        我把AD的數據讀取到D0中 但是D0一直是1019 溫度變化他也不變化 什么原因?
        是D0在程序中只能被存儲一次后,再讀入的直就不會覆蓋以前的直了?
        還是其他的問題,溫控表的設置是對的,4-20MA,AD的設置也是4-20MA,CH1-CH4是平均采樣數,(1-4096)默認直是8,正常速度,
        CH5-CH8 是通道1-4平均采樣后的通道數據值,CH9-CH12是1-4通道讀入的當前直,我用CH5 和CH9都試過,D0中顯示的1019,當溫度升高或降低都不變化呢,后面我又在程序后面復位了D0,前面的D0始終還是1019不變化
        charlene
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看charlene的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-07-30 10:22
        怎么沒人回答呢?
        易志剛
        易志剛
        級別: VIP會員
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 403 個
        工控威望: 1791 點
        下載積分: 982 分
        在線時間: 180(小時)
        注冊時間: 2009-01-08
        最后登錄: 2021-07-09
        查看易志剛的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-07-30 10:25
        你把你程序傳上來看看
        專業進口電氣自動化產品 承接電氣自動化工程
        電話:0757-22214800  傳真:22214800   郵箱:yizhigangchen@tom.com
        長期招聘:業務人員和電氣工程師
        charlene
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看charlene的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-07-30 10:37
        FROM K0 K5 D0 K1 或者FROM K0 K9 D0 K1
        就這一句應該能監測了,后面的是比較指令,運行后D0讀入K5或K9的數據 1019,但是不會變化
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+2(sjm213)
        馮10242757
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看馮10242757的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-07-30 19:49
        把程序傳上來幫你分析分析
        13609073404
        天各一方
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 159 個
        工控威望: 564 點
        下載積分: 320 分
        在線時間: 60(小時)
        注冊時間: 2009-03-16
        最后登錄: 2018-04-20
        查看13609073404的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-07-30 20:57
        TOP K0 K0  H3331 K1    一通道4-20MA開通有沒有設啊?
        2.測試4-20MA信號是否正常?
        3.進行溫度控制為什么不用溫度A/D模塊呢?你這樣用了一個4A/D 加一個溫度表成本不花算啊.
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+2(sjm213)
        13609073404
        天各一方
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 159 個
        工控威望: 564 點
        下載積分: 320 分
        在線時間: 60(小時)
        注冊時間: 2009-03-16
        最后登錄: 2018-04-20
        查看13609073404的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-07-30 21:13
        還有最 FROM K0 K9 D0 K1  前面條件是不是一直接通,不停地讀取A/D值?
        建議你不要使用D0 因此數據默認給HMI占用.最好還是發個程式上來幫你檢檢.
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+2(sjm213)
        hxl202319
        工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1705 個
        工控威望: 10138 點
        下載積分: 62663 分
        在線時間: 2699(小時)
        注冊時間: 2007-03-26
        最后登錄: 2025-10-25
        查看hxl202319的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-07-30 21:51
        在form之前應該要先TO的吧,打開某個通道,再讀才對啊
        簽名無效了,麻雀不見了!
        damoguyan
        早起的鳥兒有蟲吃
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 78 個
        工控威望: 195 點
        下載積分: 588 分
        在線時間: 60(小時)
        注冊時間: 2008-06-06
        最后登錄: 2025-06-06
        查看damoguyan的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-07-31 10:48
        接線對不對啊?
        接入A/D模塊前最好用萬用表測下下
        duantao
        有夢就有希望
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 122 個
        工控威望: 211 點
        下載積分: 727 分
        在線時間: 45(小時)
        注冊時間: 2008-12-10
        最后登錄: 2025-08-04
        查看duantao的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-08-06 09:56
        你發個多幾步 的程序啊
        你通道是不是初始化錯了啊
        學習是快樂的一件事!朋友是一生福!
        ymmfa
        不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
        級別: 管理員

        精華主題: 7 篇
        發帖數量: 8983 個
        工控威望: 8679 點
        下載積分: 16981 分
        在線時間: 5361(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-10-31
        查看ymmfa的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-08-06 10:03
        4AD的話,就照書上程序抄一下不會有錯的
        也可以簡化一下
        [ TOP K0 KO H0000 K1 ]
        [ FROM K0 K5 D0 K4 ]
        這樣就可以設置為電壓形式,讀出4個通道值到D0,D1,D2,D3
        前提是你的模塊緊挨著主機
        特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

        主站蜘蛛池模板: 日本女优在线观看一区二区三区| 国产精品av免费观看| 国产自产对白一区| 日本熟妇XXXX潮喷视频| 亚洲精品国产综合久久久久紧 | 18禁亚洲一区二区三区| 国内揄拍国内精品人妻| 9l久久午夜精品一区二区| 67194熟妇在线观看线路| 亚洲成人精品| 久久精品国产国产精品四凭| 亚洲欧美成人一区二区三区| 亚洲一区二区三区av链接| 亚洲人成网网址在线看| 激情欧美精品一区二区| 欧美不卡无线在线一二三区观| 日本精品人妻无码77777| 人妻激情一区二区三区四区| 精品在免费线中文字幕久久| 日本亚洲色大成网站www久久| 色综合久久久无码网中文| 午夜射精日本三级| 色五月丁香六月欧美综合| 午夜福利一区二区在线看| 成人激情视频一区二区三区| 亚洲人成亚洲人成在线观看| 亚洲乱码一二三四区国产| 另类 专区 欧美 制服丝袜| 国产精品午夜无码AV天美传媒| 五月天免费中文字幕av| 99精品久久免费精品久久| 欧美人与禽2o2o性论交| 波多野结衣一区二区三区88| 亚洲精品一区二区天堂| 人妻少妇伦在线无码专区视频| 亚洲美女少妇偷拍萌白酱| 亚洲最大福利视频网| 欧美人与动牲交a免费| 亚洲精中文字幕二区三区| 亚洲中文字幕无码av永久| 亚洲一区二区三区影院|