        樓主  發表于: 2009-06-27 11:48
        我現在用一臺FX2N和兩臺4DA-TC的溫度模塊做了一個開關量的溫度控制,但是現在出現了這樣一個問題,當溫度在上升時沒有問題,等到了保溫時或者保溫一段時間過后就會出現所測的幾個點的溫度嚴重不平衡,多的幾個點測得的溫度相差150度,我用的是多點測溫單點控制,請問各位師傅這和程序有關嗎,或者是問題出在哪呢,這里先謝謝了
        zyfzxh
        級別: 論壇版主

        精華主題: 12 篇
        發帖數量: 6112 個
        工控威望: 7522 點
        下載積分: 110390 分
        在線時間: 4866(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-12-22
        查看zyfzxh的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-06-27 12:40
        你的加熱器是幾斷式的?
        zg321123
        上下求索
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 182 個
        工控威望: 394 點
        下載積分: 633 分
        在線時間: 109(小時)
        注冊時間: 2008-07-11
        最后登錄: 2025-11-13
        查看zg321123的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-06-28 08:16
        有電路圖嗎
        zbin06
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看zbin06的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-06-28 19:21
        一共十組加熱,也就是普通開關控制一樣,主要問題就是測得的三個點的溫度偶爾相差太大,
        hnkuaileniwo
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看hnkuaileniwo的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-06-28 20:07
        用的幾根感溫線啊,是不是有接觸不良的吧,沒有把停止或保溫的信號送到 PLC。導致一直加熱
        zbin06
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看zbin06的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-06-29 17:44
        就是一個加熱功率是360KW爐子我測了三個點,它的進出爐都在一端這里多有一個測溫點,然后中間有一個,最里面有一個,一共是三個測溫點,360KW分成十組輸出加熱,也就是每組36KW,用PLC控制交流接觸
        器的輸出,只要是測得中間的溫度等于設定溫度就進行保溫,這時全部輸出停止,按理說這種方法可以實現的,但是現在就是出現一個問題測得的三個點的溫度偶爾會相差100多度的溫差,但大多數時間還是正常的。我想這會不會和干擾有關,因為當初他們電工放線的時時候是和動力線放在一個線槽,但是像這樣放法以前我們也這樣放過都沒有問題,謝謝你們關注

        主站蜘蛛池模板: 我国产码在线观看av哈哈哈网站| 成人av午夜在线观看| 欧美高清狂热视频60一70| 国产精品熟女孕妇一区二区| 午夜福利影院不卡影院| 三上悠亚ssⅰn939无码播放| 野花韩国高清bd电影| 成人国内精品视频在线观看| av无码小缝喷白浆在线观看| 日本一区二区三区后入式| 亚洲精品一区二区区别| 青青草一区二区免费精品| 亚洲人成在线观看网站无码| 综合亚洲伊人午夜网| 亚洲伊人久久综合成人| 亚洲av天堂综合网久久| 麻花传媒免费网站在线观看| 国产精品久久久久久影视| 亚洲一区中文字幕在线| 中文字幕精品久久天堂一区| 国产av仑乱内谢| 国产午夜福利小视频在线| 国产尤物AV尤物在线看| 日本精品极品视频在线| 精品亚洲国产成人蜜臀av| 国产系列丝袜熟女精品视频 | 久久天天躁狠狠躁夜夜婷| 亚洲国产片一区二区三区| 日韩爱爱视频| 亚洲综合一区二区三区视频| 麻豆精产国品一二三区区| 亚洲人成电影网站 久久影视| 日本久久久www成人免费毛片丨 | 亚洲综合不卡一区二区三区| 最近中文字幕日韩有码| 久久久久综合中文字幕| 亚洲不卡av中文在线| 久久国产免费观看精品3| 国产麻豆一区二区精彩视频| 国产乱码1卡二卡3卡四卡5| 无码国产成人午夜电影在线观看|