<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        wangfuwang
        下崗農民
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 506 個
        工控威望: 1003 點
        下載積分: 2158 分
        在線時間: 233(小時)
        注冊時間: 2007-09-06
        最后登錄: 2025-09-12
        查看wangfuwang的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2009-07-02 11:57
        我用三凌2NPLC與三凌DA連接(輸出4--20MMA電流,控制變頻器轉速頻率),用觸模屏操作,使用一小時電機發熱嚴重,查變頻器監測電流從1.5A升到3.2A,。注::變頻與電機我都換過,可就是解決不了問題,有時候又能運得幾天都沒事,請問高手,如果DA與PLC連接不好,會PLC工作不可靠會不會影響電機發熱..
        感謝各位大俠的幫助!各位大俠想到的我也考慮過了,我一共做了20臺同機樣的機,可就是有二臺機出現這樣的現象,我其中10臺機用的PLC與DA是二手的,會不會DA與PLC的時有信號,時沒信號造成通斷頻繁,
        [ 此帖被wangfuwang在2009-07-03 09:05重新編輯 ]
        chenpingyg
        機械是柱石,電氣是靈魂.
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 1159 個
        工控威望: 6705 點
        下載積分: 100 分
        在線時間: 603(小時)
        注冊時間: 2007-01-25
        最后登錄: 2017-04-03
        查看chenpingyg的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-07-02 15:06
        應該是負載的問題.
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
      3. 自己的事情自己做.
        a271156864
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 612 個
        工控威望: 700 點
        下載積分: 22438 分
        在線時間: 680(小時)
        注冊時間: 2008-04-28
        最后登錄: 2019-12-16
        查看a271156864的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-07-02 17:00
        你的電機太小列!
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        zz680217
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 244 個
        工控威望: 343 點
        下載積分: 1822 分
        在線時間: 540(小時)
        注冊時間: 2008-12-03
        最后登錄: 2025-11-01
        查看zz680217的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-07-02 18:15
        問題是你的電機負載是什么,長期運行在什么速度上,以你碰到的問題看應該是負載問題,跟PLC及變頻器無關。
        本帖最近評分記錄:
      5. 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        buyiwuxi
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 460 個
        工控威望: 274 點
        下載積分: 2836 分
        在線時間: 81(小時)
        注冊時間: 2008-05-31
        最后登錄: 2024-11-16
        查看buyiwuxi的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-07-02 18:30
        問題是你的電機負載是什么,長期運行在什么速度上,以你碰到的問題看應該是負載問題,跟PLC及變頻器無關。
        樓上說的很好,要看現場的情況才能判斷,樓主能否說的清楚點
        本帖最近評分記錄:
      6. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        wwqcf1
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 309 個
        工控威望: 370 點
        下載積分: 10871 分
        在線時間: 212(小時)
        注冊時間: 2008-05-01
        最后登錄: 2025-03-15
        查看wwqcf1的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-07-02 18:52
        不會是plc上問題,應該是負載太大,變頻器可以設定,是不是參數沒設好
        本帖最近評分記錄:
      7. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        anddylihua
        沉思的飛刀
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 94 個
        工控威望: 301 點
        下載積分: 3011 分
        在線時間: 223(小時)
        注冊時間: 2009-02-14
        最后登錄: 2025-09-13
        查看anddylihua的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-07-02 18:58
        是不是變頻器參數沒設置好啊?
        本帖最近評分記錄:
      8. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
      9. 飛刀,又見飛刀
        竹風涼
        巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 588 點
        下載積分: 516 分
        在線時間: 146(小時)
        注冊時間: 2008-10-16
        最后登錄: 2022-08-24
        查看竹風涼的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-07-02 19:03
        低頻,重負載,檢查電機與負載匹配?
        本帖最近評分記錄:
      10. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
      11. 禍兮福所倚
        福兮禍所伏
        tangrenbo
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看tangrenbo的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-07-02 20:53
        變頻器扭矩舍得太小
        本帖最近評分記錄:
      12. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        wangfuwang
        下崗農民
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 506 個
        工控威望: 1003 點
        下載積分: 2158 分
        在線時間: 233(小時)
        注冊時間: 2007-09-06
        最后登錄: 2025-09-12
        查看wangfuwang的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-07-03 08:53
        各位大俠想到的我也考慮過了,我一共做了20臺同機樣的機,可就是有二臺機出現這樣的現象,我其中10臺機用的PLC與DA是二手的,會不會DA與PLC的時有信號,時沒信號造成通斷頻繁電機過熱產生電流過大
        [ 此帖被wangfuwang在2009-07-03 09:03重新編輯 ]
        tqtdnmfk
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 42 個
        工控威望: 206 點
        下載積分: 648 分
        在線時間: 20(小時)
        注冊時間: 2009-04-11
        最后登錄: 2013-11-05
        查看tqtdnmfk的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-07-03 12:46
        有可能是線路接觸不良所至,我有遇到過類似情況。主要是變頻器輸出到電機這一塊,因為接觸不良會導致缺相從而會使電機過熱。
        xtl123925
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 172 個
        工控威望: 443 點
        下載積分: 852 分
        在線時間: 117(小時)
        注冊時間: 2007-06-19
        最后登錄: 2025-09-04
        查看xtl123925的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2009-07-03 12:50
        如果說電機與變頻都換了,在換后檢查過負載嗎?從你說的情況看應該有兩點注意:在線觀察電機運行查看電流,是否因負載而電流急劇變化,再在線測量摸塊熟出是否穩定,有無干擾。當然要排出變頻參數設定錯誤。

        主站蜘蛛池模板: 国产一区二区不卡91| 亚洲精品成人久久av| 无码中文av波多野结衣一区| 日本东京热高清色综合| 亚洲国产成人片在线观看| 日本真人添下面视频免费| 国产精品久久久久无码网站| 久久久久国产精品熟女影院| 国内精品大秀视频日韩精品| 久9re热视频这里只有精品| 欧美三级不卡在线观线看高清| 亚洲精品成人片在线观看精品字幕 | 国产熟睡乱子伦午夜视频| 国产亚洲精品第一综合另类无码无遮挡又大又爽又黄的视频 | 亚洲av产在线精品亚洲第一站| chinesemature老熟妇中国| 一个人www在线视频免费| 欧美人成精品网站播放| 在线中文一区字幕对白| 国产精品一区二区在线欢| 噜噜综合亚洲av中文无码 | 国产成人精品亚洲精品密奴| 99久热在线精品视频| 一区二区三区av天堂| gogogo在线播放中国| 成年人国产网站| A级日本乱理伦片免费入口| 成 年 人 黄 色 大 片大 全| 熟女一区二区中文字幕| 亚洲AV毛片无码成人区httP| 国产精品无码av不卡| 成人免费电影网站| 人妻激情视频一区二区三区| 久久国产成人高清精品亚洲| 激情综合色综合啪啪五月| 国产成人一区二区三区在线| 免费国产一级 片内射老| 黑人巨大av无码专区| 欧美视频网站www色| 亚洲午夜无码久久久久蜜臀AV| 亚洲无av中文字幕在线|