• <cite id="uwv89"></cite>
      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go
        劉鋒
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 82 個
        工控威望: 227 點
        下載積分: 784 分
        在線時間: 62(小時)
        注冊時間: 2007-11-14
        最后登錄: 2021-03-05
        查看劉鋒的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2009-08-09 20:39
        幾天前我幫一個廠里換一臺變頻器,原來的是單相輸入的。廠里買了一臺臺達VFD-M2.2KW三相輸入的回來。我認為不能用,打電話問臺達工程師他說可以用把單相L,N接到變頻器輸入端L1,L2上輸出就是三相220伏了。我照他說的安裝后證明他說的可以用。但我還是搞不明白這也行!我想請大家來探討一下這是什么回事。其它牌子的變頻器也可以嗎?還有就是再問問用單相輸入的變頻器控制三相380伏的電機,在低電壓情況下電機能長時間可靠工作嗎?
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(wsir123) 應該是三相220vac輸入的 ..
        我心飛翔
        開心生活每一天!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 173 個
        工控威望: 449 點
        下載積分: 28411 分
        在線時間: 803(小時)
        注冊時間: 2008-05-18
        最后登錄: 2025-06-24
        查看我心飛翔的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-08-09 21:00
        有的變頻器是不行的 會檢測出輸入缺相!
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        回憶依然最美
        一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1240 個
        工控威望: 2873 點
        下載積分: 21678 分
        在線時間: 1322(小時)
        注冊時間: 2008-06-16
        最后登錄: 2025-08-25
        查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-08-09 21:05
        請問樓主,所購買的變頻器的工作電壓是230V級還是480V級?如果是480V級可以肯定地說這樣用不可以!至于其他品牌的變頻器,在同一電壓段上的可以這樣用,長時間用不會有任何問題,詳細情況請仔細閱讀各品牌變頻器說明書。
        a271156864
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 664 個
        工控威望: 700 點
        下載積分: 22438 分
        在線時間: 680(小時)
        注冊時間: 2008-04-28
        最后登錄: 2019-12-16
        查看a271156864的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-08-09 21:56
        可以用!  但是負載不能太拉 小點還可以用! 臺達 的 我也那樣接過!
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        劉鋒
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 82 個
        工控威望: 227 點
        下載積分: 784 分
        在線時間: 62(小時)
        注冊時間: 2007-11-14
        最后登錄: 2021-03-05
        查看劉鋒的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-08-09 23:33
        是480V級
        yusanlong045
        天涯路 孤客行 問誰與共?
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 235 個
        工控威望: 226 點
        下載積分: 791 分
        在線時間: 44(小時)
        注冊時間: 2009-07-04
        最后登錄: 2017-01-25
        查看yusanlong045的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-08-10 08:33
        呵呵呵,這個不出奇,有的變頻器是可以用220v做電源的!要看型號了!效率低了一點!
        本帖最近評分記錄:
      5. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        core2008
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看core2008的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-08-10 12:39
        三菱的S500變頻器不就可以選擇單相和三相輸入的嗎?
        本帖最近評分記錄:
      6. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        回憶依然最美
        一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1240 個
        工控威望: 2873 點
        下載積分: 21678 分
        在線時間: 1322(小時)
        注冊時間: 2008-06-16
        最后登錄: 2025-08-25
        查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-08-10 18:53
        為了證實這問題,今天特地找了幾臺變頻器試驗了一下,變頻器都是480V級的,試驗結果如下:
        1.第一臺用了Tenemecanique的ATV71,7.5KW的變頻器進行試驗,面板上顯示“NLP”,意思是“無線路電源”。
        2.第二臺用了Fuji的5000G11,1.5KW的變頻器進行試驗,面板顯示一切正常,但是按啟動后顯示“運行”,但無頻率輸出,接3相電源則運行正常。
        3.第三臺用了AB(Rockwell)生產的PF-4,0.75的變頻器試驗,顯示“F004”,故障含義是“欠電壓”。
        4.第四臺用了臺達的VFD-M(和樓主的一樣),0.75KW的進行試驗,顯示“LU”,故障含義是“欠電壓”。
        5.第五臺用了LS公司的SV-IG5,1.5KW的變頻器進行試驗,顯示“LU”,故障含義是“低電壓保護”。
        根據以上測試結果,480V級的變頻器這樣能不能這樣用,樓主可想而知。令我郁悶的是臺達VFD-M的變頻器樓主這樣用沒問題,我用就不行,不知是什么原因,期待高手... ...
        本帖最近評分記錄:
      7. 下載積分:+5(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        yerong
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1974 個
        工控威望: 2127 點
        下載積分: 11215 分
        在線時間: 873(小時)
        注冊時間: 2007-08-28
        最后登錄: 2025-08-31
        查看yerong的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-08-10 19:55
        樓主用變頻器應該是 單相 230VAC 變頻器 并且功率比較小 (0.4kw到 2.2kw)
        可以接 單相 220 或 三相 220 使用。
        其實只要 直流整流部分滿足功率輸出要求 就可以用
        拿220的變頻器驅動 380 的電機應該不行,輸出功率低太多了。
        除非把 電機 改成 220 的(很多電機 接線成星型就是三相380 ,接線成 三角型 就是 三相220)
        本帖最近評分記錄:
      8. 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        劉鋒
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 82 個
        工控威望: 227 點
        下載積分: 784 分
        在線時間: 62(小時)
        注冊時間: 2007-11-14
        最后登錄: 2021-03-05
        查看劉鋒的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-08-10 19:56
        我看了是VFD-M因為說明書還在我手里。VFD-B你有嗎?幫試驗一下。臺達的人當時說所有規格的小功率變頻器都能這樣做。
        mengzhaoj
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看mengzhaoj的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-08-10 20:39
        是不是變頻器又設置項能設置380V還是220V
        本帖最近評分記錄:
      9. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        luyuemin
        工控人
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 153 個
        工控威望: 265 點
        下載積分: 1139 分
        在線時間: 352(小時)
        注冊時間: 2009-02-11
        最后登錄: 2021-07-22
        查看luyuemin的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2009-08-10 22:21
        有些變頻器是可以設定缺相時是否保護動作的,如三菱、艾默生、英威騰等,兩相輸入可以使用。
        本帖最近評分記錄:
      10. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: Y111111国产精品久久久| 精品亚洲欧美无人区乱码 | 亚洲天堂精品一区二区| 亚洲高清 一区二区三区| 日韩一区二区三区av在线| 精品国产一区二区三区av色诱| 国产日韩久久免费影院| 日韩精品一区二区三区视频 | 日本一区不卡高清更新二区 | 国产精品白丝一区二区三区| 熟女乱一区二区三区四区| 久青草国产综合视频在线| 高级艳妇交换俱乐部小说| 日韩大片高清播放器| 日本人妻巨大乳挤奶水免费| 欧美日韩高清在线观看| 亚洲影院丰满少妇中文字幕无码 | 黑人巨大AV在线播放无码| 国产重口老太和小伙| 亚洲欧美高清在线精品一区二区 | 国产美熟女乱又伦AV果冻传媒| 黑人巨大亚洲一区二区久| 国产精品一码二码三码| 亚洲成年av天堂动漫网站| 制服 丝袜 亚洲 中文 综合| 国产无遮挡又黄又爽不要vip软件| 亚洲成人av综合一区| 亚洲男人的天堂一区二区| 国产三级精品三级在线看| 高清dvd碟片 生活片| 国产精品一亚洲av日韩| 亚洲人妻一区二区精品| 国产精品自拍中文字幕| 蜜臀av久久国产午夜| 日韩av中文字幕有码| 性欧美VIDEOFREE高清大喷水| 国产精品国三级国产av| 国产亚洲一二三区精品| 亚洲精品视频一二三四区| 日本一区二区三区黄色网| 在线亚洲妇色中文色综合|