        伺服電機總要超過近點信號才能停止.這樣的話在停機時免不了會有誤撞而移動位置,在這樣的情況下開機前如操作員經驗不足或疏忽沒有手動讓機械對準原位就開機從而造成產品報廢未免有點浪費資源了.請問各位能否讓伺服到近點信號立即停止呢!期待解答.謝謝!!!
        chenlf
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 246 個
        工控威望: 529 點
        下載積分: 536 分
        在線時間: 1154(小時)
        注冊時間: 2007-07-04
        最后登錄: 2025-08-15
        查看chenlf的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-03-03 19:19
        你應該用絕對編嗎器做,或開機就要先回原點.
        夢飛
        一心學習,只為生活。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 122 個
        工控威望: 294 點
        下載積分: 1021 分
        在線時間: 85(小時)
        注冊時間: 2008-11-24
        最后登錄: 2022-10-08
        查看夢飛的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-03-03 23:22
        你是用的原點回歸指令吧
        接近開關的控制精度沒有那么高的
        也不知道你控制是什么樣的機械。
        可以的話用絕對位置指令,設置的好的話會很理想的
        我愛工控
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 263 個
        工控威望: 411 點
        下載積分: 508 分
        在線時間: 330(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-08-05
        查看我愛工控的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-03-04 19:15
        機械是配合朔膠機用的,一次送料56個而料要先下到模塊再一次性送到朔膠機經過注朔以后再取出來。伺服主要是移動模塊等待步進馬達的出料。請問2樓這種情況用絕對位置指令能否做到呢!                                                                                   謝謝1樓和2樓的解答能讓我有機會與你們交流。以后可以向你們請教了。      
        xin418513387
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 234 個
        工控威望: 317 點
        下載積分: 965 分
        在線時間: 260(小時)
        注冊時間: 2007-06-14
        最后登錄: 2023-07-10
        查看xin418513387的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-03-08 18:12
        可以做得,我以前碰到過,可以修改程序完成要求的,我做成功過!若有問題可以聯系我!QQ418513387
        我愛工控
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 263 個
        工控威望: 411 點
        下載積分: 508 分
        在線時間: 330(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-08-05
        查看我愛工控的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-03-08 20:10
        謝謝各位的熱心相助。我會相你們請教的。
        我愛工控
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 263 個
        工控威望: 411 點
        下載積分: 508 分
        在線時間: 330(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-08-05
        查看我愛工控的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-03-08 20:12
        謝謝各位的熱心相助。我會相你們請教的。
        我愛工控
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 263 個
        工控威望: 411 點
        下載積分: 508 分
        在線時間: 330(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-08-05
        查看我愛工控的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-03-08 20:15
        謝謝各位的熱心相助。我會向你們請教的。
        我愛工控
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 263 個
        工控威望: 411 點
        下載積分: 508 分
        在線時間: 330(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-08-05
        查看我愛工控的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-03-08 20:18
        謝謝各位的熱心相助。我會向你們請教的。
        佳史
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看佳史的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-03-08 21:05
        引用
        引用樓主我愛工控于2009-03-03 18:22發表的 伺服原點問題 :
        伺服電機總要超過近點信號才能停止.這樣的話在停機時免不了會有誤撞而移動位置,在這樣的情況下開機前如操作員經驗不足或疏忽沒有手動讓機械對準原位就開機從而造成產品報廢未免有點浪費資源了.請問各位能否讓伺服到近點信號立即停止呢!期待解答.謝謝!!!

          樓主幾個觀點都是錯誤的。
        1、能否讓伺服到近點信號立即停止呢?
        答:伺候走的是脈沖數,停哪個位置都是靠控制器來定位,不必用近點信號來停止,假如用近點開關定位,還叫什么伺服。
        2、沒有手動讓機械對準原位就開機從而造成產品報廢未免有點浪費資源了?
        答:如果用的是相對值定位,系統都做成開機自動原點復歸才開始啟動定位。所以根本不用什么手動讓機械對準原點。
        伺服電機總要超過近點信號才能停止.這樣的話在停機時免不了會有誤撞而移動位置?
        答:知道原點復歸有個爬行速度吧,慢慢的尋找編碼器的原點,不是近點開關來做原點,假如想你那樣,我們的設備如何達到0.00001mm的精度啊?
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+2(我愛工控) 鼓勵一下!
        優進
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看優進的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-03-09 15:33
        學習了。
        我愛工控
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 263 個
        工控威望: 411 點
        下載積分: 508 分
        在線時間: 330(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-08-05
        查看我愛工控的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2009-03-13 21:56
        引用
        引用第10樓佳史于2009-03-08 21:05發表的  :

          樓主幾個觀點都是錯誤的。
        1、能否讓伺服到近點信號立即停止呢?
        答:伺候走的是脈沖數,停哪個位置都是靠控制器來定位,不必用近點信號來停止,假如用近點開關定位,還叫什么伺服。
        2、沒有手動讓機械對準原位就開機從而造成產品報廢未免有點浪費資源了?
        .......

        佳史高見.你的見解很到位.開機回原點是保險的辦法但有不明的是既然爬行脈沖一樣經過近點信號后怎么有兩種不同的速度呢!請指教
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 天堂在线精品亚洲综合网| 色哟哟www网站入口成人学校| 日韩有码中文字幕国产| 成在线人视频免费视频| 人妻丰满熟妇av无码区| 无套内谢少妇一二三四| 国产精品老熟女露脸视频| 免费人成网站免费看视频| 蜜臀av无码一区二区三区| 久久AV中文综合一区二区| 一区二区三区四区亚洲自拍| 无码福利写真片视频在线播放| 亚洲精品乱码久久久久久按摩高清| 亚洲岛国av一区二区| 国产永久免费高清在线观看 | 18禁动漫一区二区三区| 亚洲V天堂V手机在线| 日本丶国产丶欧美色综合| 成人国产精品中文字幕| 亚洲av综合av一区| 亚洲第一精品一二三区| 亚洲成av人片在www鸭子| 麻豆a级片| 欧美性猛交xxxx乱大交丰满| 亚洲国产另类久久久精品| 国精品午夜福利视频不卡| 亚洲一二区制服无码中字| 中文字幕国产精品资源| 深夜福利啪啪片| 国产偷自视频区视频| 吉川爱美一区二区三区视频| 97人妻免费碰视频碰免| 中文字幕无码视频手机免费看| 国色天香成人一区二区| 宫西光有码视频中文字幕| 国产美女高潮流白浆视频| 四虎在线播放亚洲成人| 狠狠色狠狠色综合日日不卡| 亚洲午夜伦费影视在线观看| 国产男女猛烈无遮挡免费视频网址| 99网友自拍视频在线|