        樓主  發表于: 2009-07-31 12:24
        電源DC24V輸出4-20mA的2線壓力傳感器怎樣與三菱fx-2ad接線?
        [ 此帖被tcx在2009-08-03 20:49重新編輯 ]
        qinshengyue
        是我,別開槍?/div>
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 717 個
        工控威望: 1216 點
        下載積分: 31304 分
        在線時間: 1235(小時)
        注冊時間: 2009-04-09
        最后登錄: 2025-12-10
        查看qinshengyue的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-07-31 12:31
        將AD模塊上電流端子和電壓端子短接后 連接傳感器一根線
        COM端再接另外一根。
        tcx
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 76 個
        工控威望: 240 點
        下載積分: 1446 分
        在線時間: 178(小時)
        注冊時間: 2008-07-30
        最后登錄: 2023-07-15
        查看tcx的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-07-31 12:38
        謝謝!
        我也是這么連的,可讀出模塊中緩沖寄存器的值為什么不變化呢?
        傳感器要求是DC24V電源啊,VIN1和COM1間無電壓啊
        qinshengyue
        是我,別開槍?/div>
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 717 個
        工控威望: 1216 點
        下載積分: 31304 分
        在線時間: 1235(小時)
        注冊時間: 2009-04-09
        最后登錄: 2025-12-10
        查看qinshengyue的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-07-31 12:44
        信號的正負試著換接一下
        若不行程序方面可存在什么問題呢?
        tcx
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 76 個
        工控威望: 240 點
        下載積分: 1446 分
        在線時間: 178(小時)
        注冊時間: 2008-07-30
        最后登錄: 2023-07-15
        查看tcx的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-07-31 13:15
        調換接線也不行啊
        程序應該無問題,基本都是照說明書照搬的。


        yyhexf
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 714 個
        工控威望: 555 點
        下載積分: 1922 分
        在線時間: 606(小時)
        注冊時間: 2008-01-05
        最后登錄: 2013-08-19
        查看yyhexf的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-07-31 13:43
        好像通道1和2的m要錯開16位吧
        tcx
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 76 個
        工控威望: 240 點
        下載積分: 1446 分
        在線時間: 178(小時)
        注冊時間: 2008-07-30
        最后登錄: 2023-07-15
        查看tcx的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-07-31 14:44
        郁悶?......
        這樣還是不行啊,我又將壓力傳感器換成了電源為DC12-24V、電流4-20mA的二線溫度傳感器,它的測量范圍是0-50°C ,數值還是不變化。請教我還有那些地方做的不對嗎?

        yyhexf
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 714 個
        工控威望: 555 點
        下載積分: 1922 分
        在線時間: 606(小時)
        注冊時間: 2008-01-05
        最后登錄: 2013-08-19
        查看yyhexf的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-07-31 15:01
        傳感器接線有問題或壞了
        yyhexf
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 714 個
        工控威望: 555 點
        下載積分: 1922 分
        在線時間: 606(小時)
        注冊時間: 2008-01-05
        最后登錄: 2013-08-19
        查看yyhexf的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-07-31 15:03
        另外要與主機連了沒有,他的5V電源要主機提供的
        tcx
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 76 個
        工控威望: 240 點
        下載積分: 1446 分
        在線時間: 178(小時)
        注冊時間: 2008-07-30
        最后登錄: 2023-07-15
        查看tcx的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-07-31 15:19
        連了,主機是FX2N-16MR
        溫度傳感器是好的,我用西門子EM235試的,結果正常
        估計接線有問題,第一次使用還請幫忙!
        yyhexf
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 714 個
        工控威望: 555 點
        下載積分: 1922 分
        在線時間: 606(小時)
        注冊時間: 2008-01-05
        最后登錄: 2013-08-19
        查看yyhexf的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-07-31 15:26
        你在輸入端接一個250歐電阻,把短接線拆掉,接到VIN處,輸入端沒有電壓,如果接線沒錯,可能是傳感器壞了。應該有1V左右的電壓。
        tcx
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 76 個
        工控威望: 240 點
        下載積分: 1446 分
        在線時間: 178(小時)
        注冊時間: 2008-07-30
        最后登錄: 2023-07-15
        查看tcx的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2009-07-31 16:02
        yyhexf 先生:
            因手頭沒有250歐電阻,你的方法無從實驗。我估計還是我的傳感器接線方法不對,不知你有沒有電流型傳感器接線圖片事例啊?
            剛才我把模塊短接線拆除,想用電壓型試試,隨找了一只1.5V的干電池直接接在了VIN1和
        COM1上試了試,D100的值就由0變化為158了。如圖


        對了,請問模塊的偏益與增益如何調整,在什么情況下調整!
        [ 此帖被tcx在2009-07-31 16:10重新編輯 ]
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 色综合天天综合天天综| 成人午夜在线观看日韩| 亚洲欧美综合一区二区三区| 成年女人免费碰碰视频| 亚州AV无码乱码精品国产| 俄罗斯xxxx性全过程| 一级有乳奶水毛片免费| AV最新高清无码专区| 国产成人一区二区不卡| 国产av无码专区亚洲aⅴ| 日产精品高潮呻吟av久久| 潮喷无码正在播放| 在线播放亚洲成人av| 免费观看全黄做爰大片| 少妇人妻88久久中文字幕| 男人的天堂av社区在线| 成人午夜电影福利免费| 欧美xxxx性bbbbb喷水| 国产av一区二区午夜福利| 777米奇色狠狠俺去啦| 国内精品伊人久久久久av| 熟妇人妻引诱中文字幕| 国产在线自拍一区二区三区 | 4hu四虎永久在线观看| 少妇自慰流白口浆21p| 日本免费一区二区三区日本| 免费无码成人AV片在线| 亚洲自拍另类| 毛片久久网站小视频| 亚洲一区中文字幕第十页| 国内精品视频一区二区三区八戒| 亚洲伦理一区二区| 国产成人久久蜜一区二区| 亚洲AV无码专区亚洲AV桃 | 天天射—综合中文网| 日韩熟女精品一区二区三区 | 水蜜桃视频在线观看免费18| 欧美专区日韩视频人妻| 欧洲熟妇熟女久久精品综合| 亚洲精品不卡无码福利在线观看| 青青草欧美|