        S7 PLC如何同西門子調速器采用PROFIBUS-DP通訊
        一、目的
        PROFIBUS作為一種廣泛應用的現場總線標準,在控制系統中占有極其重要的地位。隨著智能化調速器的不斷發展,其同上位機之間的高速通訊也成為市場的迫切需求。雖然我們可以采用USS協議將PLC同SIEMENS調速器連接起來,但是對于大、中型控制系統,它的數據吞吐能力以及協議可靠性已經不能滿足要求。因此采用PROFIBUS總線系統實現PLC同調速器的通訊連接,可以極大地提高我們控制系統的設計水平和產品檔次。
        二、硬件連接
        1、CBP的安裝
        CBP為Master系列調速器的PROFIBUS接口板。先將電子箱中的主電子板取出,將LBA總線裝入,再將主電子板插回。然后把CBP裝在ADB適配板上,插入電子箱并固定。
        2、PLC的安裝
        PLC安裝方式如下圖:
        3、通訊線路的連接
        PROFIBUS的硬件接口為D型九針插頭。連接時可采用西門子提供的總線連接器,按下圖接線,并在兩端打開終端電阻開關。
        三、參數設置
        1、設置調速器參數
        在硬件連接完畢后,需要對調速器的以下參數進行設置,以便CBP能夠正常工作。
        ·   設置PPO類型
        ·   設置報文監控時間  
        ·   設置CBP的PROFIBUS站點地址
        ·   設置CBP的參數使能狀態
        2、設置PLC參數
        對CPU的DP接口進行參數設置,使其能夠參數化CBP。
        ·   PPO  
        ·   CBP站點地址
        3、連接診斷
        設置完成后,PLC及調速器送電,此時CBP上三個發光管同時閃亮,表示通訊正常。
        四、程序編制
        1、有關DVA-S7
        DVA-S7是西門子公司為調速器同S7 PLC通訊所提供的S7軟件包,它運行于PROFIBUS-DP之上,符合歐洲傳動產品生產商有關變速傳動在DP上應用的協定。它內含參數發送及接收的功能塊,以方便編程者調用。
        采用DVA-S7編制程序,主要組成部分為:DP-SEND(參數發送功能塊),DP-RESV(參數接收功能塊),過程參數數據塊,通訊參數數據塊。通訊功能塊需要兩個數據塊,以便進行過程的參數化和提供通訊參數的存取空間。它們之間的關系如下圖所示:
        2、功能塊DPS7-S
        DPS7-S用于向調速器發送通訊數據。它根據PPO的類型以及通訊控制字的內容,自動形成有效數據,并將其送往DP接口。如果此功能塊發現參數設置錯誤,則將錯誤代碼寫入過程數據塊的兩個字節中。
        此功能塊有三個形參:

        DBPA: 通訊參數數據塊代碼
        SYPA: 系統參數字在通訊參數數據塊中的起始地址
        SLPA: 有效數據在通訊參數數據塊中的起始地址
        3、功能塊DPS7-R
        DP-RESV用于接收調速器發送的通訊數據。它根據PPO的類型以及通訊控制字的內容,讀入通訊設備的緩沖區數據,經過變換后,寫入數據塊。如果此功能塊發現參數設置錯誤,則將錯誤代碼寫入過程數據塊的一個字節中。
        此功能塊有三個形參:

        DBPA: 通訊參數數據塊代碼
        SYPA: 系統參數字在通訊參數數據塊中的起始地址
        SLPA: 有效數據在通訊參數數據塊中的起始地址
        對于上述兩個數據塊,在程序中至少每個調速器都要調用一次。
        4、數據塊
        (1)通訊參數數據塊(DBPA)
        此數據塊與參與通訊的調速器數目有關。每個調速器需要5個字,另外數據塊本身有四個保留字。
        (2)過程參數數據塊(DBND)
        此數據塊為每一個參與通訊的調速器提供如下通訊接口:
        ·   同每個調速器相關的通訊數據  
        ·   當前PKW任務的緩沖區
        ·   PPO有效數據的發送緩沖區
        ·   PPO有效數據的接收緩沖區
        五、小結
        我所已在多個工程項目中采用了用PROFIBUS構成傳動控制系統,達到了非常滿意的效果。采用這種方式,可以非常經濟、有效地解決在傳動系統中自動化信息的傳遞問題,是目前值得大力推廣的系統解決方案。




        主站蜘蛛池模板: 日本中文字幕不卡在线一区二区| 日韩精品卡一卡二卡三卡四| 亚洲av色在线播放一区| 2021国产成人精品久久| 亚洲精品综合第一国产综合| 五月天中文字幕mv在线| 日本A级视频在线播放| 黄频在线播放观看免费| 久久精品国产亚洲精品色婷婷 | 狠狠亚洲色一日本高清色| 丁香婷婷激情俺也去俺来也| 欧美 日韩 国产 成人 在线观看| 国产区精品系列在线观看| 亚洲va久久久噜噜噜久久狠狠 | 国产深夜福利在线免费观看| 一区二区三区激情都市| 国产玩具酱一区二区三区| 国精品91人妻无码一区二区三区| 国产av剧情无码精品色午夜| 国产亚洲av产精品亚洲| 中文字幕精品人妻丝袜| 久女女热精品视频在线观看| 国产极品丝尤物在线观看| 红杏av在线dvd综合| 日本激情久久精品人妻热| av一区二区中文字幕| 精品亚洲香蕉久久综合网| 亚洲天堂激情av在线| 麻豆成人精品国产免费| 久久综合久久美利坚合众国| 99久久国产福利自产拍| 成人无码潮喷在线观看| 亚洲欧美不卡高清在线| 无码人妻aⅴ一区二区三区日本| 在线永久看片免费的视频| 亚洲综合中文字幕国产精品欧美| 国产成人av一区二区三| 韩国美女av一区二区三区四区| 午夜福利片1000无码免费| 中文字幕有码日韩精品| 国产精品久久久久乳精品爆|