        書上說sm0.1:首次掃描時為ON.初始化脈沖。
               sm0.3:開機進入run時為on一個周期
        這樣兩者的區別是?
        舉個簡單的例子。現在現場設備因操作者在設備運行的時候,強行拉閘,
                         下一個操作者在合閘前,并沒有復位按鈕,所以設備合閘就運行起來。容易出事故。
                        我要求:合閘后不能讓設備自己運行
        梯形圖如下:


        感覺無論使用sm0.1或者sm0.3 。設備都無法運行了???
        不知道如何解決運行這問題。
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5190 個
        工控威望: 7551 點
        下載積分: 164543 分
        在線時間: 3279(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2026-03-15
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-06-30 22:57
        SM0.1在PLC運行模式由STOP轉為RUN時就ON一次,無論是重新上電的情況還是一直通電的情況;
        SM0.3在PLC重新上電并且進入RUN的時候才會ON一次。
        若PLC一直通電,用手撥動模式開關不斷的切換STOP到RUN的狀態,SM0.1在RUN時ON,SM0.3無動作。

        您的程序目標應是將兩者之一當作復位按鈕,即在程序中與復位按鈕并聯即可。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(弄花毒手) 真誠感謝!

        主站蜘蛛池模板: 精品国产成人亚洲午夜福利| 91精品国产91热久久久久福利 | 中文字幕日韩有码一区| 国产精品久久久久不卡绿巨人| yw尤物av无码国产在线观看| 国产高清视频一区二区乱| 在国产线视频A在线视频| 亚洲国产欧美中文丝袜日韩| 护士长在办公室躁bd| 亚洲中文字幕精品第三区| jizz视频在线观看| 亚洲AV国产福利精品在现观看| 鲁丝片一区二区三区免费| 人妻少妇久久中文字幕| 人妻在线中文字幕| 午夜在线观看成人av| 国产精品v片在线观看不卡| 同性男男黄gay片免费| 色吊丝av中文字幕| 秋霞在线观看秋| 亚洲成av人最新无码不卡短片| 澳门永久av免费网站| 午夜欧美日韩在线视频播放| 日本不卡三区| 啊别插了视频高清在线观看| 91老肥熟女九色老女人| 国产精品普通话国语对白露脸 | 国产精品日韩专区第一页| 亚洲乱理伦片在线观看中字| 国产av成人精品播放| 色一情一乱一伦麻豆| 成人AV专区精品无码国产| 久久道精品一区二区三区| 国产一区二区高清不卡| 精品一区二区成人精品| 2019最新久久久视频精品| 亚洲另类激情专区小说婷婷久| 亚洲一区二区日韩综合久久 | 欧美大屁股喷潮水xxxx| 四虎精品永久在线视频| 亚洲伊人情人综合网站|