        各位請幫忙分析一下!
        我遇到這么一個問題,關于伺服的:用1N的PLC控制一臺富士的W系列0.4KW的伺服電機。
        假如PLC正高速向伺服發脈沖,突然斷電,重新上電后我怎樣準確回原點(伺服無記憶)
        1,我如果在每個掃描周期都執行MOV d8140 到斷電保持寄存器。然后在程序中用初始化脈沖從斷電保持寄存器中讀到8140中,來識別現在的位置,這樣行不行?
        我自己認為保持寄存器中的數目會少與實際所發脈沖數,同樣也少于伺服接受的數目,換句話說,PLC認為走了1000個的距離,而實際上走了1002個的距離。斷電次數多了,誤差會累積的,影響精度。
        2,使用回原點指令。ZRN
        但是我有疑問。
        首先,ZRN中只指出了發脈沖的輸出點,并沒有方向信號,通常用脈沖控制伺服,我們還要給私服方向信號的,既然沒有方向信號,那私服知道往哪個方向轉才是回原點??
        在這,回原點ZRN中用的是近點信號,回原點的過程中,近點信號經歷了從OFF到ON,此時慢速運行,然后,從ON變為OFF,私服尋到近點信號變為OFF后的第一個Z相信號就停止了,即認為這就是原點。

        請各位高手幫助分析一下,我的1和2是否正確,以及正確的回原點方法是什么???
        流灑
        我已不在天涯,天涯還有我的傳說!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 205 個
        工控威望: 388 點
        下載積分: 2733 分
        在線時間: 122(小時)
        注冊時間: 2008-05-03
        最后登錄: 2022-04-01
        查看流灑的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-06-01 11:04
        伺服回原點可以用帶電池的放大器,記錄斷點電之前的機器進給值 也就是絕對值控制系統,只要你原位設置好了 用絕對值指令定位,就是自動比較當前值和原位,從而且確定要移動到的坐標 所以不需要考慮方向

        主站蜘蛛池模板: 邻居少妇张开腿让我爽了一夜| 成人一区二区不卡国产| 黄色av免费在线上看| 亚洲欧洲精品成人久久曰| 国产在线观看网址不卡一区 | 亚洲国产精品一区二区三| 国产69久久精品成人看| 日韩全网av在线| 正在播放肥臀熟妇在线视频| 国内精品视频一区二区三区| 国产女人水多毛片18| 国产精品一区中文字幕| 日韩精品一区二区av在线观看| 99久久国产一区二区三区| 亚洲AV无码东方伊甸园| 亚洲中文字幕一区二区| 精品午夜福利在线观看| 最新偷拍一区二区三区| 国产又黄又猛又粗又爽的a片动漫| 亚洲欧美日韩愉拍自拍美利坚| 久久精品一区二区三区综合| 亚洲精品一区二区三区综合| 久久日产一线二线三线| 亚洲精品成人一二三专区| 成人中文在线| 一区二区三区成人| 亚洲AⅤ波多系列中文字幕| 国产日韩精品欧美一区灰| 亚洲中文在线精品国产| 日韩国产av一区二区三区精品| 久久精品无码一区二区小草| 亚洲欧美日韩综合二区三区 | 女人被狂躁的高潮免费视频| 亚洲av本道一区二区| 国产精品香港三级国产av| 免费视频爱爱太爽了| 日本一本正道综合久久dvd| 亚洲精品欧美综合二区| 337p粉嫩大胆噜噜噜| 日韩精品一区二区三区视频| 少妇被粗大的猛进出69影院|