        樓主  發表于: 2009-06-15 09:52
        圖片:
        容器液位信號AIW4,調節閥的開度有AQW0來控制,都是標準的4--20mA信號。

        液位是0--1米,當液位是最低位0米時,調節閥開到最大。當液位是最高位時

        調節閥全部關閉。是否可以有這樣的對應關系:液位0米時,對應AQW0的最大值

        32000,液位1米時對應6400由此得出如圖的梯形圖,請問這樣編程能達到控制要求嗎?
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5188 個
        工控威望: 7549 點
        下載積分: 164449 分
        在線時間: 3276(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2026-03-10
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-06-15 10:15
        直接用32000-AIW好伐?

        而且根據現場實際鍵控值確定公式比較好!
        cvlsam
        富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
        級別: VIP會員

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 6658 個
        工控威望: 38470 點
        下載積分: 18974 分
        在線時間: 9887(小時)
        注冊時間: 2006-09-13
        最后登錄: 2026-03-11
        查看cvlsam的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-06-15 10:17
        這樣的程序不能達到要求。

        第一,采用乘法指令,VW作為INT類型使用時其數據范圍為-32768~32768,你一個乘法就要了這個程序的命。

        第二,即使第一個乘法不足以要命,第二個加法確保了寄存器必定溢出。

        去找一個線性轉換的公式,然后依照公式做線性轉換,輸入為6400~32000,整定輸出為32000~6400

        呵呵。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4427 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-06-15 10:55
        圖片:
        是超范圍了,應該把 VW, 改為 VD.線性轉換公式見圖。
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4427 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-06-15 10:56
        cvlsam不知這個線性轉換公式對不對啊?
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5188 個
        工控威望: 7549 點
        下載積分: 164449 分
        在線時間: 3276(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2026-03-10
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-06-15 11:02
        讀入的AIW值并非0~1的范圍,而是6400~32000 。 您再作個公式看看!
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4427 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-06-15 11:10
        好的,我再改正
        cvlsam
        富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
        級別: VIP會員

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 6658 個
        工控威望: 38470 點
        下載積分: 18974 分
        在線時間: 9887(小時)
        注冊時間: 2006-09-13
        最后登錄: 2026-03-11
        查看cvlsam的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-06-15 11:11
        引用
        引用第4樓foxplc于2009-06-15 10:56發表的  :
        cvlsam不知這個線性轉換公式對不對啊?



        這個公式的前提是:輸入值已經被整定在0~1之間。

        以上。
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4427 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-06-15 11:22
        圖片:
        這回怎么樣?,但是怎么和0米調節閥開到最大,1米調節閥完全關閉對應起來呢?
        cvlsam
        富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
        級別: VIP會員

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 6658 個
        工控威望: 38470 點
        下載積分: 18974 分
        在線時間: 9887(小時)
        注冊時間: 2006-09-13
        最后登錄: 2026-03-11
        查看cvlsam的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-06-15 11:27
        引用
        引用第8樓foxplc于2009-06-15 11:22發表的  :
        這回怎么樣?,但是怎么和0米調節閥開到最大,1米調節閥完全關閉對應起來呢?


        呵呵,當輸入發生偏移,也就是不等于6400,而是小于6400,那么輸出溢出,導致崩潰~~

        好好動動腦筋,然后再來討論。
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4427 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-06-15 11:38
        圖片:
        引用
        引用第7樓cvlsam于2009-06-15 11:11發表的  :



        這個公式的前提是:輸入值已經被整定在0~1之間。

        .......

        那也就是先要把AIW4通過一個線性公式轉換為0~1米
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4427 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2009-06-15 11:44
        引用
        引用第9樓cvlsam于2009-06-15 11:27發表的  :


        呵呵,當輸入發生偏移,也就是不等于6400,而是小于6400,那么輸出溢出,導致崩潰~~

        好好動動腦筋,然后再來討論。

        這就不明白了,輸入怎么會發生偏移呢?液位變送都是標準的4--20mA信號,就是在

        大于等于6400和小于等于32000之間的啊
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 365天今时之欲在线观看| 国产又黄又湿又刺激网站| 在线国产精品中文字幕| 中文字幕人妻色偷偷久久| 日本伊人色综合网| 国产精品自偷一区在线观看| 日韩在线一区二区每天更新| 人妻少妇无码精品专区| 一本色道久久88精品综合| 日韩一区二区三区三级| 欧美亚洲h在线一区二区| 91麻豆国产视频| 国产一本一道久久香蕉| 国产片精品av在线观看夜色| 亚洲成av人片天堂网无码 | 白嫩少妇无套内谢视频| 无码日韩精品91超碰| 美女又黄又免费的视频| 国产综合色产在线视频欧美| √天堂资源在线中文8在线最新版 亚洲午夜成人精品电影在线观看 日本高清视频网站www | 免费可以在线看a∨网站| 久久人人97超碰a片精品| 国产精品女生自拍第一区| 一区二区免费高清观看国产丝瓜| 日韩精品一卡二卡在线观看| 东京热一精品无码av| 亚洲卡1卡2卡新区网站| 在线免费播放av观看| 2020国产欧洲精品网站| 久久婷婷五月综合97色直播| 国产精品视频网国产| 日本熟妇色xxxxx日本免费看| 自拍第一区视频在线观看| 日韩中文字幕一二三视频| 午夜通通国产精品福利| 亚洲欧洲自拍拍偷午夜色| 久久久久青草线蕉亚洲| av网站可以直接看的| 成全影视大全在线观看| 丰满少妇特黄一区二区三区| 亚洲欧洲日韩国内高清|