 15:18
        學習中,謝謝!
        kawasakilu
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 291 個
        工控威望: 380 點
        下載積分: 2265 分
        在線時間: 90(小時)
        注冊時間: 2007-04-12
        最后登錄: 2024-06-29
        查看kawasakilu的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-02-13 18:17
        我描述的情況比較簡潔了點,當然不會出現程序寫入過程中的操作錯誤。
        后來換了個PLC就好了。估計是PLC RAM或者是寫入回路的線路故障。
        表面是新程序正常寫入了,但是新程序并沒有實際被寫入到RAM中,執行的還是老程序。
        反過來想想:
        如果能知道是那個元件損壞或是哪一根線路不良造成這種現象,我們是不是可以把它用在
        防治別人亂改或是程序保密方面呢。
        zhangshichao
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看zhangshichao的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-02-13 18:33
        同意一樓的看法,把PLC內存格式化后重新再寫入
        yangjunhua
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看yangjunhua的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-02-13 22:24
        可能是plc上run ,stop開關沒有處于run 狀態..檢查一下.是否正常!
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5188 個
        工控威望: 7549 點
        下載積分: 163439 分
        在線時間: 3266(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-12-24
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2009-02-14 09:47
        引用
        如果能知道是那個元件損壞或是哪一根線路不良造成這種現象,我們是不是可以把它用在
        防治別人亂改或是程序保密方面呢。


        是個辦法,但單就這臺PLC來說到底是什么原因造成的這個現象還是需要進一步研究。若確實跟硬件有關系那就爽大了。

        是否程序未寫入樓主可以寫入完成后再讀出一遍進行對照。

        但實質上沒有修改成功,為何軟件上還是顯示寫入完成呢?
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 久久人妻av一区二区软件 | 午夜高清福利在线观看| 中文字幕人妻中出制服诱惑| 在线免费播放av观看| 亚洲精品二区在线播放| 成全影视大全在线看| 日韩av一区二区不卡在线| 福利网午夜视频一区二区| 国产精品亚洲玖玖玖在线观看 | 欧洲精品码一区二区三区| 亚洲一区二区三上悠亚| 亚洲色无码专区在线观看精品| 国偷自产一区二区三区在线视频 | 亚洲精品天天影视综合网| 中文字幕永久免费观看| 国产第一页浮力影院入口| 俄罗斯性孕妇孕交| 四虎成人精品在永久在线| 妺妺窝人体色www看美女| 国内精品视频区在线2021| 2020国产激情视频在线观看| 亚洲人成网站18禁止大app| 国产精品国三级国产专区| 国产乱妇乱子视频在播放| 一二三四中文字幕日韩乱码| 国产精品高潮无码毛片| 国产精品欧美亚洲韩国日本 | 日韩亚洲视频一区二区三区| 性做久久久久久久久| 亚洲精品成人久久av| 久久国产精品精品国产色| 精品中文人妻在线不卡| 菠萝菠萝蜜午夜视频在线播放观看| 福利无遮挡喷水高潮| 麻豆国产成人AV在线播放| 精品国产久一区二区三区| 成人看的污污超级黄网站免费| 久久综合色一综合色88欧美| 色爱av综合网国产精品| 久久精品亚洲精品国产色婷| 男女性高爱潮免费网站|