        樓主  發表于: 2009-03-15 23:55
        目前需求為4~5個M70系列控制器,以PC當主控將其整合,在PC主控端能切換各站並控制,
        以Visual C++開發,PC和PLC以TCP/IP通訊,需用什麼通訊庫???
        daizhi
        一師一地一時一法
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 1468 個
        工控威望: 1376 點
        下載積分: 3901 分
        在線時間: 2976(小時)
        注冊時間: 2007-05-31
        最后登錄: 2023-11-27
        查看daizhi的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-03-16 09:49
        這里可能沒人能幫你!太過專業了。
        另外問一下臺灣三菱CNC的軟件MITSUBISHI CNC NETWORK本身就是以TCP/IP通訊,日本的MS Configurator也可以TCP/IP通訊,這些都不夠用嗎?
        daizhi
        一師一地一時一法
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 1468 個
        工控威望: 1376 點
        下載積分: 3901 分
        在線時間: 2976(小時)
        注冊時間: 2007-05-31
        最后登錄: 2023-11-27
        查看daizhi的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-03-16 15:01
        看了下MX Component 3的手冊,是支持Q4A的,如果只是對PLC這端,應該沒問題!
        hungta
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看hungta的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-03-18 20:40
        引用
        引用第2樓daizhi于2009-03-16 15:01發表的 :
        看了下MX Component 3的手冊,是支持Q4A的,如果只是對PLC這端,應該沒問題!


        謝謝您的訊息,經過這些天的資料收集,我使用了三菱的 MELSEC data link library ,
        3月17號晚上用筆電 Ethernet communication方式連接,使用MELSEC data link library 以TCP/IP的方式測試失敗。
        今日上午先用了GPPW連上線確定自已作的RJ-45接線並沒有問題,再用MELSEC data link library 以UDP/IP的方式測試,
        終於成功連上了M70內的Q4A PLC。

        以下是MELSEC data link library 的說明供參考:
        MELSEC data link library is a communication library that does not depend on communication protocol.
        MELSEC data link library can communicate without target hardware and communication protocol when the communication program is made for PLC.

        MELSEC data link library supports following communications.
        AnU CPU card communication
        CC-Link communication
        MELSECNET(II)communication
        MELSECNET/10communication
        MELSECNET/Hcommunication
        Serial communication (computer link communication)*1
        Ethernet communication*1
        PLC COM communication*1
        PLC USB communication*1
        CC-Link G4 communication*1
        LLT communication*1


        但是再請教各位先進,我目前的需求是用視覺系統,取得演算補正值,再將數值傳給NC系統,
        請問有沒有和NC直接通訊的方法????
        如果沒有,我就會以PC通Q4A PLC,再研究用PLC如何通訊NC給值。
        (目前視覺演算取值已有方法,PC也可通NC內的PLC了)
        請各位先進給個意見。
        以上謝謝。
        daizhi
        一師一地一時一法
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 1468 個
        工控威望: 1376 點
        下載積分: 3901 分
        在線時間: 2976(小時)
        注冊時間: 2007-05-31
        最后登錄: 2023-11-27
        查看daizhi的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-03-18 22:34
        daizhi
        一師一地一時一法
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 1468 個
        工控威望: 1376 點
        下載積分: 3901 分
        在線時間: 2976(小時)
        注冊時間: 2007-05-31
        最后登錄: 2023-11-27
        查看daizhi的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-03-18 23:35
        手上有份M700 API SPECIFICATIONS MANUAL (Functions),若需要可留言!
        hungta
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看hungta的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-03-19 18:13
        引用
        引用第5樓daizhi于2009-03-18 23:35發表的 :
        手上有份M700 API SPECIFICATIONS MANUAL (Functions),若需要可留言!



        請給我一份參考,謝謝
        hungta_well@yahoo.com.tw

        daizhi兄提到的EZSocket的資料之前也研究了一些,但只是了解到可以通PLC,好像沒有通NC的說明!!! (努力研究中)
        以下是搜到的資料:

        The MELSEC EZSocket I/O Server Software (EZSocket) (abbreviated henceforth as “the I/O Server Software”) is
        an application designed to operate with Microsoft Windows NT. It supports SuiteLink as well as Dynamic Data
        Exchange (DDE)
        among Windows applications, including Wonderware InTouch and Microsoft Excel, and can be
        used with the Mitsubishi Programmable Logic Controller (abbreviated “PLC” or “MELSEC”) through each
        interface (CPU port, Ethernet , RS232C, MELSECNET H/10/2.)
         
        請問先進是否有看過 EZSocket Library 的詳細資料,到那找??? 可否指教指教。  
        daizhi
        一師一地一時一法
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 1468 個
        工控威望: 1376 點
        下載積分: 3901 分
        在線時間: 2976(小時)
        注冊時間: 2007-05-31
        最后登錄: 2023-11-27
        查看daizhi的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-03-19 19:59
        前面提到的二個軟件MS Configurator和MITSUBISHI CNC NETWORK都是可通過Ethernet 連NC的,還有歐洲三菱的NC2003也應該可以,以及各種Remote monitor tool也是連NC的!
        EZSocket 自然是到日本三菱找,首先你得注冊會員!可能最關心的卻是那個DLL庫,普通人卻是沒有的!

        主站蜘蛛池模板: 亚洲性一交一乱一伦视频| 日本不卡码一区二区三区| 亚洲精品国产av成拍色拍个| 国产精品亚洲а∨天堂2021| 免费人成视频在线观看网站| 疯狂做受XXXX高潮国产| 无套内射视频囯产| 亚洲精品毛片一区二区| 黑人大荫道bbwbbb高潮潮喷| 亚欧洲乱码视频一二三区| 伊人天天久大香线蕉av色| 色综合久久中文字幕综合网| 日韩无矿砖一线二线卡乱| 亚洲无人区视频在线观看| 国产成人午夜福利在线播放| 免费午夜无码片在线观看影院| 亚洲精品一品二品av| 正在播放酒店约少妇高潮| 国产一区二区亚洲精品| 中文字幕av无码免费一区| 欧美性xxxxx极品| 国产精品白嫩极品在线看| 亚洲天堂av免费在线看| 国产成人精品a视频| 4480yy亚洲午夜私人影院剧情| caoporn免费视频公开| 熟女少妇精品一区二区| 午夜一区二区三区视频| 久久国产免费直播| 99riav精品免费视频观看| 中国女人内谢69xxxx| 欧美精品国产综合久久| 国产精品一二三区蜜臀av| 久久中文字幕无码一区二区| 久久亚洲精品日本波多野结衣| 久久精品亚洲精品国产色婷| 毛片免费观看天天干天天爽| 看全黄大色黄大片视频| 在线免费播放av观看| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天bl | 日本免费一区二区三区久久|