        樓主  發表于: 2009-07-07 11:39
        根據三菱自動化網站的樣例程序做變頻器控制的試驗
        【三菱FX系列PLC與三菱變頻器通訊應用實例(RS485)】
        鏈接:http://www.mitsubishielectric-automation.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=58&categoryid=2

        硬件:FX2N  PLC+FX2N-485BD  &  S500系列變頻器

        將485BD與變頻器的PU口連接,變頻器各參數、plc程序都按照樣例中進行設置。

        試驗時發現變頻器正轉、反轉、停止、寫入頻率都正常,唯獨讀出頻率不能實現,監控時D500、D600、D700起的10個寄存器內都一直為0沒有變化,這是為什么呢?
        向往人生
        上海振黔自動化控制設備有限公司
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 176 個
        工控威望: 3259 點
        下載積分: 3131 分
        在線時間: 54(小時)
        注冊時間: 2006-08-17
        最后登錄: 2020-04-15
        查看向往人生的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-07-07 12:59
        通訊,接線,程序都沒有問題的,那是一個樣例程序,但有些東西是需要更改的,不能照抄,根據你說的這種情況基本上是你將設定的這些值沒有放到正確的地址里面去,要不然不會不顯示,幾個地址里面怎么可能沒有值呢··
        好好檢測一下你的程序,通訊和程序都不要看了,沒問題,重點理一下你的地址之間的相互關系,放錯了也不會顯示的··
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(jms101) 感謝分享!
      3. 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
      4. 下載積分:+2(hfsbc) 熱心助人,加分表揚
      5. SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 東芝,ABB等國外品牌維修\技術改造\電氣項目以及產品和備件銷售。尹玉璽:18621957937
        hfsbc
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 174 點
        下載積分: 775 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2008-11-02
        最后登錄: 2013-01-05
        查看hfsbc的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-07-07 13:17
        樣例之中除了M8002和觸發指令發送的M8122處會將D500~D509、D600~D609置位外,再就是RS指令用到D500~D509儲存接收的數據,和M8123接收完成后的將D500~D509送到D600~D609,和最后一句將D603~D607的ASCII碼換成HEX放到D700中。

        我的程序跟樣例保持了高度的一致,任何符號都沒敢更換,怎么這個D700就是一直為0呢!
        hfsbc
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 174 點
        下載積分: 775 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2008-11-02
        最后登錄: 2013-01-05
        查看hfsbc的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-07-08 11:44
        連續試驗了多次,一直都是這樣。
        地址寄存器也是只用了樣例程序中這幾個,檢查多遍沒有相互影響的了。
        結果一直不成功,頭大,這應不是很複雜的問題吶!
        daizhi
        一師一地一時一法
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 1468 個
        工控威望: 1376 點
        下載積分: 3901 分
        在線時間: 2976(小時)
        注冊時間: 2007-05-31
        最后登錄: 2023-11-27
        查看daizhi的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-07-08 14:35
        看一下手冊嘛!設定頻率代碼“HED",讀出頻率就應為"H6D"
        以上
        本帖最近評分記錄:
      6. 下載積分:+1(jms101) 熱心助人!
      7. 下載積分:+2(hfsbc) 熱心助人,加分表揚
        hfsbc
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 174 點
        下載積分: 775 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2008-11-02
        最后登錄: 2013-01-05
        查看hfsbc的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-07-08 15:26
        引用
        引用第4樓daizhi于2009-07-08 14:35發表的  :
        看一下手冊嘛!設定頻率代碼“HED",讀出頻率就應為"H6D"
        以上


        手冊讀了好多遍了~~樣例程序上用的"H6F"應是讀出運行頻率,"H6D"應是讀出設定頻率。讀哪個都是一樣的結果--D700的值為0無變化。
        daizhi
        一師一地一時一法
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 1468 個
        工控威望: 1376 點
        下載積分: 3901 分
        在線時間: 2976(小時)
        注冊時間: 2007-05-31
        最后登錄: 2023-11-27
        查看daizhi的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-07-08 16:21
        在讀時D500有數據嗎?
        本帖最近評分記錄:
      8. 下載積分:+1(hfsbc) 熱心助人,加分表揚
        hfsbc
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 174 點
        下載積分: 775 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2008-11-02
        最后登錄: 2013-01-05
        查看hfsbc的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-07-08 17:43
        監控D500~D509;D600~D609;D700;都沒有數值的變化的。
        唉,愁人啦。
        =============
        另外我認為監控D600~D609系要比監控D500~D509有用,因為即使D500~D509有數據也是一閃而過吧。
        盯得眼睛都疼啦!~
        daizhi
        一師一地一時一法
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 1468 個
        工控威望: 1376 點
        下載積分: 3901 分
        在線時間: 2976(小時)
        注冊時間: 2007-05-31
        最后登錄: 2023-11-27
        查看daizhi的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-07-09 10:21
        這中間看起來較復雜的就是“和校驗”,發送指令和讀取數據格式有所不同,所以實時監控一下發送的數據,因發送的數據位沒改,當然要12個全看(是否有執行其它指令時的殘留數據)!
        以上
        本帖最近評分記錄:
      9. 下載積分:+2(hfsbc) 熱心助人,加分表揚
        416182339
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 72 個
        工控威望: 220 點
        下載積分: 467 分
        在線時間: 34(小時)
        注冊時間: 2009-05-27
        最后登錄: 2019-06-26
        查看416182339的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-07-10 14:35
        你說的這個我做過,我是用2n的跟A500通訊的,正反轉,設定頻率,讀出頻率一點問題都沒有啊
            看一下程序,我覺得還是程序問題。這個程序是有點那個的
        本帖最近評分記錄:
      10. 下載積分:+2(hfsbc) 熱心助人,加分表揚
        hfsbc
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 174 點
        下載積分: 775 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2008-11-02
        最后登錄: 2013-01-05
        查看hfsbc的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-07-10 14:38
        今天做了實驗,終于成功了。
        ========================
        原因是接線錯誤。將485BD與變頻器的SDA、RDA搞反了,結果就是出現了以上現象,數據能夠寫入不能讀出。
        將兩組接線更換后一切正常。
        謝謝各位幫助!
        xiobird
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 119 個
        工控威望: 256 點
        下載積分: 565 分
        在線時間: 68(小時)
        注冊時間: 2008-11-08
        最后登錄: 2025-06-03
        查看xiobird的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2009-07-11 02:07
        樓主,可以的,我最近也剛做過。參數值都可以讀取,不過三菱的接受數據不知道什么原因,即使設置了開始和結束字符,讀出來的數據位置也是錯開的,固定不了。
        我是這樣:RS D700 K8  D800 K18   結果是連發送的8個和接收的10個一起傳過來了,大爺的,而且數據不固定,有時間是發送的8位在前面接受的10位在后面;有時候是接受的10位在前面,根本沒法使用。
        還有個問題就是修改不了參數(三菱專用協議下),一直想修改一下P7,就是改不了
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 欧美福利电影A在线播放| 岛国岛国免费v片在线观看| 一日本道伊人久久综合影| 久久亚洲精品中文字幕无| 亚洲色大成网站WWW永久麻豆| 激情综合网五月婷婷| 亚洲国产永久精品成人麻豆| 日韩人妖精品一区二区av| 亚洲精品一区二区三区大| 亚洲爆乳WWW无码专区| 任我爽精品视频在线播放| 无码无需播放器av网站| 97久久综合亚洲色hezyo| 国产特级毛片AAAAAA视频| 国产首页一区二区不卡| 国精品91人妻无码一区二区三区| 国产精品一区二区三区自拍| 亚洲欧美日韩成人综合一区| 亚洲毛片不卡AV在线播放一区| 国产精品国产亚洲区久久| 爱性久久久久久久久| 成人拍拍拍无遮挡免费视频| 无码熟妇人妻av在线电影| 久久久久免费看成人影片| 国产精品一区中文字幕| 久久青草国产精品一区| 中文字幕第一页国产| 国产99精品成人午夜在线| 99热精国产这里只有精品| 国产裸体无遮挡免费精品| 四虎影视一区二区精品| 激情97综合亚洲色婷婷五| 国产在线精品福利91香蕉| 国产精品入口中文字幕| 国产AV大陆精品一区二区三区| 亚洲成人四虎在线播放| 国产不卡精品视频男人的天堂 | 日本亚洲一区二区精品| 人妻少妇久久中文字幕| 国产在线中文字幕精品| 亚洲av产在线精品亚洲第一站|