        樓主  發表于: 2009-03-26 17:03
        現在做一個恒壓控制,就是用壓力傳感器接收現場水壓,傳入FX4AD,再通過FX4DA控制變頻器。我用的壓力傳感器范圍是0-40bar的,FX4AD控制選4-20MA.現在遇到一個問題:就是通過這條指令FROM  KO  K5 D800 K1,把D800轉換成實際壓力值顯示在觸摸屏上,但我不知怎么轉換。還請各位不吝賜教!謝謝!

        bourne
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看bourne的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-03-26 17:47
        完全看不懂 不過希望你早日解決
        yyhexf
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 714 個
        工控威望: 555 點
        下載積分: 1922 分
        在線時間: 606(小時)
        注冊時間: 2008-01-05
        最后登錄: 2013-08-19
        查看yyhexf的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-03-27 08:26
        你的壓力傳感器輸出也要是4-20mA才行。即0-40bar對應4-20mA.
        xionghx
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 82 個
        工控威望: 282 點
        下載積分: 539 分
        在線時間: 120(小時)
        注冊時間: 2008-08-16
        最后登錄: 2025-09-13
        查看xionghx的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-03-27 08:31
        同意樓上的,把壓力轉換到相對的電流,然后用4-20MA電流去控制變頻器
        竹風涼
        巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 588 點
        下載積分: 516 分
        在線時間: 146(小時)
        注冊時間: 2008-10-16
        最后登錄: 2022-08-24
        查看竹風涼的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-03-27 08:48
        用觸摸屏編程軟件編輯一個用于指示壓力扇形圖,把他和字元件D800設在以起,再編輯好指針刻度就OK了
        禍兮福所倚
        福兮禍所伏
        nick168
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看nick168的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-03-27 08:52
        你好!這個
        brokenhope
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 183 個
        工控威望: 419 點
        下載積分: 813 分
        在線時間: 586(小時)
        注冊時間: 2008-12-25
        最后登錄: 2025-12-26
        查看brokenhope的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-03-27 12:21
        謝謝各位!可能我沒表達清楚。我用的壓力傳感器是4-20MA的,F在想實時的將實際壓力值顯示在觸摸屏上。我現在做法是這樣:4-20MA對應4AD的數字量是0-1000,實時壓力值是從FROM  KO  K5 D800 K1讀出,為D800(是數字量)我通過下面轉換了一下MUL D800 K40 D970,DIV D970 K10 D830(d830是觸摸屏上顯示值,觸摸屏上設置為顯示位數3,小數點后為2)也就是D830=D800*40*100/1000.不知道這樣對不對,再請教大家!
        yyhexf
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 714 個
        工控威望: 555 點
        下載積分: 1922 分
        在線時間: 606(小時)
        注冊時間: 2008-01-05
        最后登錄: 2013-08-19
        查看yyhexf的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-04-01 09:39
        好像不對耶!應該是d800*設定壓力/40(bar)才對。至于觸摸屏上顯示有兩種方法,1在程序上算完,在屏上顯示。2也可在屏上運算。

        主站蜘蛛池模板: 激情久久综合精品久久人妻 | 国产成人综合95精品视频| 中文激情一区二区三区四区| 四虎库影成人在线播放| 国产h视频在线观看| 蜜桃视频在线观看网站免费| 中文 在线 日韩 亚洲 欧美| 国产精品国语对白露脸在线播放| 国产精品美女久久久久久麻豆 | 起碰免费公开97在线视频| 性大毛片视频| 少妇精品亚洲一区二区成人| 亚洲色最新高清AV网站| 亚洲AV无码东方伊甸园| 99久久精品久久久久久清纯| 国产精品v欧美精品∨日韩 | 亚洲熟妇自偷自拍另类| 久久99爰这里有精品国产| 国产午夜精品福利视频| 操国产美女| 午夜免费无码福利视频麻豆| 久久久久亚洲精品无码蜜桃| 日韩免费码中文在线观看| 男女性高爱潮免费网站| 久久精品伊人狠狠大香网| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕| 国产视频最新| 伊人久久精品一区二区三区 | 99精品国产综合久久久久五月天| 成全高清mv电影免费观看| 国产精品多p对白交换绿帽| 久久精品天天中文字幕人妻| 骚虎三级在线免费播放| 久久天堂av综合色无码专区| 日本东京热不卡一区二区| 91精品国产综合久久精品| 国产91精品一区二区蜜臀| 99精品福利视频| 亚洲一区二区三区自拍偷拍| 91网站在线看| 亚洲av尤物一区二区|