        樓主  發表于: 2009-07-03 14:40
        各位大俠,我現在有這樣的負載,220V的電發熱管,總共550KW,三角形接法,請問應該選多大的漏電斷路器???
        具體算法是怎么樣的呢?
        謝謝。。。
        yefengchen
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 468 個
        工控威望: 595 點
        下載積分: 1494 分
        在線時間: 132(小時)
        注冊時間: 2009-05-18
        最后登錄: 2016-01-18
        查看yefengchen的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-07-03 14:53
        大家發表下意見啊。。。謝謝
        allinsong
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看allinsong的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-07-03 14:58
        這個沒有聽說過  電發熱管還要三角形接法 ?
        不好意思
        期待高手出現
        xjx0618
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看xjx0618的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-07-03 15:40
        你提出來的問題有點問題!你的供電系統是三相220V?或者你不是在中國?1.先不談供電系統就說安全保護,正常情況下接零保護已足夠了.何必非要用漏電斷路器?2.你的系統中單相電流約800A,怎么選你應該清楚了.另你這系統應是"Y"型接法,中心點接零.電爐和烘干爐(箱),涂裝線用的比較多.
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        qinshengyue
        是我,別開槍!
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 717 個
        工控威望: 1216 點
        下載積分: 31304 分
        在線時間: 1235(小時)
        注冊時間: 2009-04-09
        最后登錄: 2025-10-27
        查看qinshengyue的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-07-03 15:47
        說點題外話,3樓,你的有些說法我不太茍同
        三相220V,不一定就表明供電系統是220V,或不在中國。
        通過三相變壓器變出來不可以嗎?我們這里數控機床上就用到!
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        yefengchen
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 468 個
        工控威望: 595 點
        下載積分: 1494 分
        在線時間: 132(小時)
        注冊時間: 2009-05-18
        最后登錄: 2016-01-18
        查看yefengchen的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-07-03 16:24
        我的意思是220V規格的電發熱管,接成三角形接法啊
        jdq65981
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看jdq65981的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-07-03 16:54
        1.5*550=825A 是斷路器電流,不知道你為什么要裝漏電斷路器,沒什么必要吧
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        劉曉軍
        專心致志于一個目標才會成功
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 118 個
        工控威望: 314 點
        下載積分: 5501 分
        在線時間: 232(小時)
        注冊時間: 2008-06-11
        最后登錄: 2025-04-21
        查看劉曉軍的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-07-03 16:56
        應該選擇額定電流為1500A左右的三相漏電斷路器
        本帖最近評分記錄:
      5. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        tangrenbo
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看tangrenbo的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-07-03 17:25
        老兄你跟錢過不去這么大功率用220負還三角形接發要多的開關呀?一般口算一千瓦單相六安,三相兩安
        再說加熱管接地就好了 不用漏電就可
        另外用星型連接接三百八十負就好了
        本帖最近評分記錄:
      6. 下載積分:+3(sjm213) 舉報有獎!
      7. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        liuchaogong
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看liuchaogong的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-07-03 21:44
        220v的發熱管不可采三角形接法容易燒發熱管  應采星形接法
        本帖最近評分記錄:
      8. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        子丑寅卯9
        好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1162 個
        工控威望: 6798 點
        下載積分: 9012 分
        在線時間: 335(小時)
        注冊時間: 2008-05-17
        最后登錄: 2024-07-10
        查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-07-03 22:04
        加漏電是有好處的,防止設備帶電傷人。
        本帖最近評分記錄:
      9. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
      10. (沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
        ttttcl
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 103 個
        工控威望: 346 點
        下載積分: 1703 分
        在線時間: 128(小時)
        注冊時間: 2007-05-17
        最后登錄: 2023-01-12
        查看ttttcl的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2009-07-04 00:35
        可以分級控制分組,獨立控制每組發熱管。前面大的3相空開,在平均分配到幾組漏電開關上面。在出現故障的時間可以獨立保護。在 檢查故障的時間,就快捷方便。在選擇開關的時間可以更加靈活。
        本帖最近評分記錄:
      11. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美在线观看品| 一区二区三区午夜无码视频| 乱女乱妇熟女熟妇综合网| 亚洲中文字幕永久在线全国| 亚洲最新版无码AV| 欧美xxxx性bbbbb喷水| 人人妻人人做人人爽夜欢视频 | 亚洲人成网站18禁止人| 日韩欧美第一区二区三区| 亚洲国产精品色一区二区| 成人午夜大片免费看爽爽爽| 国产精品国产三级国快看| 无遮无挡爽爽免费视频| 丝袜欧美视频首页在线| 久久av无码精品人妻糸列| 18禁无遮挡羞羞污污污污网站| 亚洲区综合区小说区激情区| 精品人妻午夜福利一区二区| 国产精品午夜精品福利| 《特殊的精油按摩》3| 国产真实乱对白精彩久久老熟妇女| 夜夜爽夜夜叫夜夜高潮| 国产精品一区自拍视频| 亚洲中文精品人人永久免费| 综合无码一区二区三区四区五区| 国产女人在线视频| 99久久无色码中文字幕| 深夜av免费在线观看| 国产精品免费视频不卡| 久久精品国产99久久无毒不卡| 星空影院电影电视剧免费播放| 麻花传mdr免费版| 亚洲一区二区三级av| 精品人妻码一区二区三区| 国产午夜福利视频合集| 久久婷婷综合色一区二区| 视频一区二区无码制服师生| 国产一区二区激情对白在线| 国产高清小视频一区二区| 中文字幕国产在线精品| 吃奶还摸下面动态图gif|