        樓主  發表于: 2009-06-10 22:21
        現有一塑包機熱風箱,溫度控制有一溫控表和三個單相固態繼電器組成,前些時候有些加熱管壞了,額定電壓是380V,沒有合適的,就使用一些220V,直不過接法與380V不同,一直使用正常,最近不知怎麼回事固態繼電器老是燒壞,中間相壞的次數多些,使用時測量電流,三相比較平衡,那位老師幫忙看看究竟怎麼回事?
        yang888
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看yang888的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-06-10 23:13
        固態繼電器的安數太小了,看一下加熱管是多少瓦,配一下安數就可以了
        luo76
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1484 個
        工控威望: 1626 點
        下載積分: 117313 分
        在線時間: 632(小時)
        注冊時間: 2008-09-06
        最后登錄: 2025-10-26
        查看luo76的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-06-11 04:29
        發熱管的功率不一樣,肯定會出三相電流不平衡。
        chenlf
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 239 個
        工控威望: 529 點
        下載積分: 536 分
        在線時間: 1155(小時)
        注冊時間: 2007-07-04
        最后登錄: 2025-10-20
        查看chenlf的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-06-11 08:06
        可能是那一相加熱熱膨脹了跟地短路。
        zyfzxh
        級別: 論壇版主

        精華主題: 12 篇
        發帖數量: 6111 個
        工控威望: 7521 點
        下載積分: 110387 分
        在線時間: 4860(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-10-28
        查看zyfzxh的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-06-11 08:07
        建議換回原來的加熱管或者是將電壓380換成220
        子丑寅卯9
        好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1162 個
        工控威望: 6798 點
        下載積分: 9012 分
        在線時間: 335(小時)
        注冊時間: 2008-05-17
        最后登錄: 2024-07-10
        查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-06-11 11:44
        期待結果,樓主一定要得到合理的原因
        (沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
        zhidaoshenmo
        雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 539 個
        工控威望: 638 點
        下載積分: 1175 分
        在線時間: 309(小時)
        注冊時間: 2009-04-16
        最后登錄: 2017-10-25
        查看zhidaoshenmo的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-06-11 12:37
        現在市場上380V固態哦,,
        本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
        廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
        工控學子
        學無止境
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 510 點
        下載積分: 810 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2009-05-12
        最后登錄: 2023-09-02
        查看工控學子的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-06-11 12:59
        三組380V的發熱管接在三相電上一般是采用三角型接法,而改回220V的發熱管的時候是Y型接法,相當于兩條220V的發熱管竄連接在380V上,但此時的功率會比原來稍小一些,但如果在它們的中性點加接一條零線,就變成了三條發熱管接在220V上,此時你要考慮相同的功率,不同的額定工作電壓,電流也不一樣,220V的會大些,你可以參考一樓的意見。
        魯文軍
        活到老學到老
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 164 個
        工控威望: 472 點
        下載積分: 11152 分
        在線時間: 173(小時)
        注冊時間: 2009-01-31
        最后登錄: 2025-06-11
        查看魯文軍的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-06-12 21:30
        我用的固態繼電器是200A,而加熱管平常三相電流是100A,固態繼電器壞掉后的癥狀是象接觸器的觸頭打毛了接觸不好一樣,輸出電壓不穩定,一會200左右一會380左右。
        工控學子
        學無止境
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 510 點
        下載積分: 810 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2009-05-12
        最后登錄: 2023-09-02
        查看工控學子的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-06-13 01:53
        你最好確定一下是否是過流損壞的,如果不是請著重檢查驅動。
        yuan1718
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 26 個
        工控威望: 223 點
        下載積分: 672 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2009-05-14
        最后登錄: 2018-08-08
        查看yuan1718的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-06-13 08:45
        一樓說的有道理
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5170 個
        工控威望: 7531 點
        下載積分: 162687 分
        在線時間: 3252(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-10-27
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2009-06-13 09:01
        環境溫度升高時要加強固態繼電器冷卻效果
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲丰满熟女一区二区v| 亚洲国产成人无码网站大全| 亚洲av国产av综合av| 国产99视频精品免费专区| 好好热好好热日韩精品| 视频一区二区不中文字幕| 国产免费人成网站在线播放| 久久一日本道色综合久久| 国产免费踩踏调教视频| 国产丝袜一区二区三区在线不卡| 久久天天躁狠狠躁夜夜婷| 无遮挡边吃摸边吃奶边做| 欧洲熟妇熟女久久精品综合| 久久亚洲精品中文字幕波多野结衣 | 色综合久久久久综合体桃花网| 亚洲欧洲日产国码AV天堂偷窥| 婷婷涩涩五月天综合蜜桃| 日韩国产精品无码一区二区三区| 天天看片天天av免费观看| 小伙无套内射老熟女精品| 免费观看a毛片一区二区不卡| 国产一区二区三区粉嫩av| 美女黄网站人色视频免费国产| 无码天堂亚洲国产av麻豆| 精品久久久中文字幕人妻| 亚洲欧美人成人让影院| 成人永久免费A∨一级在线播放| 亚洲综合av永久无码精品一区二区| 国产在线欧美日韩精品一区| 欧美成人免费| 国产福利在线观看免费第一福利 | 久久96热在精品国产高清| 精品亚洲欧美中文字幕在线看| 久久亚洲中文字幕视频| 亚洲成AV人片在线观高清| 一区二区三区国产不卡| 国产精品视频一区不卡| 国产亚洲精品线观看动态图 | 啦啦啦视频在线日韩精品| 久久精品国产自清天天线| 亚洲综合成人一区二区三区 |