        樓主  發表于: 2009-04-22 20:19
        今天在公司遇到個問題由步進電機控制同步帶,
        五相步進電機,驅動器上的接線是"5跟電機線,2跟驅動器電源線,還有兩跟線是pluse+,和pluse-
        遇到的問題是手動情況下,電機一直是正常運轉方向,但是到自動運行情況下,就會間歇性的反轉.
        電機的名牌是:DC2.4V,0.72°.我測量下繞組的阻值大概事2.5歐姆!
        不知道各位以前有沒有碰到過這種情況!
        這到底事怎么回事呀!
        郁悶!


        樓下的朋友,我看過其他的設備,其信號線都只有兩根!不是沒有接好!
        [ 此帖被時間的味道在2009-04-23 19:55重新編輯 ]
        子丑寅卯9
        好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1162 個
        工控威望: 6798 點
        下載積分: 9012 分
        在線時間: 335(小時)
        注冊時間: 2008-05-17
        最后登錄: 2024-07-10
        查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-04-22 21:36
        方向控制信號沒有接
        (沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
        二手工控電器
        且行且珍惜
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2869 個
        工控威望: 4574 點
        下載積分: 226607 分
        在線時間: 3312(小時)
        注冊時間: 2008-02-22
        最后登錄: 2025-10-28
        查看二手工控電器的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-04-22 23:12
        照樓主自己得解釋!應該是方向信號線沒接!!
        熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
        銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
        http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
        雪花飄飄
        級別: VIP會員

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2455 個
        工控威望: 2052 點
        下載積分: 6763 分
        在線時間: 3553(小時)
        注冊時間: 2007-09-03
        最后登錄: 2025-10-23
        查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-04-22 23:17
        檢查自動狀態下,控制電機方向信號是否存在或者是出現接線接觸不良等問題。
        個人看法。
        龍朝暉
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 294 個
        工控威望: 487 點
        下載積分: 462 分
        在線時間: 136(小時)
        注冊時間: 2008-04-27
        最后登錄: 2023-04-07
        查看龍朝暉的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-04-24 18:21
        我遇見過,我做的是二相步進電機,你要在手動的時侯是不是有一個正反轉按扭,如果有的話,問題出在反轉
        空手道
        泉州小王13625973227
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 220 個
        工控威望: 325 點
        下載積分: 336 分
        在線時間: 47(小時)
        注冊時間: 2007-07-22
        最后登錄: 2025-10-15
        查看空手道的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-04-25 19:41
        1你的指令沒帶加減速時間  
        2 要不然就是頻率太高  
        3 電機扭力不夠
        空手道
        泉州小王13625973227
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 220 個
        工控威望: 325 點
        下載積分: 336 分
        在線時間: 47(小時)
        注冊時間: 2007-07-22
        最后登錄: 2025-10-15
        查看空手道的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-04-25 19:48
        手動的時侯頻率比較低所以正常  步進電機的、特性是低速力矩大高速力矩小一點
        時間的味道
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 201 個
        工控威望: 298 點
        下載積分: 941 分
        在線時間: 71(小時)
        注冊時間: 2008-04-07
        最后登錄: 2016-11-30
        查看時間的味道的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-04-27 14:17
        引用
        引用第5樓龍朝暉于2009-04-24 18:21發表的  :
        我遇見過,我做的是二相步進電機,你要在手動的時侯是不是有一個正反轉按扭,如果有的話,問題出在反轉

        這到沒有,這個電機只能有一個方向!而且,驅動器上另外兩個反向的脈沖線沒有接的呀!
        時間的味道
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 201 個
        工控威望: 298 點
        下載積分: 941 分
        在線時間: 71(小時)
        注冊時間: 2008-04-07
        最后登錄: 2016-11-30
        查看時間的味道的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-04-27 14:23
        引用
        引用第6樓空手道于2009-04-25 19:41發表的  :
        1你的指令沒帶加減速時間  
        2 要不然就是頻率太高  
        3 電機扭力不夠

        你指的第一點和第二點,在維護設備的時候有些不現實,這個設備早就做好的了,而且運行很長一段時間了,第三點到有可能,就事同步帶內卡了物體,使得步進電機的扭力不夠!我曾遇到過感應電機就事這種情況,但是步進電機到沒遇到過!
        時間的味道
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 201 個
        工控威望: 298 點
        下載積分: 941 分
        在線時間: 71(小時)
        注冊時間: 2008-04-07
        最后登錄: 2016-11-30
        查看時間的味道的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-04-27 14:24
        引用
        引用第3樓雪花飄飄于2009-04-22 23:17發表的  :
        檢查自動狀態下,控制電機方向信號是否存在或者是出現接線接觸不良等問題。
        個人看法。

        謝謝,怎么檢查信號呢!?用萬用表該怎么測呢!?
        空手道
        泉州小王13625973227
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 220 個
        工控威望: 325 點
        下載積分: 336 分
        在線時間: 47(小時)
        注冊時間: 2007-07-22
        最后登錄: 2025-10-15
        查看空手道的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-04-30 13:49
        兩跟線是pluse+,和pluse-  都是正轉信號  那就不存在信號問題   一個是驅動器  我有遇到這樣的問題  另一個就是電機扭力不夠    我們用的都是混合式步進電機  轉子是有磁性的  時間就了磁性就會下降  力矩就小了  這個我也有碰到過  不信你查資料看一下
        在維護設備的時候與的第一點和第二點那就排除了
        xyd_hsn10
        jakenghuang
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 359 個
        工控威望: 5350 點
        下載積分: 61683 分
        在線時間: 448(小時)
        注冊時間: 2008-12-29
        最后登錄: 2021-03-08
        查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2009-04-30 17:21
        照樓主自己得解釋!應該是方向信號沒控制好,。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 欧美乱强伦xxxx孕妇| 成人免费在线播放av| 九九热在线免费视频精品| 亚洲色大成成人网站久久| 香港特级三A毛片免费观看| 专区亚洲欧洲日产国码AV| 亚洲欧美日韩国产精品一区二区| 久久亚洲2019中文字幕| 亚洲人成人无码网WWW电影首页| 国产AV巨作丝袜秘书| 狠狠色婷婷久久综合频道日韩| 欧美老少配性行为| 久久96热在精品国产高清| 国产免费午夜福利757| 老熟女乱了伦| 国产精品 无码专区| 国产资源精品中文字幕| 五月婷之久久综合丝袜美腿| 亚洲中文无码av永久app| 亚洲国产欧美日韩一区二区| 国产伦精品一区二区三区| 男人的天堂av社区在线| 日韩国产中文字幕精品| 亚洲色大成网站WWW尤物| 国产人妻人伦精品婷婷| 欧美激情一区二区三区高清视频 | 丰满岳乱妇三级高清| 91日本在线观看亚洲精品| 精品国产乱码久久久久久1区2区| 日韩欧美卡一卡二卡新区| 亚洲欧美综合精品成人网站| 亚洲国产午夜福利精品| 久久久亚洲av成人网站| 精品中文人妻中文字幕| 日韩 一区二区在线观看| 色一伦一情一区二区三区| 久久精品国产福利一区二区| 日韩精品福利视频在线观看| 一区二区三区四区五区自拍| 国产精品久久国产丁香花| 又大又紧又粉嫩18p少妇|