        樓主  發表于: 2009-08-19 11:34
        隔天開機后 原本設頂1000脈沖走30CM 結果有偏差 可是在運行的時候又能保持,且不會偏差~~~只是在每天開關機又變化...客戶每天早上都要重新調一次機....要被轟炸了 各位兄臺救命啊 有可能是什么問題呢?機械傳動那部分有問題嗎?
        chenlf
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 239 個
        工控威望: 529 點
        下載積分: 536 分
        在線時間: 1155(小時)
        注冊時間: 2007-07-04
        最后登錄: 2025-12-13
        查看chenlf的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-08-19 13:13
        重新調一次機是指調哪兒?要用斷電保存寄存器。
        yusanlong045
        天涯路 孤客行 問誰與共?
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 228 個
        工控威望: 226 點
        下載積分: 791 分
        在線時間: 44(小時)
        注冊時間: 2009-07-04
        最后登錄: 2017-01-25
        查看yusanlong045的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-08-19 13:26
        1調機是調整哪一部分?數值的設定嗎?數值是保存在斷電的寄存器嗎?2也可能是機械配合間隙的問題!熱脹冷縮也可能導致開機的偏差!
        fcq417
        14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 313 個
        工控威望: 433 點
        下載積分: 1265 分
        在線時間: 65(小時)
        注冊時間: 2008-04-30
        最后登錄: 2025-12-17
        查看fcq417的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-08-19 16:21
        有沒有初始脈沖問題,在程序中稍作改變,開機運行就初始脈沖,將輸出脈沖清零應該沒有問題了。出現第一次不正確可能是停機的時候有脈沖記憶。
        plc編程及教學:www.shuyanzdh.com
        QQ(VX):2252241236
        yamqq
        雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1695 個
        工控威望: 5549 點
        下載積分: 24908 分
        在線時間: 304(小時)
        注冊時間: 2008-05-05
        最后登錄: 2025-12-19
        查看yamqq的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-08-19 20:01
        你做一個回原點呀!
        這個人很懶,什么也沒有留下!
        chhailj
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看chhailj的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-08-19 21:49
        應該是沒有做好回零  就是樓上說的回原,開機走一遍回零就OK了吧
        a8897044
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 124 個
        工控威望: 282 點
        下載積分: 859 分
        在線時間: 25(小時)
        注冊時間: 2007-12-20
        最后登錄: 2025-11-17
        查看a8897044的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-08-20 16:19
        重新調一次機 是因為走的距離跟原來不一樣了 生產人員要重新設定一次脈沖對應的距離 比如原來設的值是900 走1M  發生偏差900走了0.9M 為了走到1M  就重新調了下設定值
        a8897044
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 124 個
        工控威望: 282 點
        下載積分: 859 分
        在線時間: 25(小時)
        注冊時間: 2007-12-20
        最后登錄: 2025-11-17
        查看a8897044的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-08-20 16:20
        我是沒做回原點......我用兩個DDRVI指令 一個指令正方向 另一個反方向...
        a8897044
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 124 個
        工控威望: 282 點
        下載積分: 859 分
        在線時間: 25(小時)
        注冊時間: 2007-12-20
        最后登錄: 2025-11-17
        查看a8897044的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-08-20 16:23
        因為是老機型 做了好幾年了 都還穩定 都是這樣做的
        qinchenglim
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1180 個
        工控威望: 1327 點
        下載積分: 3953 分
        在線時間: 740(小時)
        注冊時間: 2009-06-09
        最后登錄: 2025-12-24
        查看qinchenglim的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-08-20 16:28
        請你設計一個帶原點回歸的系統,每次開機都找原點,這樣就不會發生走位偏差的問題了,我們用的系統都帶原點回歸,幾乎很少發生走位偏差的事情.
        王先生
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看王先生的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-08-20 22:01
        樓主的伺服是安裝什么機械上? 整個運行過程敘述詳細點最好。
        usermichael
        Michael
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 91 個
        工控威望: 295 點
        下載積分: 579 分
        在線時間: 81(小時)
        注冊時間: 2008-11-28
        最后登錄: 2025-01-22
        查看usermichael的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2009-08-20 22:29
        可能是原點漂移了!指定原點,開機先回原點!
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲男人第一无码av网| 国产精品福利自产拍久久| 欧美熟妇性XXXX欧美熟人多毛 | 无码一区二区三区av在线播放 | 国产一区二区亚洲av| 无码gogo大胆啪啪艺术| 熟女熟妇乱女乱妇综合网| 国产91午夜福利精品| 久久综合干| a级毛片无码免费真人| 日本变态网址中国字幕| 国产成人精品亚洲精品密奴| 亚洲天堂在线观看完整版| 亚洲AV综合色区无码二区偷拍| 国产三级精品三级| 国产精品午夜福利清纯露脸| 亚洲欧美日韩成人综合一区| 实拍女处破www免费看| 欧美人在线一区二区三区| 国产成人精品永久免费视频| 国产美女直播亚洲一区色| 日韩精品成人网页视频在线| 国内精品久久久久影院薰衣草| 国产资源站| 国产成人精品国产成人亚洲 | 国产理论片在线观看| 亚洲产在线精品亚洲第一站一| 黄色A级国产免费大片视频| 亚洲综合一区二区三区不卡| 91久久国产热精品免费| 亚洲成av人片色午夜乱码| 国产视频深夜在线观看| 中文无码妇乱子伦视频| 亚洲av成人午夜电影在线观看| 无码人妻一区二区三区AV| 四虎成人精品永久免费av| 自拍视频在线观看三级| 国产成人免费无码AV| 久久99精品久久久大学生| 久热伊人精品国产中文| 免费又爽又大又高潮视频|