        樓主  發表于: 2009-02-25 00:57
        請教各位有經驗的高手,三菱PLC,變頻器以及觸摸屏的選型都正確了,那么我想要將它們都通訊上的話,而我不想走網絡的話而是走模塊的話,該怎么個走法呢?現在遇到無法用485BD通訊模板與它們通訊得上?不選擇走網絡的原因是擔心不穩定這個因素。
        希望大家指點一下,謝謝。!
        旨在不恥下問中.........
        nbwrk
        樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 544 個
        工控威望: 574 點
        下載積分: 1080 分
        在線時間: 96(小時)
        注冊時間: 2007-11-18
        最后登錄: 2019-11-02
        查看nbwrk的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-02-25 08:20
        不用做得太復雜啊   你可以這樣啊  PLC的編程口(RS422的)用來與觸摸屏通迅,再加一個485BD來與變頻器通迅   這樣比較簡單  不一定要做成總線型 主從站的  
        chzy_114
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 4 篇
        發帖數量: 456 個
        工控威望: 1220 點
        下載積分: 3876 分
        在線時間: 328(小時)
        注冊時間: 2007-04-22
        最后登錄: 2022-03-17
        查看chzy_114的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-02-25 09:24
        引用
        引用第1樓nbwrk于2009-02-25 08:20發表的  :
        不用做得太復雜啊   你可以這樣啊  PLC的編程口(RS422的)用來與觸摸屏通迅,再加一個485BD來與變頻器通迅   這樣比較簡單  不一定要做成總線型 主從站的  

        這樣是對的
        cwxok
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 511 個
        工控威望: 1242 點
        下載積分: 1050 分
        在線時間: 1269(小時)
        注冊時間: 2007-11-17
        最后登錄: 2025-09-16
        查看cwxok的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-02-25 14:30
        現在遇到無法用485BD通訊模板與它們通訊得上?
        通訊不上,跟程式和變頻器的設置有關,跟485BD關系不大
        http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
        chsheng
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看chsheng的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-03-01 13:19
        可能是和485BD模塊有關,打三菱技術支持問問。直接用485BD模塊不行的,要用232轉485BD模塊的。

        主站蜘蛛池模板: 九九综合va免费看| 国产成人片无码视频| 把女人弄爽大黄A大片片| 人成午夜免费视频无码| 日本一区二区三区四区黄色| 日韩国产精品中文字幕| 国产精品久久久久久久久软件| 亚洲国产精品日韩AV专区| 这里只有精品在线播放| 羞羞影院午夜男女爽爽影视 | 日日碰狠狠躁久久躁96avv| 国产精品免费麻豆入口| 久久99精品久久久大学生 | 一级女性全黄久久片免费| 欧美交a欧美精品喷水| 一个色的导航| 亚洲AV成人午夜福利在线观看| 亚洲中文字幕人妻系列| 亚洲综合网国产精品一区| 国产萌白酱喷水视频在线观看| 三级国产在线观看| 国产suv精品一区二区四| 国产中文99视频在线观看| 亚洲最大成人免费av| 欧美国产精品不卡在线观看| 国产精品综合色区在线观看| 蜜臀av片| 国产国产精品人体在线视| 亚洲国产精品一二三区| 开心五月婷婷综合网站| 国产久免费热视频在线观看| 国产精品视频白浆免费视频| 亚洲欧美牲交| 免费国产好深啊好涨好硬视频| 国产在线精品中文字幕| 久久精品久久黄色片看看| 在线精品国产成人综合| 亚洲av熟女天堂系列| 一本大道无码高清| 国产高清一区二区三区视频| 日本亚洲中文字幕不卡|