        jyq102322
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 383 個
        工控威望: 331 點
        下載積分: 959 分
        在線時間: 95(小時)
        注冊時間: 2008-10-29
        最后登錄: 2022-07-19
        查看jyq102322的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2009-03-05 19:13
        原機器的電機帶編碼器是只作順時針旋轉,由于工作需要要改成正反轉在不改原機程序的情況下,編碼器正反轉送給新增的plc的是正反轉,送給原機的是只作順時針,請教編碼器的180度正轉與180度反轉(A+ , A- , B+ , B- , C+ ,  C-) 信號輸岀轉化成只作360度正轉輸岀.讓原機讀取的是正轉,讓新增PLC讀取的是正反轉,或者經過新增PLC處理成全正轉再送給原機, 我見有人改過但不知如何改?  謝謝!
        [ 此帖被jyq102322在2009-03-24 20:03重新編輯 ]
        jyq102322
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 383 個
        工控威望: 331 點
        下載積分: 959 分
        在線時間: 95(小時)
        注冊時間: 2008-10-29
        最后登錄: 2022-07-19
        查看jyq102322的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-03-06 19:24
        自己頂一頂希望遇到高手幫忙
        清風頑子
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 60 個
        工控威望: 210 點
        下載積分: 1795 分
        在線時間: 66(小時)
        注冊時間: 2009-02-27
        最后登錄: 2025-10-09
        查看清風頑子的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-03-07 13:32
        我也頂一下希望遇到高手幫忙,我也好學習一下!
        jyq102322
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 383 個
        工控威望: 331 點
        下載積分: 959 分
        在線時間: 95(小時)
        注冊時間: 2008-10-29
        最后登錄: 2022-07-19
        查看jyq102322的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-03-08 09:34
        再次頂一下.
        佳史
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看佳史的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-03-08 09:42
        文字多,看得亂,需要用心去解讀。
        佳史
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看佳史的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-03-08 09:48
        意思是一個編碼器二用吧?給原來的設備,還要給新增的設備,機械機構能實現,小改PLC接收脈沖的形式就可以實現了。
        jyq102322
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 383 個
        工控威望: 331 點
        下載積分: 959 分
        在線時間: 95(小時)
        注冊時間: 2008-10-29
        最后登錄: 2022-07-19
        查看jyq102322的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-03-08 12:22
        引用
        引用第5樓佳史于2009-03-08 09:48發表的  :
        意思是一個編碼器二用吧?給原來的設備,還要給新增的設備,機械機構能實現,小改PLC接收脈沖的形式就可以實現了。
        請教如何小改PLC接收脈沖的形式,謝謝!也可以發到我郵箱22489738@163.com
        ycy-xyy
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 21 個
        工控威望: 159 點
        下載積分: 7448 分
        在線時間: 101(小時)
        注冊時間: 2009-03-07
        最后登錄: 2024-05-06
        查看ycy-xyy的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-03-09 09:12
        你可以直接抓取脈沖,如A/B相到PLC,然后再由PLC運算,送新PLC用,可以聯系我QQ:896880238
        ak47m16u571
        苦海無邊,柴米似鞭。歡樂無限,煩擾靠邊。得逍遙處且逍遙
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 607 個
        工控威望: 590 點
        下載積分: 1580 分
        在線時間: 637(小時)
        注冊時間: 2008-01-01
        最后登錄: 2025-08-19
        查看ak47m16u571的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-03-10 11:56
        這個不難辦啊
        ak47m16u571
        苦海無邊,柴米似鞭。歡樂無限,煩擾靠邊。得逍遙處且逍遙
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 607 個
        工控威望: 590 點
        下載積分: 1580 分
        在線時間: 637(小時)
        注冊時間: 2008-01-01
        最后登錄: 2025-08-19
        查看ak47m16u571的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-03-10 11:58
        不過  最好是改PLC程序  那樣方便些

          這只是我理解文字的意思而已

        可能會與你的實際情況不同
        xyd_hsn10
        jakenghuang
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 359 個
        工控威望: 5350 點
        下載積分: 61683 分
        在線時間: 448(小時)
        注冊時間: 2008-12-29
        最后登錄: 2021-03-08
        查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-03-11 20:52
        把A+,A-跟B+,B-對調就可以了。
        jyq102322
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 383 個
        工控威望: 331 點
        下載積分: 959 分
        在線時間: 95(小時)
        注冊時間: 2008-10-29
        最后登錄: 2022-07-19
        查看jyq102322的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2009-03-11 21:43
        引用
        引用第11樓xyd_hsn10于2009-03-11 20:52發表的  :
        把A+,A-跟B+,B-對調就可以了。

          一碼兩plc用,旋轉信號送給新 plc, 在新plc內用程序把 A+,A-跟B+,B-對調再輸出送給原機plc 我是用這種方法,但從新plc處理后用輸岀點送給原機plc誤差太大了,少了很多,(原機plc是不可能改的因原機生產商不讓改,)也許我在新plc的處理方法不對.不知如何是好?
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产精品免费精品自在线观看 | 欧美18videosex性欧美tube| 日本一区二区三区黄色网| 日韩精品毛片一区到三区| 日本一区二区三区专线| 精品久久久久久中文字幕2017| 99久久免费精品色老| 婷婷四房播播| 日韩丝袜人妻中文字幕| 久久久久国产一级毛片高清板 | 日韩乱码人妻无码中文字幕视频| 国产精品电影久久久久电影网 | 久久青草国产精品一区| 国产一卡2卡三卡4卡免费网站| 无码少妇高潮浪潮av久久| 韩国福利视频一区二区三区| 麻豆精产国品一二三产| 久久久久久一级毛片免费无遮挡| 亚洲国产精品一二三四区| 亚洲综合色一区二区三区| 性欧美三级在线观看| 人妻少妇456在线视频| 夜夜高潮夜夜爽高清视频| 国产一区二区不卡在线看| 国产精品99久久免费| 亚洲国产成人av在线观看| 亚洲精品综合网二三区| 欧美另类 自拍 亚洲 图区| 视频专区熟女人妻第二页| 国产成人8x视频一区二区| 精品久久久久久无码国产| 亚洲av色综合久久综合| 亚洲AV蜜桃永久无码精品 | 亚洲中文字幕一区精品自| 99热国产成人最新精品| 国产成人剧情av在线| 国产清纯在线一区二区| 久久99热全是成人精品亚洲欧美精品| 日本久久精品一区二区三区| 国产91特黄特色A级毛片| 亚洲国产精品午夜福利|